entes rg8t besleme sigortası atıyor

ayhan76

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar yeni taktığım entes rg-8t rölenin besleme sigortası atıyor.sigorta atıncada röle devre dışı kalıyor.sigortayı değiştirdim. hatta 10 amper sigorta taktım ama zaman zaman sigorta atıyor. ne yapmam lazım sizce
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
rolede arıza var arkadasım role beslemesı maksımum cekecegı akım 6 A bende aynı olayı rg 12 de yasadım role problemı oldunu anladık sen roleyı entese gonder bakıp soylerler yada tamir edip gonderırler 10 a yada daha uzerı sıgorta takma kısa devre olup karta zara verır sonra baglantı hatası deyıp uzerıne kalır.ENTES yardımcı olur bu konuda kolay gelsın
 
röleyi değiştir daha fazla zorlama!
 

Forum istatistikleri