Go Back

  KontrolKalemi.Com Otomasyon Forumu > Elektrik > Kompanzasyon
Fatek

elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Alıntı: kertenkelebek Nickli Üyeden Alıntı arkadaşlar santralde enerji üretmezken uzun yeraltı kablolarının etkisinden dolayı şebekeye kapasitif basıyoruz (yaklaşık her saatte ...


AKİZA BİLİŞİM AKADEMİSİ   Fluke   PLC Merkezi
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-02-2010, 08:27   #11 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-06-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 13575
Yaş: 37
Mesajlar: 507
Popularite : 52
Populerlik : demirdöven will become famous soon enough
Standart

Alıntı:
kertenkelebek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşlar santralde enerji üretmezken uzun yeraltı kablolarının etkisinden dolayı şebekeye kapasitif basıyoruz (yaklaşık her saatte 2 Mvar) sayaçta 8.8.0 değer yazıyor.
Ancak santral üretime geçtiğinde bu sefer 6.8.0 değer yazmaya başlıyor yani teiaş yetkililerininde söylediği gibi biz kapasitif çekiyoruz. türbinler cos 1'e ayarlı.
Bu yazdıklarım rüzgar santralinde oluşmaktadır. türbinler şebekeye IGBT ler üzerinden bağlanmaktadır. kapasitif çekmemizin nedeni nedir acaba .
IGBT'lerin tetikleme açıları doğru mu acaba? Eğer IGBT ileride tetiklenirse kapasitif çalışır.
demirdöven isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 08-02-2010, 10:52   #12 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

Alıntı:
demirdöven Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
IGBT'lerin tetikleme açıları doğru mu acaba? Eğer IGBT ileride tetiklenirse kapasitif çalışır.
IGBT tetikleme açıları ilerideyse kapsitif çekermi acaba üretim yaparken? bizde 6.8.0 çalışıyor normalde üretim yaparken 2.8.0 ile birlikte 7.8.0 çalışması gerekiyordu. bizde cos1 ayarlı. acaba cos değiştirsek değişme olurmu yada dediğiniz gibi tetikleme açılarında mı bir gariplik var. merak ediyorum. IGBT tetikleme açılarını ilerde veya geride olmasıyla şebekeye kapasitif verme veya alma arasındaki ilişkiyi biraz daha açarsanız sevinirim. teşekkürler.
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Entropi Mühendislik
Alt 08-02-2010, 13:20   #13 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-06-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 13575
Yaş: 37
Mesajlar: 507
Popularite : 52
Populerlik : demirdöven will become famous soon enough
Standart

İşin formülasyonlu teknik detayını hatırlamıyorum. Mezun olalı çok uzun zaman oldu. Güç elektroniği ile de uğraşmayalı bayağı zaman geçti.

Tetikleme açıları tam sin dalgası 90 iken yapılırsa cosFİ=1 önce ve sonra yapılırsa ise cosFİ değerlerinin değiştiğini biliyorum. CosFİ değerlerinin değişmesi ise üretecinin kapasitif veya endüktif çalışmasını belirler. Bu konu ile ilgili geçenlerde bu forumda bir soruya cevap vermiştim. Taratırsan bulursun.
demirdöven isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 18:54   #14 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yönetici
genç arkadaş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-03-07
Üye No : 7884
Mesajlar: 2,934
Popularite : 1813
Populerlik : genç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant futuregenç arkadaş has a brilliant future
Standart

Köhler sayacın kılavuzunda aşağıdaki gibi tablo var. Faydası olabilir:

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
genç arkadaş isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 21:21   #15 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

bizim sayacın santral üretimdeyken 6.8.0 yazmasının sebebi cos 1 ayarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. 0.99 a çeker test edersek sonucunu yazarım .
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 22:59   #16 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-01-08
Yaşadığı Yer: Antalya
Üye No : 26025
Yaş: 55
Mesajlar: 220
Popularite : 266
Populerlik : 1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough
Standart

Alıntı:
kertenkelebek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
arkadaşlar santralde enerji üretmezken uzun yeraltı kablolarının etkisinden dolayı şebekeye kapasitif basıyoruz (yaklaşık her saatte 2 Mvar) sayaçta 8.8.0 değer yazıyor.
Ancak santral üretime geçtiğinde bu sefer 6.8.0 değer yazmaya başlıyor yani teiaş yetkililerininde söylediği gibi biz kapasitif çekiyoruz. türbinler cos 1'e ayarlı.
Bu yazdıklarım rüzgar santralinde oluşmaktadır. türbinler şebekeye IGBT ler üzerinden bağlanmaktadır. kapasitif çekmemizin nedeni nedir acaba .
sn kerten kelebek
bildiğiniz gibi altarnatörlerin yapısı sengron motorlar ile aynıdır.fakat şebekeye bağlandıklarında farklı durum ortaya çıkar.altarnatör olarak çalıştırısanız tahrik gücünden aldığı güç ile şebekeye aktif yük verir.şebeke gerilimini artırmaya çalışırsanız(ikazı artırırsanız) endüktif,şebeke gerilimini düşürmeye çalışırsanız(ikazı düşürürseniz)kapasitif yüklenir.senkron motorlar altarnatörlerin tam tersi karekter gösterirler.şebekeden aktif yük çekerler.ikaz akımını artırırısanız kapasitif,ikaz akımını düşürürseniz endüktif çalışır.bu durumu göz önüne alırsanız sorunuzun cevabı çıkar sanırım.saygılar.
1974 burdur isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 19:25   #17 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

