Kompanzasyon Bağlantı şeması

Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
Kompanzasyon bağlantı şeması . Saygılarımla...

Buda manuel-otomatik alternatifli kompanzasyon kumanda şeması tıkla indir.
 

Ekli dosyalar

  • Komp[1][1]. komple ornek.rar
    87 KB · Görüntüleme: 2,657
  • Kompanzasyon kumanda şeması.rar
    61.4 KB · Görüntüleme: 1,977
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4 Monofaze + 2 trifaze kompanzasyon pano kumanda bağlantı şeması. Herkese iyi çalışmalar

pano.jpg
 
Kompanzasyon Bağlantı şeması ve hesaplaması

Kompanzasyon da kondastür nasıl hesaplanır
 
benim sorunum tedaş acaba degerleri daha fazla düşürecekmi zaten bu halde zor başediyoz.acaba bu konuda bir çalışma yapılabilirmi?
 
robo elektronik sayın onursal üyem zaten fazlasıyla popülersin ne yapacaksın daha fazlasını..yakışıyo sizi tabii o başka
 
robo elektronik sayın onursal üyem zaten fazlasıyla popülersin ne yapacaksın daha fazlasını..yakışıyo sizi tabii o başka

Sn roboelektronik eski bir forum yöneticisidir. Mesaj o zaman yazılan bir mesajdır.
+ popülariteyi de kendisine değil, konuyu açan kişiye hitaben söylemiştir.
Bilginize...
 
üstatlar benim sorum şu reaktifle kapasitif hesaplanırken,rektif%20 kapastif%15geçmeyecek doğrumu?artı alt limit nekadar olcak?
 
üstatlar benim sorum şu reaktifle kapasitif hesaplanırken,rektif%20 kapastif%15geçmeyecek doğrumu?artı alt limit nekadar olcak?

Kurulu güce göre %33-20 veya %20-15 üst limitleri var. 50kVA ve üzeri kurulu gücünüz varsa limitiniz %20-15'tir.
Alt limit yok. Sisteminize göre istediğiniz değerde tutabilirsiniz.
 