AG Kompanzasyonun referans akımı OG den alınabilirmi

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  AG Kompanzasyonun referans akımı OG den alınabilirmi Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Değerli Kontrol Kalemi forum üyeleri merak ettiğim bir konuda sizlerin fikirlerinizi almak istiyorum. Müstakil trafolu Og den enerji ölçülen bir ...


  Otes   Win-Fair 2010
Dünden bugüne Kontrolkalemi.com yazısını okumak için tıklayınız...
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22-01-2010, 09:32   #1 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 20-05-08
Üye No : 39150
Yaş: 25
Mesajlar: 17
Popularite : 11
Populerlik : cegerxwin is on a distinguished road
Standart AG Kompanzasyonun referans akımı OG den alınabilirmi

Değerli Kontrol Kalemi forum üyeleri
merak ettiğim bir konuda sizlerin fikirlerinizi almak istiyorum.
Müstakil trafolu Og den enerji ölçülen bir tesiste akım (ve-veya gerilim ) referanslarını OG den alan bir kompanzosyon sistemi tasarlanabilirmi.
cegerxwin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 22-01-2010, 09:48   #2 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 05-07-07
Üye No : 15102
Mesajlar: 2,163
Popularite : 1739
Populerlik : fahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant futurefahri yetiş has a brilliant future
Standart

Sorunuz,forumumuzda bolca tartışılmıştır.Lütfen ,forumdaki görüşlere bakın.
__________________
Zengin paylaşmalı,
Fakir terlemeli,
Herkes kendi işini bilmeli.
fahri yetiş isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Otes Win-Fair 2010
Alt 22-01-2010, 11:13   #3 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 20-11-09
Üye No : 118708
Yaş: 35
Mesajlar: 1
Popularite : 10
Populerlik : ümit alsan is on a distinguished road
Standart

arkadaşlar bütün yorumları okudum ama o kadar farklı yorumlar varki insan bildiklerinden tereddüte düşüyor.kompanzasyon konusu üzerine eğitici kitap yada kaynak adresleriniz varsa paylaşmanızı istiyorum.ilginiz için teşekkürler
ümit alsan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-2010, 13:59   #4 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-07-09
Yaşadığı Yer: Ankara
Üye No : 99408
Yaş: 38
Mesajlar: 184
Popularite : 21
Populerlik : dinamik is on a distinguished road
Standart

Rölelerin yapısı ve yazılımına göre değişik uygulamalar vardır, bazı rölelerde alım ve voltaj bilgisini alırsanız bu mümkün. EKM ve EKT serisi ürettiğimiz cihazlarda ise sadece akım bilgisini sekonder koruma rölesinden yada mustakil akım trafosundan alarak yaptığımız birçok uygulama var, son olarak 2 mVAr bir üniversites uygulaması yapıyoruz. Akım OG den voltaj bilgisi AG den standart cihaz sadece yazılımı farklı.
__________________
Yeni Nesil Kompanzasyon
[Lütfen. Üye Olunuz...]
dinamik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-2010, 20:19   #5 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 11-05-08
Üye No : 38183
Yaş: 25
Mesajlar: 41
Popularite : 10
Populerlik : fiko16 is on a distinguished road
Standart

karmetmakina bu bahsettiğiniz işi yapabiliyor. Bu şirkette çok kıymetli mühendisler çalışıyor bildiğim kadarıyla
fiko16 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 23-01-2010, 18:33   #6 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
3elibrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 12-08-08
Üye No : 45729
Yaş: 30
Mesajlar: 544
Popularite : 104
Populerlik : 3elibrahim will become famous soon enough3elibrahim will become famous soon enough
Standart

tabiki alabilirsin tereddut etme ama kullanacagın role onemlı faz açısı ayarlayanabilen bi role olmalı
3elibrahim isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 23-01-2010, 23:50   #7 (permalink)
Kullanıcı Profili
Grup Arge Temsilcisi
gunerdr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-09-06
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 1237
Yaş: 34
Mesajlar: 261
Popularite : 68
Populerlik : gunerdr will become famous soon enough
Standart

bu işi böyle alangirli yapacağınıza gerilim trafosu koyup gerilim referansını ordan alsanız daha uygun olur.
bahsettiğiniz kontrol sistemide çalışır (kayık açıları kalibre etmek gerekli) işin doğrusu gerilim trafosudur.
__________________
Endüstriyel Elektrik Elektronik AR-GE
Dünyaya esir olan, azat olmaz.
Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terk etmektir.
Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin..
Amelsiz alim, elinde fener bulunan amaya benzer.
[Lütfen. Üye Olunuz...]
gunerdr isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 25-01-2010, 08:55   #8 (permalink)
Kullanıcı Profili
Usta Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-07-09
Yaşadığı Yer: Ankara
Üye No : 99408
Yaş: 38
Mesajlar: 184
Popularite : 21
Populerlik : dinamik is on a distinguished road
Standart

Elbette, birkaç bin ekstra € nuz varsa bu şekildede çözülebilir..