Alıntı:
1974 burdur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
sn kerten kelebek
bildiğiniz gibi altarnatörlerin yapısı sengron motorlar ile aynıdır.fakat şebekeye bağlandıklarında farklı durum ortaya çıkar.altarnatör olarak çalıştırısanız tahrik gücünden aldığı güç ile şebekeye aktif yük verir.şebeke gerilimini artırmaya çalışırsanız(ikazı artırırsanız) endüktif,şebeke gerilimini düşürmeye çalışırsanız(ikazı düşürürseniz)kapasitif yüklenir.senkron motorlar altarnatörlerin tam tersi karekter gösterirler.şebekeden aktif yük çekerler.ikaz akımını artırırısanız kapasitif,ikaz akımını düşürürseniz endüktif çalışır.bu durumu göz önüne alırsanız sorunuzun cevabı çıkar sanırım.saygılar.
alternatörlerde ikazı arttırırsanız indüktif kapasitif, ikazı azaltırsanız indüktif reaktif olarak çalışır demek istediniz sanırım. yukarısı biraz ters olmuş gibi geldi bana. o kısımda sorun yok . Ancak bizim altenatörlerimiz sabit mıknatıslı ve şebekeye IGBT ile paralele giriyor. akım, frekans genlik hepsini onlar ayarlıyor. ups gibi. o yüzden kapasitif sorunumuz ortaya çıkıyor sanırım. yazdıklarım 31,5/154KV şebekede oluşuyor. sayaçlar 154KV tarafında.
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 20:27   #18 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-01-08
Yaşadığı Yer: Antalya
Üye No : 26025
Yaş: 55
Mesajlar: 220
Popularite : 266
Populerlik : 1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough
Standart

sn kertenkelebek
yazdıklarımı tekrar teyit ediyorum bir yanlışlık göremedim.sisteme parelel bağlı altarnatörün cosf1 de çalışması demek şebeke gerilimi ile altarnatör gerilimi eşit olması demektir.altarnatör gerilimi şebeke geriliminden yüksek olursa indüktif, altarnatör gerilimi şebeke geriliminden düşük olursa kapasitif çalışır. sengron motorlarda bu durumun tam tersidir.altarnatörde olsun,senkron motorda olsun v eğrisi oluşur.
sizin altarnatörünüz sabit mıknatıslı olduğu için, normal devirde döndüğünde üretmiş olduğu gerilim şebeke geriliminden yüksek olması gerekir.çünkü IGBT gerilimi düşürebilir ama yükseltemez.altarnatörünüzü IGBTsiz şalterle bağlarsanız altarnatör sürekli indüktif çalışacak gerilimi düşürme şansınız olmıyacaktır.altarnatörün sürekli reaktif yüklü çalışması sargı sıcaklıklarını yükseltecektir.bu yüzden IGBT ile gerilim ayarı yapılıp cosf1 de çalışması sağlanmaktadır.
1974 burdur isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 21:30   #19 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

sn 1974 BURDUR üretim halinde sayaçta 2.8.0 (çıkan aktif enerji -T) ile birlikte 6.8.0 yazması (giren kapasitif +RC) normalmidir. Asıl sorunumuz 6.8.0 yazması bu konuda bir açıklama yapabilirseniz memnun olurum.
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 22:25   #20 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-01-08
Yaşadığı Yer: Antalya
Üye No : 26025
Yaş: 55
Mesajlar: 220
Popularite : 266
Populerlik : 1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough1974 burdur is a jewel in the rough
Standart

sn kertenkelebek
altarnatörlerinizin güçü nedir? aktif yükünüze göre reaktif yükünüz ne oluyor?altarnatörleri cosf1 de çalıştığınızı söylüyorsunuz.buna göre sayaç belirgin reaktif yazmaması gerekir.
1974 burdur isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Elektrik kazası ve sorumluluk,güvenlik önlemleri elek Elektrik Genel 14 16-04-2010 12:25
Elektrik Piyasası Kanunu muratcyber Elektrik Genel 3 25-02-2010 14:00
OTOMASYON TERİMLER by_power PLC Genel 0 22-12-2009 01:37
Elektrik Şebekesi Frekansındaki Elektrik ve Manyetik Alanların Sağlığa Etkileri dizzy Mesleki Makale ve Yazılar & Teknik Tablolar 3 28-11-2009 01:44
Kompanzasyona Giriş Mesut Kompanzasyon 0 08-01-2008 17:11


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:40.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191