Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ?Elektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>akım trafosunun K-L Uçlarıda Kontrol Edilmeli Bence... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #12 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 27-08-06 Üye No : 619 Yaş: 26 Mesajlar: 56
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | * Reaktif Güç Kontrol Rolesi kilitlenmiş ya takılı kalmış olabilir, tüm kondansatör gruplarını devreye almış, çıkaramamışsa Kap.Reaktif sayaç yazar, * RGK rolesinin C/K oranı doğru ayarlanması gerekir, * RGK Rolesinin bağlı olduğu akım trafosunun k-l uçları doğru polaritede bağlı olması gerekir. * Kondansatör gruplarının kapasitesi fazladır.
__________________ ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK |
| | |
| | #13 (permalink) | |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 28-08-06 Üye No : 630 Yaş: 25 Mesajlar: 306
Popularite : 72 Populerlik : ![]() | Alıntı:
kesinlikle katılıyorum
__________________ Uçurtmalar Rüzgarın Gücü ile Değil, O Güce Karşı Koydukları için Yükselir. | |
| | |
| | #14 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 27-08-06 Üye No : 619 Yaş: 26 Mesajlar: 56
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | ... birde kurulu, (yıllarca çalışan) bir trafo merkezinde kompanzasyon sistemi normal çalışıyor(du.) Taaa ki TEDAŞ 15 kV'luk fiderinden (hatbaşından) fazların sıralamasını değiştirinceye kadar. Trafo merkezine girişteki faz sıralaması değiştiği için 3 sayaçta (bilhassa End.reaktif sayaç) anormal yazıyordu. Bu olay başıma geldi, End.Reaktif tüketimden cezaya girdik, olayı ispat ettim, TEDAŞ'a dilekçe ile başvurarak cezalı olarak ödediğimiz End.Reaktif bedelini geri aldık.
__________________ ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK |
| | |
| | #15 (permalink) | |
![]() | Alıntı:
kompanzasyon Rölesi Tek Akım Trafoluydu Herhalde
__________________ | |
| | |
| | #16 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 27-08-06 Üye No : 619 Yaş: 26 Mesajlar: 56
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | Kompanzasyon rolesi tek akım trafoluydu, doğru. Rolenin gerilim girişi akım trafosu ile aynı fazda. Kompanzasyon sistemi A.G. kısmında. Analog sayaçlar ise 15000/100 V. gerilim trafosu ve 25/5 A. akım trafosu üzerinden ölçüyordu. Bu olayda End.reaktif sayaç Aktif sayaçtan daha hızlı dönüyordu.
__________________ ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK |
| | |
| | #18 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 27-08-06 Üye No : 619 Yaş: 26 Mesajlar: 56
Popularite : 12 Populerlik : ![]() | Evet aynen öyle, role aptallaştı, sorun çözülünceye kadar doğru dürüst çalışmadı. Şimdi normal. ![]()
__________________ ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK |
| | |
| | #19 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 28-08-06 Üye No : 630 Yaş: 25 Mesajlar: 306
Popularite : 72 Populerlik : ![]() | yaw arkadaşlar hepiniz sagolun çok güzel bir konu oldu bu ![]()
__________________ Uçurtmalar Rüzgarın Gücü ile Değil, O Güce Karşı Koydukları için Yükselir. |
| | |
| | #20 (permalink) |
![]() | Faz sırasını akım tr göre düzeltsek bile sayaçlarda faz sırası ters olarak kalacağında sorun çözülmez. Faz sırası ters olduğunda aktif sayaç normal olarak çalışmaya devam ederken indüktif sayaç kapasitif ;kapasitif sayaç ise indüktif gibi çalışır. Sistemden reaktif ind. çekildiğinde indüktif sayaç durur,kapasitif çalışır;aşırı kompanze durumunda ise indüktif sayaç çalışmaya başlar. NOT:Bu durum mekanik sayaçlarda geçerlidir, elektronik kombi sayaçlarda faz sırasının ters olması sayacın çalışmasını etkilemez. |
| | |
![]() |
| Etiketler |
| arızası, kompanzayon |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| TV. arızası | hoobyelektrik | Elektrikli Ev Aletleri | 21 | 02-07-2010 21:46 |
| tv arızası | puncher | Elektrikli Ev Aletleri | 1 | 05-12-2008 04:29 |
| Bus Arızası | mtnky58 | PLC Genel | 0 | 26-07-2008 22:54 |
| Entes rg3-12c/cs arızası | palo | Kompanzasyon | 23 | 20-06-2008 11:23 |
| tv arızası | kemall35 | KontrolKalemi Çöplüğü | 0 | 12-02-2008 19:56 |