Go Back

  KontrolKalemi.Com Otomasyon Forumu > Elektrik > Kompanzasyon
Fatek

elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>merhaba arkadaşlar şebekeye tristörler ile paralele giren bir enerji üretim tesisinde cos 1 veya üzeri ayarlanırsa kapasitif yük alış verişi ...


  Otes   Win-Fair 2010
Dünden bugüne Kontrolkalemi.com yazısını okumak için tıklayınız...
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-02-2010, 00:14   #1 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

merhaba arkadaşlar şebekeye tristörler ile paralele giren bir enerji üretim tesisinde cos 1 veya üzeri ayarlanırsa kapasitif yük alış verişi nasıl olur.
teşekkürler.
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 06-02-2010, 00:34   #2 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
uvwxyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-01-09
Üye No : 65700
Yaş: 44
Mesajlar: 79
Popularite : 18
Populerlik : uvwxyz is on a distinguished road
Standart

cosfi 1 olursa reaktif yük alış-verişi olmaz (Omik çalışma). Üzeri demenizden kasıt aşırı uyarma ise, generatör şebekeye reaktif yük verir (Endüktif çalışma).
uvwxyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Otes Win-Fair 2010
Alt 06-02-2010, 08:19   #3 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-06-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 13575
Yaş: 37
Mesajlar: 304
Popularite : 40
Populerlik : demirdöven is on a distinguished road
Standart

cosFİ 1'in üzerine çıkarsa KAPASİTİF çalışma olur. Üreteç bir kompanzatör olarak çalışır.
demirdöven isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 08:43   #4 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 17-10-09
Üye No : 111463
Yaş: 38
Mesajlar: 329
Popularite : 55
Populerlik : alidemir017 will become famous soon enough
Standart

cos fi 1 olurda üstü nasıl oluyor?ifadenin doğruluğundan emin misiniz?
alidemir017 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 09:21   #5 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-06-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 13575
Yaş: 37
Mesajlar: 304
Popularite : 40
Populerlik : demirdöven is on a distinguished road
Standart

Alıntı:
alidemir017 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
cos fi 1 olurda üstü nasıl oluyor?ifadenin doğruluğundan emin misiniz?
cosFİmetreye bakarsanız 1 ortada duruyor. Sağa kayarsa endüktif çalışma olur (lagging/geri). Sola kayarsa kapasitif çalışma olur (leading/ileri)

Tabii ki cos değeri matematiksel olarak 1'in üzerine çıkmaz. Ama analog ölçüm cihazında 1'den sonra da gösterge devam ettiği için öyle bir terim kullanılıyor.

Normalde göstergeye bakarsanız 1'den sonra da azalıyor. 1'den öncede. Doğrusu da öyle zaten. Asıl denmesi gereken 0.90 ileri veya 0.90 geri gibi ifadeler. Ama elektrikte böyle bir terim kalmış. En azından benim eski çalıştığım kurumdan bir alışkanlık...

Konu demirdöven tarafından (06-02-2010 Saat 10:18 ) değiştirilmiştir..
demirdöven isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 09:32   #6 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-06-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 13575
Yaş: 37
Mesajlar: 304
Popularite : 40
Populerlik : demirdöven is on a distinguished road
Standart

cosfi 1 in üzerinde derken - veya + yani endüktif mi kapasitif yöndemi üzerinde?

- yön kapasitif. Yukarıda yanlış yazmışım. Düzelttim. Teşekkürler

Konu genç arkadaş tarafından (06-02-2010 Saat 19:22 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Üst üste mesaj yazmayınız. Bir önceki mesajınızı düzenleyiniz.
demirdöven isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 21:51   #7 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

arkadaşlar santralde enerji üretmezken uzun yeraltı kablolarının etkisinden dolayı şebekeye kapasitif basıyoruz (yaklaşık her saatte 2 Mvar) sayaçta 8.8.0 değer yazıyor.
Ancak santral üretime geçtiğinde bu sefer 6.8.0 değer yazmaya başlıyor yani teiaş yetkililerininde söylediği gibi biz kapasitif çekiyoruz. türbinler cos 1'e ayarlı.
Bu yazdıklarım rüzgar santralinde oluşmaktadır. türbinler şebekeye IGBT ler üzerinden bağlanmaktadır. kapasitif çekmemizin nedeni nedir acaba .
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)

Konu kertenkelebek tarafından (07-02-2010 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir..
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2010, 23:28   #8 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
kertenkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-06-07
Üye No : 13634
Yaş: 27
Mesajlar: 185
Popularite : 14
Populerlik : kertenkelebek is on a distinguished road
Standart

arkadaşlar bir fikri olan yokmu acaba.
__________________
Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana)
kertenkelebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 08:46   #9 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-02-10
Üye No : 134567
Yaş: 23
Mesajlar: 17
Popularite : 10
Populerlik : adem serin is on a distinguished road
Standart

dostum ben çok kompaNZASSYON YAPTIM elektirklerde gidiyor devreye jeneretör giriyor ve daha şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım bazen cap99 bazen 1 bazende end99.98 böylee geziyor ve jeneretörle hiç bir sorun yok ama geneli 1 çalışıyor
adem serin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 09:22   #10 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
Bigpasha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 07-02-10
Yaşadığı Yer: Sakarya
Üye No : 134607
Mesajlar: 190
Popularite : 47
Populerlik : Bigpasha is on a distinguished road
Standart

Alternatörlerin yüklü çalışma durumlarında özellikle endüktif yükte uç gerilimlerinde düşmeler oluşur, üzerinden yükü kalkan (boşta) çalışan alternatöründe uç gerilimlerinde yükselmeler oluşur. Şebekelerimizde yüke göre değişken değil sabit gerilim arzu edilir.
Alternatörlerde gerilim devir sayısı ve kutuplarındakı manyetik akı değişimine bağlıdır. Devir sayısı frekansa bağlı olduğu için (F=P.n/120) devir değişimiyle frekansta değişir bu istenmediğinden uç gerilimi yalnız uyartım akımına bağlıdır. Omik özellikle endüktif yükten meydana gelen gerilim düşümü enerji santrallerimizdeki jeneratörlerin uyartım akımı arttırılarak dengelenmiş olur.
__________________
Doğduğun gün, sen ağlarken herkes gülüyordu, öyle bir hayat geçirki sen öldüğünde herkes ağlasın,bir tek sen gül.
Bigpasha isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Elektrik Piyasası Kanunu muratcyber Elektrik Genel 3 25-02-2010 15:00
OTOMASYON TERİMLER by_power PLC Genel 1 22-12-2009 04:13
Elektrik Şebekesi Frekansındaki Elektrik ve Manyetik Alanların Sağlığa Etkileri dizzy Yüksek Gerilim 3 28-11-2009 02:44
Elektrik kazası ve sorumluluk,güvenlik önlemleri elek Elektrik Genel 4 24-04-2008 23:05
Kompanzasyona Giriş Mesut Kompanzasyon 0 08-01-2008 18:11


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:07.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170