    Varsayılan Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    merhabalar.
    arkadaşlar 1600kVA TRAFOMUZ var ama henüz tam olarak faaliyete geçmediğimiz için aylık güç harcamamız fazla değil. örnek 5 ayda 50000W atif güç harcamışız. ancak kapasitif 62000 ve indüktif 1300 .. kapasitif çok yüksek. ne yapmalıyım yardımcı olun lütfen. kompanzasyonu devreden mi çıkarayım. acil yardım lütfen...

  2. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-05-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    1,997
    Popülarite
    1341

    Varsayılan

    Merhaba;
    Sisteminiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
    Bu kadar kapasitif yazdıran şeyin ne olduğunu öğrenmemiz lazım.
    Aklıma gelen ilk şey(kompanzasyon sisteminde her şeyin sağlıklı çalıştığını varsayarak) işletmede kullanılmayan kısımlara giden kabloların kapasitif etkisi.Kullanmadığını birimlerin ana şalterini kapatırsanız,sorununuz ortadan kalkar diye düşünüyorum.Bu işlemi yapmadan önce,sayaç endeksi alıp,şalterleri kapattıktan 1-2 saat sonra yeniden sayaç okuyun ki, ortaya net bir şey çıksın.
    Şimdilik sabit grup varsa devreden çıkarın.Kompanzasyonun durumunu kondtrol edin.Acaba cosinüsq kaç.ve bu kadar kapasitif yazıyor olmasına karşın , röle kademe devreye alıyor mu?
    Röle devreye kademe alıyorsa ve sistem sağlıklı çalışıyorsa, trafonuzun beslendiği XLPE kablonun , ya da trafo-ana pano arası kablonun ( varsa) kapasitif etkisinden de söz edebilirz.
    şu da olabilir, işletmedeki güçlü bir ups ya da kullanılan enerji tasarruflu lambalar da,kapasitif etki oluşturabilir.

    Siz sisteminiz hakkında mümkün olduğunca ayrıntı yazarsanız, size yardımcı olmaya çalışırız.
    kolay gelsin


    Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr...

  3. #3
    Üye

    Üyelik Tarihi
    09-10-08
    Yaş
    27
    Mesajlar
    21
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    merhaba.
    bizim yerimiz normal bir bina.kurulu gücü 200kw ancak dediğim gibi aylık en fazla 10-15kw güç harcayan bir bina. 1600kVA trafo ilerde yapılacak binalar hesaba katılarak seçilmiş. trafodan beslenmeyen yerimiz yok şu an. ama gücümüz az. acaba bir süre kompanzasyonu devreden çıkarsak , bunun sisteme bir sakıncası olur mu. ölçümleri bir süre de böyle takip etsek. endüktif yükün artış hızına göre kompanzasyonu devreye alsak nasıl olur.

  4. #4
    Uzman Üye

    Üyelik Tarihi
    23-12-08
    Yaş
    22
    Mesajlar
    218
    Popülarite
    18

    Varsayılan

    bakımcı oldugum fabrikanında makinaları calısmayınca bizde kapasitife giriyoruz.sanırım sayın mustafanın dedigi gibi kablolardan olabilir.ama makinalar calıstıgı zaman trafo kendini topluyo.bende size kullanmadıgınız zaman kesici ile kesmenizi oneririm.en yakın zamanda bende bunu deneyecegim.makinalarım durdugu zman ana kesiciden baglantıyı kesecegim.durumu gozlemleyiğ size haber veririrm...
    saygılarımla

  5. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-05-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    1,997
    Popülarite
    1341

    Varsayılan

    Alıntı jeffryy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba.
    bizim yerimiz normal bir bina.kurulu gücü 200kw ancak dediğim gibi aylık en fazla 10-15kw güç harcayan bir bina. 1600kVA trafo ilerde yapılacak binalar hesaba katılarak seçilmiş. trafodan beslenmeyen yerimiz yok şu an. ama gücümüz az. acaba bir süre kompanzasyonu devreden çıkarsak , bunun sisteme bir sakıncası olur mu. ölçümleri bir süre de böyle takip etsek. endüktif yükün artış hızına göre kompanzasyonu devreye alsak nasıl olur.
    kontrollü bir şekilde yaparsanız ( yani endüktif / aktif ve kapasitif / aktif oranlarını gözeterek) sakıncası olmaz.Kompanzasyonun kapalı olmasının başka bir sakıncası yoktur gibi bir şey.Yanlız ben kurulu güç olayını anlamadım.200 kw mevcut kurulu gücünüz değil mi? sözleşmedeki kurulu gücünüzün o kadar olması mümkün değil.
    Bir de eğer kullanmadığınız tesisat yoksa, haliyle oradan olamaz.Varsa sadece sabiti kapatırsanız, daha kontrol altında olur kompanzasyon.Sabit yoksa da, dediğiniz gibi kompanzasyonu durdurabilirsiniz.

