Kompanzasyon İle İlgili ProgramlarElektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Kompanzasyon İle İlgili Programlar Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Virgül yerine ,nokta denermisiniz.... |
|
![]() |
| | LinkBack (1) | Seçenekler | Stil |
| | #12 (permalink) | ||||||||
| Merhaba değerli meslektaşlarım gruparge ekibi olarak bir program geliştirdik, bu programda her kesin katkıları mevcuttur. sisteminiz gerekli olan kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplar tense rgt12 güç akış grafiğindeki örnekleri programa girerek sisteminizin ihtiyacı olan kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplayabilirsiniz veya reaktif güç kontrol rolenizin reaktif güç bölümündeki anlık veya zaman zaman aldığınız verileri (kompanze edilememiş verileri) programa girerek sisteminize ne kadar kondansatör veya reaktör güçlerini hesaplayabilirsiniz. Artık kompanzasyon çok kolay ![]() Saygılar bu program için özellikler Şamil çelik ve ilker olgun'a teşekkür ederiz
__________________ Endüstriyel Elektrik Elektronik AR-GE Dünyaya esir olan, azat olmaz. Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terk etmektir. Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin.. Amelsiz alim, elinde fener bulunan amaya benzer. [Lütfen. Üye Olunuz...] Konu genç arkadaş tarafından (31-12-2008 Saat 20:16 ) değiştirilmiştir.. | |||||||||
| | |
| | #13 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 09-04-08 Üye No : 34320 Yaş: 26 Mesajlar: 29
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | gruparge deki cocuklar bu program için bayagı ugrasmıslar ve free olarak forma gondermisler , cok sag olun , umarım insanlara faydalı olur Konu impuls tarafından (31-12-2008 Saat 14:07 ) değiştirilmiştir.. |
| | |
| | #14 (permalink) |
![]() | Güner Demir, Şamil Çelik ve İlker Olgun'u ve tabiiki de gruparge ekibini çalışmalarından dolayı kutlamak gerekir. Çünkü bütün çalışmaları ve ürünleri neredeyse gözlerimizin önünde gelişti. İsteklerimize kulak verdiler. Sırça köşklerinde oturanlara duyurulur... Kondansatör Seçme Programını ve kullanarak artık kompanzasyon panolarında doğru kademe oluşturması hepimiz için daha kolay. Programa ne kadar çok veri girersek bilgiler o kadar doğru işleniyor. Hem sabit kondansatör gücünü, hem gerekli trifaze kademeleri, hem difaze kademeleri, hem monofaze kademeleri bildiriyor. Hem de başka rölelerde olmayan reaktör olayını kolaylaştırıp gücünü ve bağlantı şeklini de (sabit, trifaze, difaze, monofaze ) belirtiyor (Bu reaktör, harmonik için değil, sayacın kapasitif yazmaması için!) Daha ne olsun. İş programa girecek verileri ayarlamaya kalıyor. Onu da ya bir analizörden bakacaz. İşletmede ne kadar sürede hangi güçler ne kadar çekilmiş diye. Ya da tense röleyi takacaz işletmeye. Bir müddet çalışıp, verileri kaydedip bizim o verileri programa girip, kademelerde düzenleme yapmamızı bekleyecek. Kademeler uygunsa zeten uğraşmaya gerek yok. Programın hassasiyetini de tolerans aralığındana ayarlayabiliyoruz. % değeri artırdıkça kademe sayısı azalıyor (Bu durumda hassas kompanzasyon yapılamayabilir, denemek lazım.). % değeri azalttıkça da kademe sayısı ve çeşitliliği artıyor. İşletme gücüne ve ceza sınırına göre kademe sayısında ve çeşitliliğinde orta yol bulunur bu sayede. Dengeli yüklerde bir şekilde kademeler tutturuluyordu. Olay aşırı dengesiz yüklerde uygun monofaze kademeyi zaman kaybetmeden bulmak. Bu da artık kolay herkes için.
__________________ To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. |
| | |
| | #18 (permalink) |
![]() | İyi Seneler Herkese Yanlış anlamazsanız birşey sorucam; ben programı indirdim ve bir örnek yapmak için manuel kvar değerleri girdim. 10 15 ve 12 kvar girdiğim değerler. program rst değeri 10 kvar s fazı 5 kvar t fazı 2 kvar dedi. rst ofset faz başı mı güç değeri mi demek. 2. sorum da şu olucak aynı örneğin altına bir tane değer daha girdim ama bu durum için trifaze grup belirlemedi sadece monofaze belirledi.Trifaze taban belirlemediği için monofaze kondansatör güçleri büyük oldu. Bir incelerseniz iyi olur bence.İyi çalışmalar
__________________ Teknik Servis Tel:0232 877 14 84 Pano başından arayınız. KAEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. [Lütfen. Üye Olunuz...] To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. |
| | |
| | #19 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 04-03-08 Yaşadığı Yer: İstanbul Üye No : 31214 Mesajlar: 12
Popularite : 14 Populerlik : ![]() | Öncelikle ilginize teşekkürler. Bu programın gelişmesi içi bu tür geribildirimleri her zaman bekliyoruz ve önemsiyoruz. Sorularınıza gelecek olursak; 'rst ofset' faz başına düşen değeri gösteriyor. Yani bunun 3 katı büyüklükte bir trifaze kondansatör bağlanması gerekiyor. Eğer bu değer çok büyükse kademeler arasında paylaştırılabilir. 2. sorunuz için de şunu söyleyebiliriz: programın çalışma algoritması sistemin genelini dikkate aldığı için böyle bir sonuç veriyor. Ama tolerans değeri değiştirilerek çözümün hassasiyeti azaltılabilir. Böylece önerilen monofaze kondansatörler azalacaktır. Ama daha hassas kompanzasyon ihtiyacı olan yerlerde bu şekilde bir çözüm bazen zorunlu olabilir. Kullanıcı kendi ihtiyacına göre tolerans değerini değiştirerek bunu kontrol edebilir. |
| | |
| | #20 (permalink) |
![]() | Sayın msamilçelik Ofset yerine gerekli açıklamayı yazarsanız kullanıcılar daha iyi anlıyacaktır.Birde şunu yaparsanız program çok daha verimli olucaktır.Şimdi programa 2 farklı durum değeri girdim ama program ilk girdiğim durum değerindeki trifaze grubu baz aldı yani 2.durum için taban trifaze belirlemedi ve sonuca monofaze ilave yaparak ulaştı.Bu da bir çözüm ama tabanı 2. duruma göre seçseydi daha küçük monofazeler kullanıcaktı.Tabi bunlar tavsiye takdiri size kalmış.İyi çalışmalar dilerim
__________________ Teknik Servis Tel:0232 877 14 84 Pano başından arayınız. KAEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. [Lütfen. Üye Olunuz...] To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. |
| | |
![]() |
| Etiketler |
| #yeni, analiz, düzeltmesi, güç, hata, hesaplama, kompanzasyon, kullanmanızı, link#, programlar, programı, Ücretsiz, İle, İlgili, ısrarla, öneririm |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/239-kompanzasyon-ilgili-programlar.html | ||||
| Konuyu Başlatan | For | Type | Tarih | |
| Site www.elektropan.com.tr | This thread | Refback | 22-02-2009 10:43 | |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Kompanzasyon ve harmonik Hesaplama Excel Programı | ggney | Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ve Harmonikler | 7 | 08-02-2010 15:53 |
| Hazır nüveli Trafo imalat hesaplama programı [Link Yenilendi] | SerkaN | Elektrik Motorları | 2 | 18-10-2007 22:53 |