elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?Elektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>merhaba arkadaşlar şebekeye tristörler ile paralele giren bir enerji üretim tesisinde cos 1 veya üzeri ayarlanırsa kapasitif yük alış verişi ... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| merhaba arkadaşlar şebekeye tristörler ile paralele giren bir enerji üretim tesisinde cos 1 veya üzeri ayarlanırsa kapasitif yük alış verişi nasıl olur. teşekkürler.
__________________ Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana) | |
| | |
| Sponsorlarımız |
| | #5 (permalink) | |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-06-07 Yaşadığı Yer: İstanbul Üye No : 13575 Yaş: 37 Mesajlar: 507
Popularite : 52 Populerlik : ![]() | Alıntı:
Tabii ki cos değeri matematiksel olarak 1'in üzerine çıkmaz. Ama analog ölçüm cihazında 1'den sonra da gösterge devam ettiği için öyle bir terim kullanılıyor. Normalde göstergeye bakarsanız 1'den sonra da azalıyor. 1'den öncede. Doğrusu da öyle zaten. Asıl denmesi gereken 0.90 ileri veya 0.90 geri gibi ifadeler. Ama elektrikte böyle bir terim kalmış. En azından benim eski çalıştığım kurumdan bir alışkanlık... Konu demirdöven tarafından (06-02-2010 Saat 09:18 ) değiştirilmiştir.. | |
| | |
| | #6 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-06-07 Yaşadığı Yer: İstanbul Üye No : 13575 Yaş: 37 Mesajlar: 507
Popularite : 52 Populerlik : ![]() | cosfi 1 in üzerinde derken - veya + yani endüktif mi kapasitif yöndemi üzerinde? - yön kapasitif. Yukarıda yanlış yazmışım. Düzelttim. Teşekkürler Konu genç arkadaş tarafından (06-02-2010 Saat 18:22 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Üst üste mesaj yazmayınız. Bir önceki mesajınızı düzenleyiniz. |
| | |
| | #7 (permalink) |
![]() | arkadaşlar santralde enerji üretmezken uzun yeraltı kablolarının etkisinden dolayı şebekeye kapasitif basıyoruz (yaklaşık her saatte 2 Mvar) sayaçta 8.8.0 değer yazıyor. Ancak santral üretime geçtiğinde bu sefer 6.8.0 değer yazmaya başlıyor yani teiaş yetkililerininde söylediği gibi biz kapasitif çekiyoruz. türbinler cos 1'e ayarlı. Bu yazdıklarım rüzgar santralinde oluşmaktadır. türbinler şebekeye IGBT ler üzerinden bağlanmaktadır. kapasitif çekmemizin nedeni nedir acaba .
__________________ Arkadaşım sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun. (Mevlana) Konu kertenkelebek tarafından (06-02-2010 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.. |
| | |
| | #9 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-02-10 Üye No : 134567 Yaş: 23 Mesajlar: 17
Popularite : 10 Populerlik : ![]() | dostum ben çok kompaNZASSYON YAPTIM elektirklerde gidiyor devreye jeneretör giriyor ve daha şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım bazen cap99 bazen 1 bazende end99.98 böylee geziyor ve jeneretörle hiç bir sorun yok ama geneli 1 çalışıyor |
| | |
| | #10 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-02-10 Yaşadığı Yer: Sakarya Üye No : 134607 Mesajlar: 301
Popularite : 59 Populerlik : ![]() | Alternatörlerin yüklü çalışma durumlarında özellikle endüktif yükte uç gerilimlerinde düşmeler oluşur, üzerinden yükü kalkan (boşta) çalışan alternatöründe uç gerilimlerinde yükselmeler oluşur. Şebekelerimizde yüke göre değişken değil sabit gerilim arzu edilir. Alternatörlerde gerilim devir sayısı ve kutuplarındakı manyetik akı değişimine bağlıdır. Devir sayısı frekansa bağlı olduğu için (F=P.n/120) devir değişimiyle frekansta değişir bu istenmediğinden uç gerilimi yalnız uyartım akımına bağlıdır. Omik özellikle endüktif yükten meydana gelen gerilim düşümü enerji santrallerimizdeki jeneratörlerin uyartım akımı arttırılarak dengelenmiş olur. |
| | |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Elektrik kazası ve sorumluluk,güvenlik önlemleri | elek | Elektrik Genel | 14 | 16-04-2010 12:25 |
| Elektrik Piyasası Kanunu | muratcyber | Elektrik Genel | 3 | 25-02-2010 14:00 |
| OTOMASYON TERİMLER | by_power | PLC Genel | 0 | 22-12-2009 01:37 |
| Elektrik Şebekesi Frekansındaki Elektrik ve Manyetik Alanların Sağlığa Etkileri | dizzy | Mesleki Makale ve Yazılar & Teknik Tablolar | 3 | 28-11-2009 01:44 |
| Kompanzasyona Giriş | Mesut | Kompanzasyon | 0 | 08-01-2008 17:11 |