Alıntı:
gunerdr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
bu işi böyle alangirli yapacağınıza gerilim trafosu koyup gerilim referansını ordan alsanız daha uygun olur.
bahsettiğiniz kontrol sistemide çalışır (kayık açıları kalibre etmek gerekli) işin doğrusu gerilim trafosudur.
__________________
Yeni Nesil Kompanzasyon
[Lütfen. Üye Olunuz...]
dinamik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 25-01-2010, 09:00   #9 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 20-05-08
Üye No : 39150
Yaş: 25
Mesajlar: 17
Popularite : 11
Populerlik : cegerxwin is on a distinguished road
Standart

Tecrübeli arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim .
bencede akım ve gerilim referasnslarının ikisinide OG den almak karmaşa ve hata ihtimalini azaltır.ancak özellikli röleler kullanmamız gerekirlimi bunun için acaba, yani referans ve röledeki trafo oranlarını değiştirerek de bu işi halledemeyiz mi
cegerxwin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 25-01-2010, 12:44   #10 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 21-01-09
Üye No : 67979
Yaş: 28
Mesajlar: 9
Popularite : 14
Populerlik : elkomsis is on a distinguished road
Standart

akım ve gerilim bilgilerini ogden alarak çözümler üretmeniz mümkün fakat burada öenemli olan uygulanabilirlik. Şöyleki mevcut bir MMMH li sistemde gerilim trfaso bir tek Ölçüm hücresinde vardır ve oda TEDAŞ a ayit mühürlüdür yani gerilim referansı için sizin dışarıdan gerilim trafosunu monte etmeniz gerekir nasıl bir gerilim ölçü hücresi monte ederek yeriniz varsa ve tahmini bi 6-7 bin liranız varsa ama sadece akım bilgisini almak isterseniz nereden alabilirsiniz
1- trafo koruma hücreniz kesicili trafo koruma hücresi ise ki geneli böyledir hücrenin sekonder koruma rölesine giden ve hücrede mevcut bulunan 3 adet koruma akım trafosundan gelen akım bilgilerini kullanabilirsiniz bu bedavadır
2- sigortalı yük ayırcılı bir hücre ise trafo koruma hücreniz o zamn çeşitli akım trafosu üreticileri en ciddisi alce dir ürettiği toroidal ölçü akım trafolarını montajı çok kolay olduğu için tercih edebilirsiniz bunuda trafo ya giden xlpe kablolarına geçirerek sadece akım bilgisini kolaylıkla alabilrsiniz akım trafosu montajı kolay olmak ile birlikte gerilim trafosu eklemek oldukça zahmetli iştir. alce toroidallerde en düşük 50/5 akım trafosu yapmaktadır.
şimdi akım bilgisini ogden zahmetsizce aldık ama asıl sorun burada şudur ogden alınan akım bilgisi ile hangi röleler performanslı çalışır neden çünkü ogde akım bilgileri çok düşüktür ve hangi röle bu bilgileri okuyabilir ve hassas kompanzasyon yapabilir.
Şöyle bir örnek verelim rölelerin kullanııc kitaplarında derki röle 50mA ve üzerinde çalışmaktadır yani akım trafosunun sekonderinden min 50 mA gelmelidir der bir çok röle daha iyi değerler varsa buraya yazabilirsiniz. ve derki kademelerinizi de buna göre belirlemelisiniz otamatik tanıtım yaptığınızda bu değierin altında kalırsa röle algılamaz.
diyelimki agden 1000/5 bi akım trafosu varsa min50mA olacksa 50mAx200 (akım trafsou çevrim oranı)=10A yani sistem 10 kademe hassasiyetinde çalışır demektir buda yaklaşık olarak min.7.5kVAr lık bir min kademe demektir. 