Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ?

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>birde alıcının yapısı önemli harmonik yüklerde konu daha farklı incelenmeli kondansatör yapı ,çalışma ve yüklenmeleri farlılaşıyor örnek:doğru akımla hidrojen üretimi...


AKİZA BİLİŞİM AKADEMİSİ   Fluke   PLC Merkezi
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-09-2006, 00:51   #21 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
pense - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 02-09-06
Yaşadığı Yer: Ankara
Üye No : 700
Yaş: 38
Mesajlar: 54
Popularite : 13
Populerlik : pense is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

birde alıcının yapısı önemli harmonik yüklerde konu daha farklı incelenmeli kondansatör yapı ,çalışma ve yüklenmeleri farlılaşıyor
örnek:doğru akımla hidrojen üretimi
pense isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 15-09-2006, 09:51   #22 (permalink)
Kullanıcı Profili
Sönmez
Guest
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üye No :
Mesajlar: n/a
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

Bir keresinde sadece akım trafosundan gelen kablo kırık olduğu için sistemdeki arızayı birkaç saat aramıştım.
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Entropi Mühendislik
Alt 30-09-2006, 19:52   #23 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
mesutelb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-09-06
Yaşadığı Yer: Bursa
Üye No : 1236
Mesajlar: 917
Popularite : 641
Populerlik : mesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to all
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

---- Kapasitif yazıyırsa : Reaktif Güç Rölesinin Kondansatör devreye alma zamanını (T on) yüksek tutarız... Bırakma Zamanını (T of) kısa tutarız...
__________________
****Eğer birisi bir şeyi başarmış ise bizim de O ndan öğreneceğimiz şeyler olabilir ve aynı şeyi bizde başarabiliriz***
mesutelb isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 01-10-2006, 01:12   #24 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-08-06
Üye No : 630
Yaş: 25
Mesajlar: 306
Popularite : 72
Populerlik : Klavyeah will become famous soon enough
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

Bu Konu İle İlgili Başka Fikirleri Olan Yokmu Arkadaşlar Konu Çok İyi Gidiyor Katılımları Bekliyorum
__________________
Uçurtmalar Rüzgarın Gücü ile Değil, O Güce Karşı Koydukları için Yükselir.
Klavyeah isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 01-10-2006, 17:08   #25 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
mesutelb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-09-06
Yaşadığı Yer: Bursa
Üye No : 1236
Mesajlar: 917
Popularite : 641
Populerlik : mesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to allmesutelb is a name known to all
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

Başıma gelen bir örnekle:
Bir komp. panosunda en yüksek kademedeki kondansatörün Sigortasında yalnızca -Orta Faz Sigortası S fazı - arızalanmış(Aslında grup sigorta var ama Orta faz sigortası iletim yapmıyor) R.G.R. sinin de Akım trafosu orta faza bağlı dolayısıyla R.G.R referans fazına göre kond. aldığından aşırı komp. sözkonusu olmuş ve Sistem Kapasitif yazmış... Ölçü aleti ile Zar Zor bulabilmiştim...
__________________
****Eğer birisi bir şeyi başarmış ise bizim de O ndan öğreneceğimiz şeyler olabilir ve aynı şeyi bizde başarabiliriz***
mesutelb isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-10-2006, 10:35   #26 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 28-09-06
Üye No : 1226
Yaş: 26
Mesajlar: 33
Popularite : 10
Populerlik : bybarisdavulcu is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

tesekkur el1ne sagl1k guzel olmus
bybarisdavulcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 12-10-2006, 13:36   #27 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 12-10-06
Yaşadığı Yer: Balıkesir
Üye No : 1732
Yaş: 41
Mesajlar: 406
Popularite : 27
Populerlik : edremit is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

