Cosinüs K Değerleri Tablosu.

Elektrik Kategorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Cosinüs K Değerleri Tablosu. Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaşlar kompanzasyon da cos değerlerini mesela cosQ1=0.88 cosQ2=0.95 olacak buna göre uygun bi tablo varmıdır bide nasıl hesaplıyoruz bilen arkadaşlar yardımcı olabilirlermi birde yüküne göre etiket değerlerinde cos değeri yazmayan makinlarda 0.7 mi alıyoruz 0.69 mu yoksa yukun cinsişne göre ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 15 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    26-01-10
    Mesajlar
    617
    Popülarite
    67

    Varsayılan Cosinüs K Değerleri Tablosu.

    arkadaşlar kompanzasyonda cos değerlerini mesela cosQ1=0.88 cosQ2=0.95 olacak buna göre uygun bi tablo varmıdır bide nasıl hesaplıyoruz bilen arkadaşlar yardımcı olabilirlermi

    birde yüküne göre etiket değerlerinde cos değeri yazmayan makinlarda 0.7 mi alıyoruz 0.69 mu yoksa yukun cinsişne göre bu değer değişiyormu metal hilede lambalar florasanlar vs. gibi


  2. Entes
  3. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    Şurada EMO ajandasının arkasındaki bilgiler PDF şeklinde var.
    http://www.kontrolkalemi.com/forum/m...ileri-pdf.html
    Bu dökümanın 48. sayfasında istediğiniz bilgiler var.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    26-01-10
    Mesajlar
    617
    Popülarite
    67

    Varsayılan

    kompanzasyon hesabında tasarruf ampüllerinide hesavbın içine katıyomuyuz onların içerisindeki kondasatorlerin her hangi bir etkisi varmı?

  5. #4
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    "Dowload" yazan yere değil, "şimdi indir" yazan yere basmanız gerekiyor.

    Bence o dökümanı indirin, lazım olabilir, ama yine de ben sizin için ilgili yeri buraya koyuyorum.

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    Toplam cos fi-1 tahmini yaparken bütün yükleri ayrı ayrı göz önünde bulundurup, bu yüklerin ayrı cos fi lere sahip olduklarını bilip, yük durumuna göre ortalama bir değer tahmin etmeniz gerekiyor.

  7. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    26-01-10
    Mesajlar
    617
    Popülarite
    67

    Varsayılan

    sizden bir ricam var aşşağıdaki yük dürümlarında yanlış hatırlamıyosam ben 26.5 kvar civarında bir hesap çıkarttım sizcede doğrumudr birde monofaze kondansatör koyarken biliyoruzki her faza eşit değerde kondasatör koymalıyız yanlız bu monofaze kondasatoru neye göre koyuyoruz. birde 2.5 kvarlık bir trifaze konsatorle 2.5 kvar bir monofaze kondasator toplmadaki kvar hesabından 5 kvar olarakmı düşüyoruz yoksa nominal bir değeri varmıdır...

  8. #7
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    10-07-10
    Mesajlar
    320
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Alıntı ykp55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sizden bir ricam var aşşağıdaki yük dürümlarında yanlış hatırlamıyosam ben 26.5 kvar civarında bir hesap çıkarttım sizcede doğrumudr birde monofaze kondansatör koyarken biliyoruzki her faza eşit değerde kondasatör koymalıyız yanlız bu monofaze kondasatoru neye göre koyuyoruz. birde 2.5 kvarlık bir trifaze konsatorle 2.5 kvar bir monofaze kondasator toplmadaki kvar hesabından 5 kvar olarakmı düşüyoruz yoksa nominal bir değeri varmıdır...
    Sorunuzun cevabı ve detayları;
    Reaktif Güç Analizi Nasıl Yapılır?

    1)Kondansatör üzerinde yazan kVAr değeri 400V için geçerlidir,sisteminizde voltaj daha düşükse kapasitif güç etiket değerinin altında kalacaktır.
    2)Trifaze,monofaze farketmez tüm kondansatör gücünün toplamı sistemin toplam kapasitif gücünü verir.

  9. #8
    Onursal Üye

    Üyelik
    28-09-06
    Mesajlar
    1,120
    Popülarite
    682

    Varsayılan

    Alıntı ykp55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kompanzasyon hesabında tasarruf ampüllerinide hesavbın içine katıyomuyuz onların içerisindeki kondasatorlerin her hangi bir etkisi varmı?
    Elbette var... Ağırlıklı olarak kompakt armatür kullanılan tesislerde - aydınlatma gücü oranına göre- cos fi değeri yüksek olacaktır...

    Bazı kompakt lambaların cosfi si 1 e yakındır veya kapasitif etki gösterirler...

  10. #9
    Onursal Üye

    Üyelik
    28-09-06
    Mesajlar
    1,120
    Popülarite
    682

    Varsayılan

    Alıntı ykp55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sizden bir ricam var aşşağıdaki yük dürümlarında yanlış hatırlamıyosam ben 26.5 kvar civarında bir hesap çıkarttım sizcede doğrumudr birde monofaze kondansatör koyarken biliyoruzki her faza eşit değerde kondasatör koymalıyız yanlız bu monofaze kondasatoru neye göre koyuyoruz. birde 2.5 kvarlık bir trifaze konsatorle 2.5 kvar bir monofaze kondasator toplmadaki kvar hesabından 5 kvar olarakmı düşüyoruz yoksa nominal bir değeri varmıdır...
    Hayır bu doğru olamayabilir ,yani her faza eşit olmayabilir...

