Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

Elektrik Kategorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Merhaba arkadaşlar, 1x240mm 800metre 1x95mm 1100metre swallow 650metre olarak kurulu sistemde 1550kVA 'da güç bulunmakta. Geçtiğimiz ay kapasitiften ceza ödedim, sisteme AG tarafından, 4x25kVAr lık reaktör ekledim. Şuanda manuel olarak çalıştırıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Bunun için ayrıca da Siemens Prophi ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    21-08-09
    Mesajlar
    14
    Popülarite
    10

    Varsayılan XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

    Merhaba arkadaşlar,

    1x240mm 800metre
    1x95mm 1100metre
    swallow 650metre

    olarak kurulu sistemde 1550kVA 'da güç bulunmakta.

    Geçtiğimiz ay kapasitiften ceza ödedim, sisteme AG tarafından, 4x25kVAr lık reaktör ekledim.

    Şuanda manuel olarak çalıştırıyorum. İşin içinden çıkamıyorum.

    Bunun için ayrıca da Siemens Prophi kullanan pano hazırlattım.
    100/5 akım trafosu, 5-5-5-10-10 olmak üzere de kondansatör grupları kullanıyorum. Learn komutunu kullanmama rağmen Prophi'nin ayarlarını yapamadım ve uğraşıyorum.

    Bu konular hakkında yardımcı olabilecek arkadaşların acil yardımlarını bekliyorum.
    Konu genç arkadaş tarafından (10-09-2009 Saat 21:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: Farklı konudaki aynı içerikli mesajlar bu konuya kaydırıldı.


  2. Entes
  3. #2
    Uzman Üye

    Üyelik
    13-12-06
    Yaş
    28
    Mesajlar
    289
    Popülarite
    40

    Varsayılan XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

    Tüm kompanzasyon üniteniz deaktif halde iken sayacınızdaki sarfiyat miktarını belirtirseniz
    şönt reaktör hakkında daha yardımcı olacak arkadaşlar olacaktır.

  4. #3
    Yeni Üye

    Üyelik
    21-08-09
    Mesajlar
    14
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    ekteki dosya umarım yardımcı olabilir
    Ekli Dosyalar

  5. #4
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    25-06-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    139
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    cezayı aşırı kompanzasyondan yemediğinden eminmisin. ayrıca 1500kva yükün cinsi ne. prophide 2 tane cos phi ayarı var. ilk ayarı istenilen endüktif değerine ikinci ayarı ise istenilen kapasitif değerine ayarlayacaksın. og sayaç varsa oradan kullandığın güce bakarak gerekli kondansatör gücünü hesaplayabilirsin. prophinin internette türkçe kullanım kılavuzu var inceleyebilirsin.

    ___

    http://www.asalelektrik.com/dokumanl...zu_turkce1.pdf
    Konu genç arkadaş tarafından (10-09-2009 Saat 21:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: Üst üste mesaj yazmayınız. Bir önceki mesajınızı düzenleyiniz.

  6. #5
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,861
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    sayacınızın 8.8.0 değeri kadar ( 1 saatlik ) şönt reaktör koyarak sisteminizi dengeye geti-
    rebilmeniz gerekir.Bu süre içerisinde,hiçbir alıcınızı çalıştırmaz iseniz,daha doğru sonuç
    alabilirsiniz.Prphi röle,referansını tek fazdan aldığı için,yükleriniz dengesiz ise,sağlıklı bir kontrol
    yapma şansınız az olur.

  7. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    28-07-09
    Yaş
    42
    Mesajlar
    722
    Popülarite
    55

    Varsayılan

    Sabit reaktör de ekleseniz, yük değiştikçe OG trafosunun ihtiyacı değişecektir. En sağlam çözüm OG deki akım bilgisini kullanarak ve özel bir yazılım ile çalışan bir EKM yada EKT cihazıdır. Çok net çözümler sağladık iki yerde, uygulama için Elkomsis dan Ahmet Beye danışınız..

  8. #7
    Üye

    Üyelik
    27-08-09
    Mesajlar
    24
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    kullandigin sont reaktor yetersiz gibi..
    ozellikle geceleri yukte ciddi bir azalma varsa bu problem oluyordur.
    verdigin kablo kesitleri ve uzunluklari dikkate alindiginda 110-130 kVAr arasi bir sont reaktore ihtiyacin var.
    gerekirse ayrintili olcum vb. icin san-el veya elektrolojik ile irtibata gecebilirsiniz...

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik
    21-08-09
    Mesajlar
    14
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Alıntı Factor.1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kullandigin sont reaktor yetersiz gibi..
    ozellikle geceleri yukte ciddi bir azalma varsa bu problem oluyordur.
    verdigin kablo kesitleri ve uzunluklari dikkate alindiginda 110-130 kVAr arasi bir sont reaktore ihtiyacin var.
    gerekirse ayrintili olcum vb. icin san-el veya elektrolojik ile irtibata gecebilirsiniz...
    doğrudur sistemde 300kW'lık konkasör motorum var. gece devreden çıkıyor, prophiyi otomatik olarak çalıştırmayı başardım.
    110-130 kVAr hesabını neye göre yaptınız bunu öğrenmek isterim, benim hesabıma göre 102 bulmuştum onun için 100'lük aldım.

  10. #9
    Üye

    Üyelik
    27-08-09
    Mesajlar
    24
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    kablo kesitlerini (kablolarin kataloglarinda yazan uF/km degerlerini)ve geceleri gerilimin de yukseldigini goz onune alarak buldum.
    ilave sont reaktor koyarsan duzelir diye dusunuyorum.

  11. #10
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-09-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    309
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Alıntı imesosb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,

    1x240mm 800metre
    1x95mm 1100metre
    swallow 650metre

    olarak kurulu sistemde 1550kVA 'da güç bulunmakta.

    Geçtiğimiz ay kapasitiften ceza ödedim, sisteme AG tarafından, 4x25kVAr lık reaktör ekledim.

    Şuanda manuel olarak çalıştırıyorum. İşin içinden çıkamıyorum.

    Bunun için ayrıca da Siemens Prophi kullanan pano hazırlattım.
    100/5 akım trafosu, 5-5-5-10-10 olmak üzere de kondansatör grupları kullanıyorum. Learn komutunu kullanmama rağmen Prophi'nin ayarlarını yapamadım ve uğraşıyorum.

    Bu konular hakkında yardımcı olabilecek arkadaşların acil yardımlarını bekliyorum.
    sayın arkadaşım tüm yükü boşaltıp kapasitif ölçüm yapıp ölçüm sonucuna göre reaktör bağlamanız gerekir. siz reaktör kullansanız bile cihaz kondansatör alabilir yinede kapsitif ten ceza yiyebilirsiniz.evet uzun mesafeli kabloların kapasitif yük oluşturduğu doğrudur.kondasatör diziliminizi 1 2 4 8 sistemine göre yaparsanız daha uygun olur mevcut kondansatör diziliminizle ceza yemeniz daha kolay olur.
    Konu genç arkadaş tarafından (28-09-2009 Saat 18:26 ) değiştirilmiştir. Sebep: Alıntı gösterimi düzenlendi.


 

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220