merhaba;

elimizde 3adet sayaç var ve okunan değerler

Aktif: 900 kwh
reaktif: 8000 kvarh
kap. reaktif: 202 kvarh

bu verilerden güç faktörünü hesaplayabilmek için başka hangi verilere sahip olmalıyız?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aktif: 900 kwh
end. reaktif: 8000 kvarh
kap. reaktif: 202 kvarh

End.oran= 100xend.reaktif/aktif
End.oran=%888,88 uçmuşsunuz %20 olması gereken değer.

Kap.oran=100xkap.reaktif/aktif
Kap.oran=%22,44 sınırı geçmişsiniz %15 olması gereken değer.

Endüktif eksende açı
Tanfi=8000/900
Tanfi=8.88
Fi açısı=Arctan0,156=83,58
Cosfi=0,11 korkunç bir değer !

Kapasitif eksende açı
Tanfi=202/900
Tanfi=0,22
Fi açısı=Arctan0,22=12,65
Cosfi=0,97
 
Son düzenleme:
MERHABA

Teknikadam41'e cevabı için teşekkürler. ben bu değerlerin son okuma olduğunu yazmayı atlamışım.

712,7 8436,7 202,1
941,9 8491,3 202,1

ilk okumaları da yazdım. aradaki farklar alındığında sonuçlar hesaplandığında değerlerin uygun olduğu gözüküyor.

teşekkürler...
 
Yaklaşık olarak % 24 civarında endüktifiniz var gibi gözüküyor. ve muhtemelen cezaya girmişsinizdir diye düşünüyorum. üst sınır % 20 diye biliyorum.
 
Yaklaşık olarak % 24 civarında endüktifiniz var gibi gözüküyor. ve muhtemelen cezaya girmişsinizdir diye düşünüyorum. üst sınır % 20 diye biliyorum.


tossun2008 arkadaşım doğru söylüyor fark endekse göre end. oranınız %23,82 cezadasınız !!!
50kVA üzeri tesis;
end.oran<%20
kap.oran<%15
 
Son düzenleme:
712,7 8436,7 202,1
941,9 8491,3 202,1

ilk okumaları da yazdım. aradaki farklar alındığında sonuçlar hesaplandığında değerlerin uygun olduğu gözüküyor.

teşekkürler...

Bu değerlere göre İnd/Akt=%23,82
Cosfi= 0,9727
 
yani bu durumda tesisin mevcut kompanzasyonunu artırmak gereği var diyebiliriz. Değil mi?
 
yani bu durumda tesisin mevcut kompanzasyonunu artırmak gereği var diyebiliriz. Değil mi?

Kapasitif değer hiç değişmemiş ve indüktif reaktif değer sınır üzerinde , rölen tüm kademeleri devreye alıyorsa ve kontaktörlerinde sorun yoksa , kondansatör sigortaları açmamış ise kondansatör eklemen gerekir...
 