og den akım bilgisi alıp ag den kompanzasyon

3elibrahim

Paylaşımcı üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
873
Puanları
131
arkadaslar og den akım bilgisi alıp ta ag den kompanzasyon yapacaksanız bu olayı entes 12 cs ile gerçekleştiremiyorsunuz nedeni ise og deki faz açısı ile ag deki faz açısının farklı olması ve ben bu olayı yasadıktan sonra ogrendım olayı abb rvc 12 ile çozdum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
aynı faz aynı akım trafosuna gelicek şekilde bağlarsanız entes ilede sorun yaşamazsınız yada başka bir markaylada.
Entes atrf faz eşleşmesi yanlış olduğu durumda hatayı düzeltir hata yapmazsanız düzeltmesinede gerek kalmaz:)
Birde örnek verdiğiniz 2 rölenin birbiri ile alakası yok.biri 3 faz 3 atrf diğeri 2 faz 1 atrf.
 
Sn Kaelsemih, og deki faz açısı ile ag deki faz açısı arasındaki farkı nasıl gideriyorlar butür bir uygulamada?
 
aynı faz aynı akım trafosuna gelicek şekilde bağlarsanız entes ilede sorun yaşamazsınız yada başka bir markaylada.
Entes atrf faz eşleşmesi yanlış olduğu durumda hatayı düzeltir hata yapmazsanız düzeltmesinede gerek kalmaz
Birde örnek verdiğiniz 2 rölenin birbiri ile alakası yok.biri 3 faz 3 atrf diğeri 2 faz 1 atrf.

birseyi eklemek lazim.
eger gerilimi de akimi da primerden alirsaniz problem olmaz...
ancak akimi primerden gerilimi sekonderden aliyorsaniz ayar yapmaniz lazim.
abb rvc veya rvt'de bu ayar mevcut...
 
birseyi eklemek lazim.
eger gerilimi de akimi da primerden alirsaniz problem olmaz...
ancak akimi primerden gerilimi sekonderden aliyorsaniz ayar yapmaniz lazim.
abb rvc veya rvt'de bu ayar mevcut...
tamamen size katılıyorum kael semih bey bu olaydan haberdar degıl anlasılan
 
birseyi eklemek lazim.
eger gerilimi de akimi da primerden alirsaniz problem olmaz...
ancak akimi primerden gerilimi sekonderden aliyorsaniz ayar yapmaniz lazim.
abb rvc veya rvt'de bu ayar mevcut...

sayın factor.1 abb rolede nasıl bir ayar var ve trafonun ne kadar gerilimi kaydırdığını yazarsanız bilgilenmiş oluruz
teoride pek etken olacağını zannetmiyorum ama bir düşünmek lazım eğer ciddi kayıklık var ise tabiki olmaz, ama şuda bir gerçek roleye referans gerilimi girmek için her halukarda gerilim trafosu konuyor.
bu konuya bir açıklık getirmekte yarar var arkadaşlar, bu arada bizde biraz düşünelim
 
sayın factor.1 abb rolede nasıl bir ayar var ve trafonun ne kadar gerilimi kaydırdığını yazarsanız bilgilenmiş oluruz
teoride pek etken olacağını zannetmiyorum ama bir düşünmek lazım eğer ciddi kayıklık var ise tabiki olmaz, ama şuda bir gerçek roleye referans gerilimi girmek için her halukarda gerilim trafosu konuyor.
bu konuya bir açıklık getirmekte yarar var arkadaşlar, bu arada bizde biraz düşünelim

trafonun uzerınde baglantı şeklıne bakıp ne oldugunu gordukten sonra ag ve og dekı faz açısının arasındakı fark ortaya çıkmakta rvc ve rvt lerde faz açısı manuel olarak girilebilir teori derken ben bu dedigimi 3 yıl once çalıştırdım ve 2 gun once 12 cs ile denedım olmadı tekrar rvc takmak zorunda kaldım
 
trafonun uzerınde baglantı şeklıne bakıp ne oldugunu gordukten sonra ag ve og dekı faz açısının arasındakı fark ortaya çıkmakta rvc ve rvt lerde faz açısı manuel olarak girilebilir teori derken ben bu dedigimi 3 yıl once çalıştırdım ve 2 gun once 12 cs ile denedım olmadı tekrar rvc takmak zorunda kaldım


kesinlikle rg3-12c ile kompanze edilmiyor her türlü varyasyon tarafımdan denenmiştir :D
 
çok garip buna benzer uygulamaları yapan kullanıcılarımız var ve hiçbirinden şikayet almadım bugüne kadar.Ve diğer anlayamadığım faz farkını bir röle düzeltebiliyor ama biz nasıl düzeltemiyoruz kullanıcı olarak.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,120
Mesajlar
915,175
Kullanıcılar
449,825
Son üye
yasargokdemir

Yeni konular

Geri
Üst