kapasitif yükseliyor?

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  kapasitif yükseliyor? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>tesisatını yapmış oldugum döviz burosunda iki adet yirmişer kw lık ups var kompanzasyonda reaktif iyi durumda ama haliyle kapasitif hafta ...


  Otes   Win-Fair 2010
Dünden bugüne Kontrolkalemi.com yazısını okumak için tıklayınız...
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-02-2010, 23:19   #1 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
metehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 15-07-08
Üye No : 43698
Yaş: 38
Mesajlar: 25
Popularite : 15
Populerlik : metehan is on a distinguished road
Standart kapasitif yükseliyor?

tesisatını yapmış oldugum döviz burosunda iki adet yirmişer kw lık ups var kompanzasyonda reaktif iyi durumda ama haliyle kapasitif hafta içi sınırda ama hafta sonu yükseliyor kompanzasyonda çokta iyi degilim bu arada tüketim ortalama saatte onüç kwatt.ne yapmam gerk yardım edermisiniz.
__________________
Abdala “kar Yağıyor” Demişler, “titremeye Hazırım” Demiş.
metehan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 08-02-2010, 23:55   #2 (permalink)
Kullanıcı Profili
Uzman Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 14-03-08
Üye No : 32235
Yaş: 25
Mesajlar: 236
Popularite : 22
Populerlik : volky is on a distinguished road
Standart

eğer sistemde sabit gruplar varsa devre dışı bırakmalısın bunun haricinde röledeki cosq değerini 0,98 yapıp, t on süresini uzun , toff süresinide kısa yaparsan çözüm olabilir.tabi birde kompanzasyonu sistemindeki 2. ve 3. kademedeki kondansatörlerin çok büyük olmamalı daha hassas bir kompanzasyon yapailmen için.
volky isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Otes Win-Fair 2010
Alt 09-02-2010, 09:14   #3 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 05-07-07
Üye No : 15102
Mesajlar: 2,163
Popularite : 1739
Populerlik : fahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant future
Standart

Bazı tip UPS ler,devrede kapasitif etki yaratabilir.Sayacınızın,8.8.0 endeksinden yararlana-
rak şönt reaktör koymanız gerekir.Bu rakam,3-4 kvar civarında olması gerekir.
__________________
Zengin paylaşmalı,
Fakir terlemeli,
Herkes kendi işini bilmeli.
fahri yetiş isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 09:29   #4 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-07-09
Yaşadığı Yer: Ankara
Üye No : 99408
Yaş: 38
Mesajlar: 184
Popularite : 21
Populerlik : dinamik is on a distinguished road
Standart

Hafta sonları UPS leri bypasa atıp deneyiniz, bypassı varsa elbette..
__________________
Yeni Nesil Kompanzasyon
[Lütfen. Üye Olunuz...]
dinamik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 15:05   #5 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-08-08
Üye No : 45179
Yaş: 25
Mesajlar: 54
Popularite : 12
Populerlik : denmarko is on a distinguished road
Standart

Kademe dizilimleri nasıl? hangi röleyi kullanıyorsun. Kademeleri daha küçük seçerek daha hassas ayar yapman gerekebilir 1-1,5-2-2,5 gibi. eğer varsa sabit kondansatör değeride fazla gelmiş olabilir.
denmarko isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 15:45   #6 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
durceylan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 22-03-07
Yaşadığı Yer: Sakarya
Üye No : 9035
Yaş: 36
Mesajlar: 361
Popularite : 45
Populerlik : durceylan is on a distinguished road
Standart

Fahri bey'in belirttiği gibi 3-4kVAr'lık şönt reaktörü devreye almanız uygun olacaktır.

Şönt reaktörün sürekli devrede kalmaması adına da Entes'in DTR serisi zaman rölesini kullanarak mesai saatleri bitiminde ve hafta sonları devreye girmesini sağlayabilir, dolayısıyla extra oluşacak tüketim ve ömür kaybının önüne geçmiş olursunuz.
__________________
***************************************
MARMARA ELEKTRİK ENERJİ DANIŞMANLIK - SAKARYA
[Lütfen. Üye Olunuz...] [Lütfen. Üye Olunuz...]
***************************************
durceylan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 21:13   #7 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
metehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 15-07-08
Üye No : 43698
Yaş: 38
Mesajlar: 25
Popularite : 15
Populerlik : metehan is on a distinguished road
Standart

ilginize teşekkür ederim arkadaşlar.benim başım upslerle dertte kompanzasyonun hiç bir kademesi devrede değil ilk üç kademe monifaze onlar bile devre dışı reaktif %3 kapasitif ise gün içinde %17 gece ve hafta sonu yükseliyor ups nin bir tanesini bypas yapayım diyorum akşamları. sabah ise acayım onada ben ilgilenemem kendileri ise unuturlar zaten uğraşamazlar.upslerin bir tanesi aydınlatma, diğeri ise blgisayarlar.birkaç tane kılima var ama kış olduğundan ortamda sıcak kullanmıyorlar. bu yazdıklarım doğrultusunda tavsiye ettiğiniz gibi şönt reaktör işe yararmı
__________________
Abdala “kar Yağıyor” Demişler, “titremeye Hazırım” Demiş.
metehan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 21:50   #8 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
durceylan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 22-03-07
Yaşadığı Yer: Sakarya
Üye No : 9035
Yaş: 36
Mesajlar: 361
Popularite : 45
Populerlik : durceylan is on a distinguished road
Standart

Şönt reaktörü bir zaman saati (ENTES DTR serisi veya başka bir marka model)vasıtasıyla devreye alırsanız, devreye giriş zamanlarını da akşam saatlerine göre ayarlarsanız kapasitif probleminiz ortadan kalkacaktır.
__________________
***************************************
MARMARA ELEKTRİK ENERJİ DANIŞMANLIK - SAKARYA
[Lütfen. Üye Olunuz...] [Lütfen. Üye Olunuz...]
***************************************
durceylan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 22:17   #9 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
metehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 15-07-08
Üye No : 43698
Yaş: 38
Mesajlar: 25
Popularite : 15
Populerlik : metehan is on a distinguished road
Standart

durceylan arkadaşım ilgine teşekkür ederim. 3-4 kvar lık reaktör devreye aldığımda sayaca ne kadar aktif yazar bunu belirtirsen memnun olurum.birde reaktörün fiatı nedir biliyormusun.
__________________
Abdala “kar Yağıyor” Demişler, “titremeye Hazırım” Demiş.
metehan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 23:39   #10 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
kumanda-cı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 11-09-09
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 105473
Yaş: 22
Mesajlar: 64
Popularite : 18
Populerlik : kumanda-cı is on a distinguished road
Standart

Sisteminizde kesin çözüme gidebilmek adına SMART SVC sistemini incelemenizi tavsiye ederim.

[Lütfen. Üye Olunuz...] linkinden ürünlere ulaşabilirsiniz.
kumanda-cı isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kapasitif fazla atax1976 Kompanzasyon 20 17-01-2010 23:34
Aşırı Kapasitif Sorunu marmariss Kompanzasyon 32 04-12-2009 22:45
Reaktif ve Kapasitif tüketimin Aktif tüketime etkisi endost_cuneyt Kompanzasyon 13 05-10-2009 23:20
kapasitif sayaç bay_elk Kompanzasyon 37 12-11-2008 13:36
Kompanzasyona Giriş Mesut Kompanzasyon 0 08-01-2008 18:11


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:50.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170