690 V kondansatörün çektiği akım

denmarko

Üye
Katılım
4 Ağu 2008
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar 400 V 10 kVar 3x 66 mF kondansatör yaklaşık 14 amper akım çeker 690 V ile kaç kVar olur ne kadar akım çeker? kullanılacak kontaktör değeri değişirmi ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım = Güç / 1,73 x Gerilim.
Akım = 10000 / 1,73 x 690 = 8,37 Amp.
C = Akım kare x1000/ 314 x Güç = 70000 / 3140 = 22,29 mikrofarad
 

Ekli dosyalar

  • epcos.pdf
    165.9 KB · Görüntüleme: 316
Son düzenleme:
çalışma gerilimi=U
kondansator gerilimi=Uc
kondansatorun gucu=Ug
Ug=[(U/Uc)*karesi]kondansator gucu
Ug=[400/690*karesi]10
Ug=3,3 kvar olarak çalışır 690 v 10 kvar kondansator 400 v 3,37 kvar olarak çalışır
 
Verdiğim cevap,taşınan ve bu arada kaybolan sorunuz ile ilgili olduğu için,anlamsız gibi kal-
mış.400 voltluk kondansatörü,690 volta bağlar iseniz,kondansatör hasarlanır.Eğer,690 v luk kondansatörü 400 v. ta çalıştırmayı soruyor iseniz,onun cevabını 3elibrahim arkadaşımız
zaten vermiş.Daha önceki vermiş olduğum cevap," 10 kvar 690 volt kondansatörün çekeceği akım ne olur " sorunuzun cevabıdır.
 
Hesaplamalarım neticesinde kondansatör kapasitesi değişmeyeceği için işletme gerilimi ile güç doğru orantılı olduğu için kondansatörün gücü gücü gerilim ile artacaktır. 690 voltluk bir gerilim ile çalıştırılırsa kondansatörün gücü 29,6 kvar olur. Kondandansatörün çektiği akım 24,8 Amperdir.

Bu verdiğim değerler kompanzasyonda kullanılanılan kondansatörlerin değerleridir.
 
Daha önce Sn. fahri yetiş'de belirtti: 400V'luk kondansatöre 690V verilirse, kısa sürede hasar görür.

Sn. denmarko, 690V AG şebekeniz mi var? Bunun için mi 690V kondansatör kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz?

690V kondansatörünüz yoksa, pratik bir yolla 400V luk kondansatörleri 690V'ta kullanabilirsiniz. Bunu biraz düşünün, cevabını sonra vereceğim...
 
kondansatör önüne 290 voltu üzerine düşürecek direnç mi bağlanacak
 
Bağlantı 690 V baralara bağlı kondansatörler 525 V ta 12.5 kVar yazıyor epcos marka.6 tane monofaz kondansatör var her faz için 2 tane kullanılmış. 690 V ile çalışınca gücü artıyor kademelerin fakat çektiği akım azalıyor buda kondansatörün kapasite değerinin formülünden kaynaklandığını düşünüyorum formül olarak açıklayabilirmisiniz?
 
Sn. denmarko
Benim de demek istediğim bağlantı şekli mevcut sizde. Monofaze kondansatörler yıldız bağlanmış. Fakat benim düşündüğüm bağlantıya ilaveten bir de seri bağlantı var. Şöyke ki:
1.)
Sizin şebekenin faz faz voltajı 690V faz nötr voltajı 690/1.73=400V
Kondansatör gruplarınız yıldız bağlı. Her bir seri kondansatör grubunda 400V düşmekte ve bu kondansatörler ikili seri olduğu için de tek tek olarak kondansatörlerde 200V düşmektedir.

2.)
Kondansatör güç formülümüz:
Qc=U.U.2.pi.f.C
burada tek değişken voltaj.
Sizin kondansatörlerin etiket değeri: 525V ta 12.5kVAr
Biz 200 volt uyguladığımızda bu güç düşecektir. Şu şekilde:
Sn 3elibrahimin formül burada devreye giriyor:
12500(VAr).(200.200/525.525)=1800VAr

Yani her bir kondansatörünüz 1.8kAVr monofaze olarak çalışmakta.
Çektiği akım da şu kadar olmalı:
Qc=U.I
I=1800/200=9A

İşyerinden acele bir mesaj olduğu için şekillerle destekli olmadı kusura bakmayın artık...