Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ?Elektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>birde alıcının yapısı önemli harmonik yüklerde konu daha farklı incelenmeli kondansatör yapı ,çalışma ve yüklenmeleri farlılaşıyor örnek:doğru akımla hidrojen üretimi... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #23 (permalink) |
![]() | ---- Kapasitif yazıyırsa : Reaktif Güç Rölesinin Kondansatör devreye alma zamanını (T on) yüksek tutarız... Bırakma Zamanını (T of) kısa tutarız...
__________________ ****Eğer birisi bir şeyi başarmış ise bizim de O ndan öğreneceğimiz şeyler olabilir ve aynı şeyi bizde başarabiliriz*** |
| | |
| | #24 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 28-08-06 Üye No : 630 Yaş: 25 Mesajlar: 307
Popularite : 58 Populerlik : ![]() | Bu Konu İle İlgili Başka Fikirleri Olan Yokmu Arkadaşlar Konu Çok İyi Gidiyor Katılımları Bekliyorum
__________________ Uçurtmalar Rüzgarın Gücü ile Değil, O Güce Karşı Koydukları için Yükselir. |
| | |
| | #25 (permalink) |
![]() | Başıma gelen bir örnekle: Bir komp. panosunda en yüksek kademedeki kondansatörün Sigortasında yalnızca -Orta Faz Sigortası S fazı - arızalanmış(Aslında grup sigorta var ama Orta faz sigortası iletim yapmıyor) R.G.R. sinin de Akım trafosu orta faza bağlı dolayısıyla R.G.R referans fazına göre kond. aldığından aşırı komp. sözkonusu olmuş ve Sistem Kapasitif yazmış... Ölçü aleti ile Zar Zor bulabilmiştim...
__________________ ****Eğer birisi bir şeyi başarmış ise bizim de O ndan öğreneceğimiz şeyler olabilir ve aynı şeyi bizde başarabiliriz*** |
| | |
| | #27 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 12-10-06 Üye No : 1732 Yaş: 40 Mesajlar: 381
Popularite : 21 Populerlik : ![]() | En çok gördüğüm hatalardan biri yüksek değerli bir sabit kondansatör bağlıyorlar. Tesis çalışırken problem yok durunca (tailde yada gece......) Kapasitif aşırı artmış oluyor. Sabite gerek yok bence Role iyi çalışıyorsa hiç gerek yok. Bu bahsettiğim AG den ölçüm yapılan (küçük güçteki tesisler) için geçerlidir. OG den ölçümlerde trafo kayıplarını karşılayacak kadar sabit rolenin akım trafosundan önce bağlanmalıdır. AG den ölçüm yapan kendi trafosu olan tesislerde (tedaş deyimi ile 500 lük müşterilerde) Trafonun reaktifini sayaçlar görmiyeceği için sabit bağlanmasa daha iyi olur. Yeni uygulamaya göre zaten tedaş trafonun %3 ila 5 i arsında bir güçteki kondansatörün sayaçlardan önce bağlanmasını mecbur kılmıştır. Yine de tesisin gücüne göre çalışmadığı zamanlarda eğer akım trafosunun hissedebileceğinden daha düşük endüktif yükler devrede ise: Örneğin 400 kVA lık bir trafoda Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu kullanılmış olsun. Saat 15 te tesis devreden çıkıyor ve saat 18-19 gibi aydınlatma için 20 adet 40W floresan lamba devreye alınıyor sabah saat 05 gibi bunlar söndürülüyor olsun. kaba bir hesap ile 40x20=800 Watt yük çekilir bu da kabaca 2 amper civarında bir akım eder 600 A de 5 A ise 2 A de 16 mA gibi bir akım geçer bu akım rolenin hassas çalışması için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak direk olarak bir floresan lambanın anahtar çıkışından kumanda alan ve lambalar ile devrede çıkan sabit bir kondansatör öneririm. Bu örnekte önerim 0,5 kVAR bir kondansatör olacaktır. Bu durumlar çok uç örnekler dahi olsa bilmesinde fayda olduğu inancındayım. |
| | |
| | #28 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 26-03-06 Üye No : 37 Yaş: 25 Mesajlar: 6
Popularite : 10 Populerlik : ![]() | kompanzasyon ag kısmında olacak tabıkı ,allah allah...garip soru soruyonuz ,kapasıtıf ceza varsa ben once kontaktörlere bakarım yapısmısmı diye,ne alaka kondansatör güclerini ölçmek ya ,sanki indüktif cezada.onuda ölç eyvallah ama bı röleyi cıkar devreden yav bak yapısan varmı... |
| | |
| | #29 (permalink) | |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 12-10-06 Üye No : 1732 Yaş: 40 Mesajlar: 381
Popularite : 21 Populerlik : ![]() | Bahsettiğin konuyu açan arkadaşın yazdığı 1 maddedir. Alıntı:
| |
| | |
| | #30 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 20-09-06 Üye No : 1031 Yaş: 25 Mesajlar: 345
Popularite : 23 Populerlik : ![]() | vallahide çok güzel oldu yaw hay allah razı olsun yazan ellerinize sağlık digitalist sana +1 popülarite vermeden geçemiyeceğim Düzenleme: SaSKiN Arka arkaya mesaj atmak yerine son mesajınızı Değiştir butonuna tıklayarak düzenleyiniz. |
| | |
![]() |
| Etiketler |
| arızası, kompanzayon |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| TV. arızası | hoobyelektrik | Elektrikli Ev Aletleri | 20 | 18-07-2009 12:31 |
| tv arızası | puncher | Elektrikli Ev Aletleri | 1 | 05-12-2008 05:29 |
| Bus Arızası | mtnky58 | PLC Genel | 0 | 26-07-2008 23:54 |
| Entes rg3-12c/cs arızası | palo | Kompanzasyon | 23 | 20-06-2008 12:23 |
| tv arızası | kemall35 | KontrolKalemi Çöplüğü | 0 | 12-02-2008 20:56 |