En çok gördüğüm hatalardan biri yüksek değerli bir sabit kondansatör bağlıyorlar. Tesis çalışırken problem yok durunca (tailde yada gece......) Kapasitif aşırı artmış oluyor. Sabite gerek yok bence Role iyi çalışıyorsa hiç gerek yok.
Bu bahsettiğim AG den ölçüm yapılan (küçük güçteki tesisler) için geçerlidir. OG den ölçümlerde trafo kayıplarını karşılayacak kadar sabit rolenin akım trafosundan önce bağlanmalıdır. AG den ölçüm yapan kendi trafosu olan tesislerde (tedaş deyimi ile 500 lük müşterilerde) Trafonun reaktifini sayaçlar görmiyeceği için sabit bağlanmasa daha iyi olur. Yeni uygulamaya göre zaten tedaş trafonun %3 ila 5 i arsında bir güçteki kondansatörün sayaçlardan önce bağlanmasını mecbur kılmıştır.
Yine de tesisin gücüne göre çalışmadığı zamanlarda eğer akım trafosunun hissedebileceğinden daha düşük endüktif yükler devrede ise:
Örneğin 400 kVA lık bir trafoda Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu kullanılmış olsun. Saat 15 te tesis devreden çıkıyor ve saat 18-19 gibi aydınlatma için 20 adet 40W floresan lamba devreye alınıyor sabah saat 05 gibi bunlar söndürülüyor olsun. kaba bir hesap ile 40x20=800 Watt yük çekilir bu da kabaca 2 amper civarında bir akım eder 600 A de 5 A ise 2 A de 16 mA gibi bir akım geçer bu akım rolenin hassas çalışması için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak direk olarak bir floresan lambanın anahtar çıkışından kumanda alan ve lambalar ile devrede çıkan sabit bir kondansatör öneririm. Bu örnekte önerim 0,5 kVAR bir kondansatör olacaktır. Bu durumlar çok uç örnekler dahi olsa bilmesinde fayda olduğu inancındayım.
edremit isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 12-10-2006, 21:10   #28 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 26-03-06
Üye No : 37
Yaş: 26
Mesajlar: 6
Popularite : 10
Populerlik : kontrolsuzkalem is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

kompanzasyon ag kısmında olacak tabıkı ,allah allah...garip soru soruyonuz ,kapasıtıf ceza varsa ben once kontaktörlere bakarım yapısmısmı diye,ne alaka kondansatör güclerini ölçmek ya ,sanki indüktif cezada.onuda ölç eyvallah ama bı röleyi cıkar devreden yav bak yapısan varmı...
kontrolsuzkalem isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-10-2006, 20:09   #29 (permalink)
Kullanıcı Profili
Onursal Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 12-10-06
Yaşadığı Yer: Balıkesir
Üye No : 1732
Yaş: 41
Mesajlar: 406
Popularite : 27
Populerlik : edremit is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

Bahsettiğin konuyu açan arkadaşın yazdığı 1 maddedir.
Alıntı:
kontrolsuzkalem Nickli Üyeden Alıntı
kompanzasyon ag kısmında olacak tabıkı ,allah allah...garip soru soruyonuz ,kapasıtıf ceza varsa ben once kontaktörlere bakarım yapısmısmı diye,ne alaka kondansatör güclerini ölçmek ya ,sanki indüktif cezada.onuda ölç eyvallah ama bı röleyi cıkar devreden yav bak yapısan varmı...
edremit isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 26-10-2006, 03:44   #30 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 20-09-06
Üye No : 1031
Yaş: 26
Mesajlar: 358
Popularite : 23
Populerlik : elektronik67 is on a distinguished road
Standart Ynt: Kompanzayon arızası

vallahide çok güzel oldu yaw hay allah razı olsun yazan ellerinize sağlık

digitalist sana +1 popülarite vermeden geçemiyeceğim


Düzenleme: SaSKiN

Arka arkaya mesaj atmak yerine son mesajınızı Değiştir butonuna tıklayarak düzenleyiniz.
elektronik67 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
arızası, kompanzayon

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
TV. arızası hoobyelektrik Elektrikli Ev Aletleri 21 02-07-2010 21:46
tv arızası puncher Elektrikli Ev Aletleri 1 05-12-2008 04:29
Bus Arızası mtnky58 PLC Genel 0 26-07-2008 22:54
Entes rg3-12c/cs arızası palo Kompanzasyon 23 20-06-2008 11:23
tv arızası kemall35 KontrolKalemi Çöplüğü 0 12-02-2008 19:56


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:50.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191