Endüktif 30,41% - Kapasitif 30,41% Gösteriyor Ne Yapmam Gerekli

Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
sayaç takibi yapıyorum ama
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751 çıktı

yani ENDÜKTİF 30,41%
KAPASİTİF 30,41% gösteriyor ne yapmam gerekli
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
electricityproject ,senin sorunun 1. ve 2. kademe kondansatörlerin ,ya düşük değerde ya da boş .bu durumu bir kontrol et.iyi çalışmalar
 
saimdasci ' Alıntı:
electricityproject ,senin sorunun 1. ve 2. kademe kondansatörlerin ,ya düşük değerde ya da boş .bu durumu bir kontrol et.iyi çalışmalar

çoook teşekkür ederim sizede iyi çalışmalar
 
electricityproject ' Alıntı:
sayaç takibi yapıyorum ama
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751 çıktı

yani ENDÜKTİF 30,41%
KAPASİTİF 30,41% gösteriyor ne yapmam gerekli

saimdasci'ya ilaveten, kontaktörlerini de kontrol et.
3 hafta önce bir işletmeye gittim. İlk 5 kademe kondansatörlerinin akım çekmediğini ölçtüm (kiminin 1, kiminin 2 bacağı). Kondansatörleri tek tek by pas yaparak ölçtüğümde hepsinin sağlam olduğunu gördüm. Yanımda bulunan yedek kontaktörleri takarak sistemi devreye aldım.
Röle eski, baştan al baştan bırak modunda çalıştığında, zamanla ilk kontaktör-kondansatör grupları ölüyor.
 
bu şantiye panosu ayrıca kontrol rölesi bozuldu sökmüşler bende fazla anlamam en iyisi kompanzasyondan anlayan biri gelsin baksın:)
teşekkürler
 
genç arkadaş ' Alıntı:
electricityproject ' Alıntı:
sayaç takibi yapıyorum ama
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751 çıktı

yani ENDÜKTİF 30,41%
KAPASİTİF 30,41% gösteriyor ne yapmam gerekli
[/color


saimdasci'ya ilaveten, kontaktörlerini de kontrol et.
3 hafta önce bir işletmeye gittim. İlk 5 kademe kondansatörlerinin akım çekmediğini ölçtüm (kiminin 1, kiminin 2 bacağı). Kondansatörleri tek tek by pas yaparak ölçtüğümde hepsinin sağlam olduğunu gördüm. Yanımda bulunan yedek kontaktörleri takarak sistemi devreye aldım.
Röle eski, baştan al baştan bırak modunda çalıştığında, zamanla ilk kontaktör-kondansatör grupları ölüyor.




sorunu buldum:)
ben
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751
direk sayaçdaki rakamları formüle eklemişim ama sadece virgülden sonra gelen rakamlar eklenecekmiş
 
electricityproject ' Alıntı:
sorunu buldum:)
ben
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751
direk sayaçdaki rakamları formüle eklemişim ama sadece virgülden sonra gelen rakamlar eklenecekmiş

Daha önce saycınız hiç okunmamışsa endeksin tamamıyla işlem yaparız:
1330,755 / 4376,588 = %30,40 Reaktif İndüktif
1330,751 / 4376,588 = %30,40 Reaktif Kapasitif

"Virgülden sonra" ile demek istediğinizi anlayamadım.
 
genç arkadaş ' Alıntı:
electricityproject ' Alıntı:
sorunu buldum:)
ben
AKTİF 4.376,588
ENDÜKTİF 1.330,755
KAPASİTİF 1.330,751
direk sayaçdaki rakamları formüle eklemişim ama sadece virgülden sonra gelen rakamlar eklenecekmiş

Daha önce saycınız hiç okunmamışsa endeksin tamamıyla işlem yaparız:
1330,755 / 4376,588 = %30,40 Reaktif İndüktif
1330,751 / 4376,588 = %30,40 Reaktif Kapasitif

"Virgülden sonra" ile demek istediğinizi anlayamadım.

bende sizin sisteminizi uyguladım sayaç cezaya giriyor diye şirketten kompanzasyoncuyu çağırdım ama herşey normal dedi sen sadece virgülden sonrasını hesapla dedi.

özel mesajla mail adresinizi verirseniz bana size tablo şeklinde gönderebilirim dökümanları
 
Daha öne fatura geldi ise;
Bugünkü endekslerden, o faturadaki son endeksleri çıkararak hesap yapılır.
Size daha önce fatura geldi mi?

Şu değerler başlangıç değerleriniz mi?
Aktif: 4376,588
Endüktif: 1330,755
Kapasitif: 1330,751

Öyle ise bugünkü değerlerden bunları çıkararak aradaki farka göre hesapyapalım:

Aktif Fark: 4564,916 - 4376,588 = 188,328
Endüktif Fark:
1383,247 - 1330,755 = 52,429
Kapasitif Fark:
1380,684 - 1330,751 = 49,933

Endüktif Fark / Aktif Fark = 52,429 / 188,328 = 0,2783 (%27,83) Cezalı
Kapasitif Fark / Aktif Fark = 49,933 / 188,328 = 0,2651 (%26,51) Cezalı

Tabloda H ve I sütunlarında belirtilenler sizin günlük sarfiyatınız. İndüktif hep cezada!
Öyle ise kondansatör kademeleri ayar istiyordur.
Veya röle kademe alma süreleri yüksektir geç alıyordur.
Veya toplam kapasite eksik geliyordur.
 
ben yeni başladım not tutmata fatura gelmiş önceden ama bende değil
önceki gönderdiğim tablonun üst satırı yanlış olmuş bu yenisi
ama ben kompanzasyoncuya sordum düzelir bir kaç gün içinde dedi
tekrar incelermisiniz


r90g1x.jpg
 