ups ve sönt reaktörler hk.Elektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan ups ve sönt reaktörler hk. Konusunu Görüntülemektesiniz.=>arkadaslar ups ler türkçe adıyla kesintisiz güç kaynakları sistemde kapasitif degeri arttırıyor diye biliyorum ve eger sistem kapasitif yazıyorsa bunu ... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| arkadaslar ups ler türkçe adıyla kesintisiz güç kaynakları sistemde kapasitif degeri arttırıyor diye biliyorum ve eger sistem kapasitif yazıyorsa bunu dengelemek icin şönt reaktör kullanmak veya sistemde indüktif yüklerin olması gerekiyor.peki sistemdeki kapasitifi dengelemek için şönt reaktör bagladık ve kapasitifi dengeledik sönt reaktör demir nüve üzerinde sarılan sargılardan meydana geldigine göre sistemden reaktifle beraber aktif yük çekmiyormu.cekilen aktif yukün karşılıgında ödenecek tutarı karsılarmı yanlısmı biliyorum tesekkürler | |
| | |
| Sponsorlarımız |
| | #2 (permalink) |
| Haklısınız bir miktar tüketim sözkonusu, bu sebeple cezaya girmeyecek bir büyüklük kadar şönt reaktör bağlayınız. ayrıca mümkünse uzun duruşlarda UPS i bypasına atıp, şönt reaktörüde kapatınız. Böylece enerji tasarrufı yaparsınız. Ayrıca her UPS kapasitif yaratmaz, bazıları endüktif etki yaratıyor, bizdeki gibi mesela.. | |
| | |
| | #3 (permalink) |
| dinamik arkadaşımızın dediği gibi her UPS kapasitif yazdırmaz... Eğer sizin sisteminizdeki UPS kapasitif basıyor ise ; Bunun için 1 saat ve 24 saatlik peryotlarda endeks değerlerinden ne kadarlık bir şönt reaktör bağlamanız gerektiğini hesaplamanız gerekiyor... Yok hesaplamam derseniz , UPS gücünün %10 u kadar bir şönt reaktör işinizi görebilir... İkinci sorunuzun cevabı ;Evet şönt reaktörlerin sargı iç dirençlerinden ve I^2 x R ısı kayıplarından ötürü bir miktar aktif enerji tüketecektir... Bu üretici firmalara göre değişir... Ne kadar derseniz %2 -%4 arası değişir... Yani 1 kVAR lık bir reaktör 20-40 wH arası aktif endekste artı değer yazdırır...
__________________ ****Eğer birisi bir şeyi başarmış ise bizim de O ndan öğreneceğimiz şeyler olabilir ve aynı şeyi bizde başarabiliriz*** | |
| | |
| | #4 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 17-02-09 Üye No : 71744 Mesajlar: 16
Popularite : 11 Populerlik : ![]() | sistemde 85 kva lık kesintisiz güç kaynağı bulunmakta ayrıca buna istinaden birde şönt reaktör takılmış 2,5 kwar lık fakat konpanzasyonun ilk kademesi 0.5 kwar 2. kademesi 1 kwar lık 3. kademesi yine 1 kwarlık reaktörö devreye alıp ilk 2 kademeye yani 1.5 kwarlık konpanze yapıyorum sistem reaktif yazmaya devam ediyor fakat kapastifde yükselme başlıyor %5 gibi 3. kademeyi devreye aldım ve birinci kademeyi devreden çıkardım toplam 2 kwar konpanze olmuş oldu ozamanda kapastif yazmaya başladı bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum |
| | |
| | #5 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 28-07-09 Yaşadığı Yer: Ankara Üye No : 99408 Yaş: 38 Mesajlar: 185
Popularite : 21 Populerlik : ![]() | Tam anlaşılmıyor söylediklerinizden ama tüm reaktörleri devreye aldığınızda eksik gelirse tamam buna bakılır ama fazla gelirse kompanzasyon panonuz bunu kondansatör devreye alarak dengelemeli, bunu yapmıyormu? Her durumda birmiktar endüktif yada kapasitif yazabilir önemli olan ortalamada %20 endüktif ve %15 kapasitifin altında kalmanız. |
| | |
| | #6 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 17-02-09 Üye No : 71744 Mesajlar: 16
Popularite : 11 Populerlik : ![]() | birazdaha konuyu açıyım 85 kvalık ups var sayaca bağlı olan sadece ups kapastif yazıyor benden önce kapastif yazdığı için panoya 2.5 kvarlık bir reaktör bağlanmış fakat ozamanda reaktif yazıyor, devreye manuel olarak 1.5 kvarlık kondansatör alıyorum%5 gibi kapastif yazmaya başlıyor fakat reaktifde düşme yok 0,5 kvarlık bir kondansatör daha devreye aldımmı buseferde kapastif yazmaya başlıyor umarım açıklıya bildim teşekkürler |
| | |
| | #7 (permalink) |
![]() | sayın erolcelik1 bu tür sistemlerde ideal olanı kapasitif kompanzasyon yapmaktır kademelere şönt reaktörü bağlayarak kontrol roleside bunu değerlendirerek sistemin ihtiyaç durumunda kademeye bağlı olan end. bobini çekmesidir gerektiğinde end. gerektiğinde kapasitif kompanzasyon yapan bir kontrol rolesi bağlayabilirsiniz. size önerebileceğim role gruparge smart veya tam emin değilim kaelin son modelindede eklenmiş galiba kapasitif kompanzasyon bu tip bir kontrol mekanizması ile yapmanız daha uygundur
__________________ Endüstriyel Elektrik Elektronik AR-GE Dünyaya esir olan, azat olmaz. Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terk etmektir. Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin.. Amelsiz alim, elinde fener bulunan amaya benzer. [Lütfen. Üye Olunuz...] |
| | |
| | #8 (permalink) | |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 28-07-09 Yaşadığı Yer: Ankara Üye No : 99408 Yaş: 38 Mesajlar: 185
Popularite : 21 Populerlik : ![]() | Daha öncede belirttiğim üzere oranları kurtarıyorsanız sorun yok buna bakın. Bahsettiğiniz durum muhtemelen yüklerinizin dengesiz oluşundan ortaya çıkıyordur. Alıntı:
| |
| | |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| UPS - Kesintisiz Güç Kaynağı ve Çeşitleri | Roboelektronik | UPS & Jeneratörler | 8 | 03-03-2010 23:53 |
| ŞÖnt ReaktÖrler | mehmet95 | Kompanzasyon | 9 | 21-07-2009 09:37 |
| UPS voltaj düşüklüğü sorunu | tekniker65 | UPS & Jeneratörler | 1 | 15-12-2008 01:13 |
| Bu ups ne yapmali | hikmet10 | Mesleki Yardımlaşma | 3 | 24-06-2008 12:52 |
| UPS - Teknik Veriler | Roboelektronik | UPS & Jeneratörler | 0 | 13-05-2008 10:48 |