k faktörü cetveline göre hesaplama

Elektrik Kategorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan k faktörü cetveline göre hesaplama Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Arkadaşlar k faktörü cetveline göre kondansatör gücü seçerken tesisin toplam gücüne (aktif) bakıyoruz. Ancak tesisin 1/4 ü fazlara eşit dağılmış omik güç ise (ısıtıcı) yine toplam güce göre mi yoksa omik gücün dışındaki güçlerin toplamına göre mi kondansatör seçeceğiz.Teşekkürler....

 
Toplam 5 adet sonuçtan 1 ile 5 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    29-05-09
    Mesajlar
    117
    Popülarite
    11

    Varsayılan k faktörü cetveline göre hesaplama

    Arkadaşlar k faktörü cetveline göre kondansatör gücü seçerken tesisin toplam gücüne (aktif) bakıyoruz. Ancak tesisin 1/4 ü fazlara eşit dağılmış omik güç ise (ısıtıcı) yine toplam güce göre mi yoksa omik gücün dışındaki güçlerin toplamına göre mi kondansatör seçeceğiz.Teşekkürler.


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    28-09-06
    Mesajlar
    1,120
    Popülarite
    682

    Varsayılan

    k faktörü seçimi büyük oranla kabule göre seçilir... Fabrika ,atelye gibi tesislerde 0,7-0,8 civarı seçilir örneğin... Ama projelendirme ve hesaplama -pano montaj zamanında bu şekilde kabul ederek kompanzasyon sistemi yapıldıktan sonra bir bakarsın ki cosfi 0,6 , yani kabul ettiğimiz değerin üzerinde dolayısı ile toplam kondansatör kapasitesi yetersiz...
    Veyahut tersi de olabiliyor... 0,7 kabul edersin tesisi devreye alırsın bir balarsın cosfi 0,8-0,85 bu seferde kondansatör kademelerini küçültmeye başlarsın...

    Fakat tesis işletmeye alınmış ve halihazırda çalışan bir yer ise en iyisi mevcut cosfi yi izleyerek ihtiyaç olunan apasiteyi tespit etmek...

    Önemli olan burada durum nedir? Yani ilgili işletme Projelendirme veya kurulum aşamasında mı? Yoksa halihazır çalışır vaziyette mi?

    Tesisin 4 te 1 i omik yük ama geri kalan yüklerin cosfi ortalaması nedir? Örneğin aydınlatma nasıl ? Tesiste metal halide armatür çok ise aydınlatma cosfi si 0,40-0,45 civarındadır...

  4. #3
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    29-05-09
    Mesajlar
    117
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Tesis hali hazırda 100 KW sözleşmesi olan şebekeden 250 KW güç çeken bir su fabrikası. 137 kvar kondansatörle sorunsuz diyebileceğimiz bir şekilde kompanze ediliyor.Yeni yatırımlarla kapasite artırımından dolayı gücü 1600 KW a çıkarılacak.
    Gerçi şu aşamada bunun 1000 KW lık kısmı kullanılacak ve 250 KW lık kısmı ısıtıcı.
    Aydınlatma içinde yine şu an 200 adet 40 w lık florasan lamba kullanılıyor.
    Cevaplarınız için teşekkür ederim.

  5. #4
    Onursal Üye

    Üyelik
    28-09-06
    Mesajlar
    1,120
    Popülarite
    682

    Varsayılan

    Sizin işiniz çokmuş ,dağıtım ve kompanzasyon panosunu komple değiştireceksiniz o zaman...En doğrusu yeni işletmeye alınacak makinaların güç-cosfi değerlerini bir tablo haline getirerek " yeni cosfi " yi beliremek olacak...
    Ama makinalar tesis edilemeden ben panoyu toplamalıyım dersen , makinalar önceki sisteme oranlı ve benzer ise k oranını 0,6-0,7 civarı alırsın...Bir miktar tolere etmek gerekir...

  6. #5
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    29-05-09
    Mesajlar
    117
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Kondansatör seçerken omik güçleri nasıl hesaba dahil edeceğiz.Birde böyle bir kompanzasyon panosunun maliyeti ve işçiliği tahmini kaça çıkar.Hayırlı kandiller diler çok teşekkür ederim.


 

Benzer Konular

  1. Elektrik Teknikerleri...
    mstyalvac isimli üyenin Mesleki Tartışma Alanı bölümünde açtığı konu
    Cevap: 31
    Son Mesaj: 23-05-2011, 22:09
  2. lambalarin mukayesesi
    electrics isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 6
    Son Mesaj: 06-02-2010, 21:40

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220