    Bir arkadaşımız da kesiciden trafo enerjisini kesmekten bahsetmiş.Bu , kullanmadığınız zaman trafonun boşuna elektrik sarfetmesini de önler.Fakat ben şahsen bu tip işlere hiç girişmem.OG ile uğraşmak benim işim değil.Korkarım yani Eğer riskli bir iş ise, bırakın öyle kalsın.Sadece kapasitif yazma kısmını, şönt reaktör kullanarak halledebilirsiniz.Ama boşuna trafo aktif yazmasın derseniz, ona bir şey diyemem.Bu konuda ehliyetliyseniz ve becerebiliyorsanız, kanaatimce iyi olur.Trafonun kapalı olması ve sarfiyat yazmaması konusunda, elektrik dağıtım kurumu açısından da sakıncası yoksa, uygulanabilir.


    Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr...

  6. #6
    Uzman Üye

    Üyelik Tarihi
    23-12-08
    Yaş
    22
    Mesajlar
    218
    Popülarite
    18

    Varsayılan

    sayın mustafa. ben kesici ile ayıralım derken trafoyu kastetmedim.bizdekinde trafodan kablolar ile güc panosuna gidiyo guc panosundaki lg marka ana kesici war.ordan kesersem kabloların kapasitifini onlemıs olabilirim diye dusundum.yoksa ana ayırıcıdan trafoyu ayırmayı devanmlı olarak bende goze alamam

  7. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-05-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    1,997
    Popülarite
    1341

    Varsayılan

    Alıntı dalton_0049 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sayın mustafa. ben kesici ile ayıralım derken trafoyu kastetmedim.bizdekinde trafodan kablolar ile güc panosuna gidiyo guc panosundaki lg marka ana kesici war.ordan kesersem kabloların kapasitifini onlemıs olabilirim diye dusundum.yoksa ana ayırıcıdan trafoyu ayırmayı devanmlı olarak bende goze alamam
    Eğer o şalterden önce,sabit grubunuz yoksa, bu sefer de trafonun harcadığı endüktif güç başınıza bela olur


    Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr...

  8. #8
    Üye

    Üyelik Tarihi
    09-10-08
    Yaş
    27
    Mesajlar
    21
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    sabit grubu devre dışı bırakıp günlük takibe başlıyorum. bakalım ne olacak

  9. #9
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    17-10-09
    Yaş
    40
    Mesajlar
    906
    Popülarite
    606

    Varsayılan

    trafonuz1600kva tüketiminiz10-15 gibi çok küçük ise sisteminiz akımı hissetmiyordur.Muhtemelen 2500/5 akım trafonuz vardır.Bu durumda aslında indiktüf yazmalı.Bizde de ilk yıllarda benzer sorun oluyordu.Yük azlığı için ayrı bir akım trafosu kullanıp kademeleri buna göre değiştirdik.Eğer ana panonuzdan çıkışları keserek kablo kaynaklı kapasitifi kesebilirseniz öyle yapın.Kompanzasyonu kapatmak bir yere kadar çözümdür.Proje büyüklüğü ile fiili durum uygunsuzsa bu gibi sorunlar olabilir

  10. #10
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    28-07-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    573
    Popülarite
    46

    Varsayılan

    Çözümü kompanzasyonunuzu kapatmakla bulabileceğinizi düşünmüyorum, yapışan kontaktör vs yoksa tabii. Öncelikle buna bakın, sonra trafo sabitlerinize bakın, UPS iniz varsa o da kapasitif etki yaratabilir..
    Son olarakta AG den OG kompanzasyonu yaptırmayı düşünün. Mevcut sisteminizle paralel çalışabilecek, küçük güçte bir EKM yada EKT serisi cihaza OG den akım bilgisi taşıyarak kısmen kapasitif yüklerinizde olsa kesin çözümler sunabiliriz.

    Alıntı jeffryy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar.
    arkadaşlar 1600kVA TRAFOMUZ var ama henüz tam olarak faaliyete geçmediğimiz için aylık güç harcamamız fazla değil. örnek 5 ayda 50000W atif güç harcamışız. ancak kapasitif 62000 ve indüktif 1300 .. kapasitif çok yüksek. ne yapmalıyım yardımcı olun lütfen. kompanzasyonu devreden mi çıkarayım. acil yardım lütfen...
    Yeni Nesil Kompanzasyon
    [Linkleri görebilmek için üye olunuz | ya da üyeliğinizi aktifleştiriniz.]


 

Benzer Konular

  1. Pic ile mesafe ölçücü
    EleCtRox_ isimli üyenin Elektronik Devre Şemaları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 10
    Son Mesaj: 18-01-2012, 20:43
  2. Fiberoptik Kablolar Hakkında Aradığınız Bir Çok Bilgi
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 14
    Son Mesaj: 17-06-2008, 22:28
  3. kapasitif değer yükselmiyor ?
    sercaba isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 22
    Son Mesaj: 13-06-2008, 16:42
  4. Kompanzasyona Giriş
    Mesut isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 08-01-2008, 17:11
  5. kapasitif ve endüktif değer düşürülmesi
    aytekin isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 18-04-2007, 15:51

Bu Konunun Etiketleri



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115