Her derde deva röleElektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Her derde deva röle Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Her derde deva olacak reaktif güç kontrol rolesi tasarlayalım diye düşünürsek ve bunu mevcut reaktif güç kontrol rolelerının herbirini diğerinden ... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| Her derde deva olacak reaktif güç kontrol rolesi tasarlayalım diye düşünürsek ve bunu mevcut reaktif güç kontrol rolelerının herbirini diğerinden ayıran güzel özelliklerini paylaşarak foruma aktarırsak sonuçta nasıl bir role ortaya çıkar, çok merak ediyorum... Ben örnek olarak; Entes'in ekranını ve üç fazı aynı anda gözlemleme özelliğini Kael'in pratik kullanımını ve kademeleri çabuk tanıma özelliğini Tense'nin güç kayıt ve analiz özelliğini Kullanmadım ama var olduğunu biliyorum, Gepa'nın günlük kondansator güçlerini test özelliğini bir arada bulabileceğim bir role isterdim. Buna sizin de ilave edeceğiniz özellikler mutlaka vardır | |
| | |
| Sponsorlarımız |
| | #4 (permalink) |
![]() | Entes rölede iki faza kondansatör bağlanamıyor mesela. Bazen dengesiz yüklerin olduğu bir işletmede, bir kademe ie yapılacak olan için iki kademe kullanmak gerekiyor bu durumda da. Bir de açık havada güneşli bir ortamda entesin ekranından bişeyler okumak bazen zorluyor bizi.
__________________ To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. |
| | |
| | #5 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 05-12-08 Üye No : 61738 Yaş: 29 Mesajlar: 77
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | genc arkadaş entese iki fazlı kondansatör baglanamaz derken neyi kasttettiniz ben bagladım da belki hatalı baglamış olabilirim şuan çalışmıyor kapalı ama genede bilgi verirseniz sevinirim |
| | |
| | #6 (permalink) | |
![]() | Alıntı:
Yani bir kondansatörün sadece iki ucunu iki faza bağladığınızda, auto set-up yaptırınca o kademeyi off olarak görür (ve gösterir). Ama Tense, Kael, Gepa ... röleleri (yeni nesilleri tabi) bu durumda o kademeyi iki fazlı kondansatör olarak görür. Bu bana göre entesin (küçük bir) eksiğidir.
__________________ To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. | |
| | |
| | #8 (permalink) |
![]() | Alır almasına. Ama o kademeyi trifaze olarak tanıtırsak röleye, ihtiyacı olduğunda alırsa bunu, bir fza eksik kompanze yapmış olur. Bunu dengelemek için de başka bir kondansatör daa alması gerekir. Kısır bir döngü başlamış olur. Kademeler bazen durmadan alınıp bırakılır. Bazen de o kademe ihtiyaca denk gelebilir tefadüfen...
__________________ To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. |
| | |
| | #9 (permalink) |
![]() | entes'in minimum akım değeri 0,05 A olduğu halde bu değer tense'de 0,01 A olarak veriliyor.Bu gece ve gündüz veya yaz ve kış farklı tuketime sahip olan işletmeler için çok önemli bir nokta. 250/ 5 A akım trafosu olan bır yerde entes ile en küçük kondansatör olarak 2 kvar bağlayabilir iken tense de 0,5 kvar bağlayabiliyoruz.Bu ne demek oluyor peki, çok küçük bir fark diyebilirsiniz ama entes çekilen 2 kvarın altındaki kondansator ihtiyacını karşılayamayacak veya devreye giren 2 kvar kondansatoru hissetmediğinden sistem kapasitife girecek. Başka bir konu akım trafoları genelde 200/5 A den sonra barasız tip 0,5 klas olarak imal edilirler. Belki özel durumlarda bulabilirsiniz ama genel kullanım bu şekilde. panoda tadılat yapmanın zor olduğu durumlarda 0,5 klas 200/ 5 A taktığımız zaman tenseyi rahatlıkla kullanabiliyorum, ama entes veya kael var ise ben ancak mesela 100/5 A klas 0,5 baralı tip akım trafosu kullanabiliyorum. BU da işçiği artırıyor. Ama entesin sayaç özelliği de çok önemli bir özellik bana göre .Genelde kompanzasyonu tutturamadığımız zaman sayacın arızalı olup olmadığını düşünürüz ama bedaş veya tedaş gibi dağıtım şirketine başvuruda bulunup bir sürü formalıteyı takıp etmek de pek işimize gelmez.Entes role var ise sayaç endekslerini rolenin enerji kayıt değerleri ile karşılaştırarak bır karara varmamız daha rahat olur. sayaçda sorun olmadığını gorup başka sebep var ise ona bakar ve zaman kaybetmemiş oluruz |
| | |
![]() |
| Etiketler |
| derde, deva, röle |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |