Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ?

 Elektrik Katagorisinde ve  Kompanzasyon Forumunda Bulunan  Kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>bir binanın kapasitif sayacı 1260 endüktif 150 imiş kapasitiften ceza yiyoruz ne yapmalıyız...


AKİZA BİLİŞİM AKADEMİSİ   Fluke   PLC Merkezi
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20-11-2009, 22:32   #111 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
ergenekome - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 17-05-08
Yaşadığı Yer: Tokat
Üye No : 38893
Yaş: 26
Mesajlar: 12
Popularite : 11
Populerlik : ergenekome is on a distinguished road
Wink

bir binanın kapasitif sayacı 1260 endüktif 150 imiş kapasitiften ceza yiyoruz ne yapmalıyız

Konu ergenekome tarafından (20-11-2009 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.. Sebep: iptal
ergenekome isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 27-11-2009, 22:32   #112 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
keyf72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 27-09-06
Üye No : 1221
Yaş: 26
Mesajlar: 20
Popularite : 10
Populerlik : keyf72 is on a distinguished road
Standart

kendi getirdiğim analizörü devreye bağlarım kapasitif varmı kontrol ederim.sayaç arızalı olabilir.
keyf72 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Entropi Mühendislik
Alt 19-12-2009, 18:59   #113 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 12-07-09
Üye No : 96952
Mesajlar: 40
Popularite : 12
Populerlik : boti is on a distinguished road
Standart

Gültekin hocam sizler yeni kompanzasyon devreye alırken kademeleri devreye alırken ana besleme sigortan atıyorsa PENSEAMPERMETRE ile akımları ölç.büyük bir ihtimalle sizler ana besleme sigortalarınızı değerini büyütmeniz gerekecek
boti isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 20-12-2009, 14:45   #114 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 27-09-09
Üye No : 107298
Yaş: 31
Mesajlar: 94
Popularite : 18
Populerlik : kalptencan is on a distinguished road
Standart

bence arkadaşın en az 3 gün degerleri saat başı takip ederek hangi saatlerde kapasitife giriyor buna göre de en son düzeltmesinide yapması tabii en güvenli yol sil baştan yapmak bütün kontrolleri.
kalptencan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 20-12-2009, 20:08   #115 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 10-04-08
Üye No : 34479
Yaş: 26
Mesajlar: 16
Popularite : 10
Populerlik : vanlıceyrancı is on a distinguished road
Standart

rölenin 3 fazlı olup olmadığını kontrol ederim ve sisteme bakıp kapasitşf ne kadar yük var ona bakarım ve büyük ihtimalle yük dengesizliği veya yalnış kondansatör seçimi olmadı röle değişip bakarım tabii akım trafolarınıda kontrol ederim.
vanlıceyrancı isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 29-12-2009, 23:06   #116 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
ergenekome - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 17-05-08
Yaşadığı Yer: Tokat
Üye No : 38893
Yaş: 26
Mesajlar: 12
Popularite : 11
Populerlik : ergenekome is on a distinguished road
Standart

bende sizlerin düşündüğü gibi düşündüm arkadaşlar
RGK rölesinin faz sırası karışmış olabilir mi?
c/ k ayarı uygun olmayabilir mi?
ve sabit kademe gücü büyük seçilmiş yada kondanstör güçleri endüktif yükle uygun olmayabilir mi? gereksiz kapasitif yükleme gibi.
RGK Rölesi bir defa değişmiş yakın zaman içinde ancak güç dengesizliği aşırı kompanzasyon.
Sistemin tam yükte cosQsini bilmiyorum bilsem yeniden kapasitif yük hesaplayacacım. aynı koşullarda daha önceden böyle bir işlem yokmuş bir takım tasarrufi işlemlerin ardından (derken aklıma gelen nükte sabit kademeye takıldım) yarı yarıya aktif tüketim faturamızı azalttık demişti hoca, ki! bu değişkeni de düşürmek gerkiyor sanırım.
5 adet bina varmış Y.B.İ. Okulu lojmanlar özel trafosu mevcutmuş.
Kilit nokta için yardım lütfen önceki mesajımdakidaki değerlerin önemi yok.
ergenekome isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 18-01-2010, 18:10   #117 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
kubilay46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 15-06-09
Üye No : 93313
Yaş: 26
Mesajlar: 331
Popularite : 43
Populerlik : kubilay46 is on a distinguished road
Standart

kondansatörlerin değerine bakın
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
kubilay46 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 18-01-2010, 19:26   #118 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 27-09-09
Üye No : 107298
Yaş: 31
Mesajlar: 94
Popularite : 18
Populerlik : kalptencan is on a distinguished road
Standart

moner bilgiler için çok teşekkürler...
kalptencan isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 21:39   #119 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-02-10
Üye No : 134803
Yaş: 44
Mesajlar: 1
Popularite : 10
Populerlik : gurbuzmert65 is on a distinguished road
Standart

reaktif ayarını düşür.
gurbuzmert65 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2010, 17:34   #120 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
mkemalozen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 13-01-10
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 129904
Yaş: 37
Mesajlar: 21
Popularite : 11
Populerlik : mkemalozen is on a distinguished road
Standart

Varsa sabit kondansatöründe kontrol edilmesi gerek.normalden yüksek olabilir.
mkemalozen isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
arızası, kompanzayon

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
TV. arızası hoobyelektrik Elektrikli Ev Aletleri 21 02-07-2010 21:46
tv arızası puncher Elektrikli Ev Aletleri 1 05-12-2008 04:29
Bus Arızası mtnky58 PLC Genel 0 26-07-2008 22:54
Entes rg3-12c/cs arızası palo Kompanzasyon 23 20-06-2008 11:23
tv arızası kemall35 KontrolKalemi Çöplüğü 0 12-02-2008 19:56


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:46.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191