    Baktığım bir çok yerde faz dengesizliğinden dolayı çok değişiklik yaptığım yerler oldu..

    Örneğin 12 kademeli rölenin 5 kademesini R fazına ayırarak çözümlediğim yerler oldu...

    Dengesiz bir sistemi "Güç analizörü" veya "Güç analiz ve kayıt " özelliği olmayan bir röle ile takip ve teşhis zor ama mümkün...

    Şahsen ben şimdiye kadar çok sayıda problemli tesis/işletme teşhis ve çözüm yaptım ,yalnızca bir tanesinde analizör kullandım..

    Bir çok yerde saatlik/ 24 saatlik peryot larla sayaç/ röle üzerinden değerleri alarak tespiti yaptım...

    Örneğin : Bir benzin istasyonunda fazlar muhtemelen dengesiz ve pompa motorları da monofaze olduğundan ötürü stabil çalışamayacak gibi gözükür ve doğru sıralama/güç seçimi(kondansatör) yapılamaz ise sonuç hüsran olur...

    Tesiste bir röleniz var ise ve bu röle Monofaze kondansatör alabilen 3 faz kontrollu ise hemen röleyi değiştirmeye kalkmayınız...

    Çünkü biz teknik adamlar öncelikle müşterinin memnuniyeti ve vereceği paraya nazaran yüksek bir kazanım vermeliyiz ki... Müşteri memnun olsun...

    Hemencecik şunu değiştirelim ,bunu değiştirelim der isek bu ustalık değildir...


    Örneğin :
    1. Tüm yükler devrede iken tüm kademeleri manuel olarak devreye aldığımızda
    R fazı cosfi -0,70
    S fazı cosfi 0,80
    T fazı cosfi 1.00

    değerini gösteriyor ise bu demektir ki R fazı kondansatör değeri fazla ,S fazı eksik ,T fazı ise tam kıvamında dır... Yapacağımız şey ise r fazı kondansatör değerlerini düşürerek S fazına takviyedir...

    2. Tesis işletme sırasında(çalışırken) Birkaç saatlik vperyotlar ile takip ederiz: Röle stabil hale gelmiyor ise anlarız ki ,yine kademe sayısı ,kondansatör güçlerinde ve/veya dağılımlarda bir sorun var... bunu cosfi değerine göre değiştirerek,aktarma çıkarma yaparak stabil hale getirmeye çalışmalıyız...


    Bu ve bunun gibi işlemler tabiiki yaptıkça ve tecrübe kazandıkça kolaylaşacaktır...

    yalnız unutmamalıyız ki Teknik adamın olmazsa olmazı Performans / Fiyat değerini yüksek tutmaya çalışmaktır...
    Konu mesutelb tarafından (24-08-2010 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir. Sebep: a

  11. #10
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    10-07-10
    Mesajlar
    320
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    ''Yük aşırı dengesiz 12 kademe rölenin 5 kademesini 1 faza kullandığım sistemler oldu'' bir teknik eleman için son derece talihsiz bir açıklamadır.Çünkü bu yapılan işlem çözüm değil günü kotarmaktır.
    1-Tesiste yük dengesi mutlaka sağlanmalıdır. Buna üşenilmemelidir.
    2-Yapılan dengeleme neticesi kalan dengesizlik genelde çok fazla olmaz. Tek fazlı yük miktarı fazla ise monofaze kademe sayısı her faza eşit olacak sayıda arttırılır.

    Çünkü aşırı dengesiz yük üzerinden kompanzasyon yaptım ben oldu demek çalışma sisteminin hiç değişmeyeceğini savunmak kadar mantıksızdır. Bir tesiste dengesiz yüklenme değişkendir,arızalara müdahale neticesi olası bağlantı değişiklikleri,yeni makina ilaveleri, v.b. bir çok durumda tamam yaptım ben oldu dediğiniz kompanzasyon sisteminiz hüsranla sonuçlanacaktır.


 

Bu Konuyu Kaynak Gösterenler (?)

  1. Yandex
    Kaynak: Bu Konu
    18-02-2013, 17:38

Benzer Konular

  1. DigitaL eLektronik
    kerem Feratlar isimli üyenin Dijital Elektronik bölümünde açtığı konu
    Cevap: 20
    Son Mesaj: 01-01-2012, 03:29
  2. scada ekranında excel tablosu gösterme hakkında
    intograve isimli üyenin Scada Bölümü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 07-07-2011, 07:48
  3. 0.75 kw... WAT MARKA MOTOR DEĞERLERİ
    aksoylar isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 03-06-2009, 19:30
  4. GelİŞİm tablosu
    ssasmaz66 isimli üyenin Teknik Öğretmenler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 18-12-2008, 19:46
  5. arkadaşlar elimkodaki değerleri 300mt ye nasıl taşırım
    matadorr isimli üyenin Sensörler & Algılayıcılar bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 13-02-2008, 22:13

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121