7.5 kvar ne zaman devreye girer min ihtiyaç yaklaşık olarak 10-13kW cosQ0.8 için yani sistem 10 kW altında sıkıntılı çalışır bu ag uygulamada OG ye geçince iş daha kötü çünkü ogde akım trafo sebebi ile 34,5/0,4 çevrim oranı nedeni ile 86,25 kat daha küçüktür. birde ogden akım trafosu var mesala 30/5 olsun bununda çevrim oranı 6 dır yani agdeki akım 571,5 kat küçülecektir. örnekler isek 50mA lik röleye düşmesi gereken min akım ogden bilgi aldığınızda 50mAx571.5 (akım çevrim oranı) 25.88 amper yapar agden min geçmesi gerek akım değeridir rölenin algılama yapması için bu da yaklaşık olarak 20 kVAr yapar 50/5 bi akım trafosu olsaydı 30 kvarlık bir min kademe olacaktı yani kuracağınız kompanzasyon sistemi hiçte hassas olmayacak bu değerler sizi kurtarıyorsa (min kW yaklaşık olarak 30-40kW) o zamn hiç ogye gerek yok agden de çözebilirsiniz. Ama çözülemeyen bir çok sistem var ve biz bunlar için karmetmakina ARGE si ile görüşerek yazılım ve dizaynları tamam kendilerine ait olan EKT ve EKM modellerini geliştirdik bu sisteme diğer röllerden farklı oalrak otomatik kazanç kontorl sistemi ekledik bu şu demek gelen akım bilgisi çok düşük olduğu takdirde sistem bu akım bilgisini otamatik olarak kuvvetlendiriyor ve ölçülebilir seviyeyi getiriyor bu sayede ogden akım bilgiis alsak dahi çok hassas kompanzasyon sistemlerini sağlıklı bir şekilde çalıştırabilriyoruz.
Kısaca bir uygulamamızı anlatayım 1000kVA bir trafo var ve boşta çalışıyor sadece bekçi kulubesi var aylardan yaz sobada yok sadece gece kullandığı tasarflu ampül ve çay makinası bir çok sabit kademe uygulaması yapılması rağmen trafoyu boşta dengelenememiş değerler endüktif ve kapasitif (%50 lerin altına inememiş)ve bizden yardım istenmişti bizde EKM-22.5 yani her fazında 7.5kVAr olan her fazı ayrı ayrı bağımsız kompanze eden sistemi devreye aldık(çözüm garantili idi ödemesini kompanzasyon problemi çözülünce aldık) akım bilgilerini kesicili trafo koruma hücresindeki sekonder koruma rölesinin akım bilgilerinden aldık ve şunu gördük ki AGden 1 A geçtiği takdirde biz trafoyu kompanze ediyor bu nedemek şu demek trafo etiket değerine göre boşta ki anma akımı 19,2 A dir 1 A de agden geliyor toplam 20.2 A dir ogdeki akım trafosnun sekonderinde bu değer 39mA dir 50mA altında ama bizim sisitem çalışıyor ve bizim sistemin min kolu 0.25kVAr çok düşük değilmi ve bu 0.25 kVArı bizim sistem otamatik kazanç kontrolü sayesinde düzeltmeyi algılayabiliyor bu 0.25kVArlık kolun röle üzerine düşen akım değeri 2mA bile değil standart röleler kademe hassasiyetini akım trafosuna bağlı olarak 50mA altında istemezken bizim geliştridiğimiz sistem 2mA bir kademe hassasiyetine olanak veriyor arkadaşlar bu arada bu kadar araştırma ve zihni sinir sahibi olmamızın nedeni karşımıza bu şekilde bir çok sorun çıkması dolayıs ile sistem devreye alında ve değerler eş zamanlı olarak %20 ve %15 in altına hemen indi böylelikle ne yaptık trafolu müşterilerin sabit kondansatör gruplarını da otomatik hale getirmiş olduk bunun gibi bir çok uygulama var hem montajı kolay hem ekonomik hemde kesin çözüm ogden akım bilgisinin almanın en büyük avantajıda trafoyuda gördüğünüz için trafonun değişken olan boştaki ve yük durumundaki reaktif ihtiyacını görüp otomatik oalrak kompanze etmenizdir. Her şartta kesin çözüm yani daha detaylı bilgi için bana mesaj atabilirsiniz iyi çalışmalar dilerim.

___

cevabı ekleyince cevabın bir hayli uzun olduğunu gördüm vaktim vardı herşeyi ile anlatayım dedim sorularınız için tekrar hayırlı günler iyi çalışmalar
[Lütfen. Üye Olunuz...]
312 256 04 58
Ahmet BİLGİN
Elk.Müh.

Konu genç arkadaş tarafından (25-01-2010 Saat 22:14 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Üst üste mesaj yazmayınız. Bir önceki mesajınızı düzenleyiniz.
elkomsis isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Frekans Dönüştürücü (Inverter) Nasıl Çalışır? by_power Motor Sürücüleri 1 02-03-2010 17:06
Elektronik Devre Elemenları Tanıtımı Klavyeah Elektronik Genel 13 14-02-2010 17:46
Otomatik Kumanda Sembolleri ve Anlatım Klavyeah Otomatik Kumanda 4 03-12-2009 08:47
Kompanzasyona Giriş Mesut Kompanzasyon 0 08-01-2008 18:11
Transistörler Mesut Elektronik Genel 1 24-12-2007 19:36


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:50.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170