nedir bu 0,8

papi83

Üye
Katılım
15 Nis 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
arkadaslar guc formullerınde kullandıgımız cos Q enduktıf alıcılarda hesap yaparken neden 0,8 alıyoruz?birde bu trafolarda kullandıgımız kVA olcu bırımını guc olarak karsılıgı nedır.mesala ornek verecek olursam 15000W kurulu gucum var bunu beslemek ıcın kuracagım trafonun kVA olarak gucunu nasıl hesaplıyorum.sımdıden cok tesekkurler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayın PAPİ83;

0.8.... indüktif yüklerin ortalama Cos. fi değeridir. Bunlar asenkron motorlar, fluoresan lamba balastları vs.dir. Eğer 15 kW bir yükün varsa ve bu yüklerin tamamen omik yüklerse trafodan 15 kW güç çekersin. Tabii ki trafo seçimi yaparken toplam yük değerinde seçim yapmak doğru değildir. İlerde ilave edilecek yükleri de göz önüne almak gerekir veya trafonun % 100 kapasite ile çalıştırılması doğru değildir. Trafonun sağlıklı çalışması için trafo gücü, toplam yüklerin % 50-100 fazlası seçilmelidir.

Bu yükler indüktif yük olması durumunda 15 / 0.8=19 kVA'dan işlem yapmalısın.
 
digitalist arkadaşımız çok güzel yanıtlamış 0.8 sayısı bir nevii gerilim düşümü hesabındaki talep faktörü sayısı gibidir
 
S1= Kompanzasyon yapılmamış haldeki görünür güç birimi* KVA
Ø1=Kompanzasyon yapılmadan önceki açı*(CosØ1=0,7 kabulü yapılan değer) birimi derece
S2=Kompanzasyon sonrası görünür güç birimi KVA
Ø2=Kompanzasyondan sonraki açı (şuan CosØ2=0,95-1 arası olması istenen değer) birimi derece
QL=Toplam endüktif reaktif güçlerin toplamı (tüm sargılı cihazlar) birimi KVAr
QC=Toplam kapasitif reaktif güçlerin toplamı (tüm kondansatör güçlerin) birimi KVAr
QT=Kompanzasyondan sonra kalan reaktif güç birimi KVAr
P=Toplam aktif güç birimi KW (siyah vektör P harfini koymayı unutmuşum :) )

CosØ1=0,7 ve/veya 0,8 bir kabuldür. Çünkü bir tesisteki endüktif reaktif yüklerin güçlerini kağıt üzerinde hesaplayamazsın.
 
Yukarıda Teknikadam-41 arkadaşımızın çizdiği vektörel diyagramdanda anlaşılacağı üzere kompanzasyonsuz tesislerde güç kaynağı olarak kullanılacak trafonun seçimi yapılırken cosØ1=0-7,08 (ortalama değer) civarı alınır ve S=P/CosØ1 den görünür gücü hesaplanır.Ancak kompanzasyonlu tesislerde kompanzasyon sonrası yani cosØ2 kullanılarak hesaplanır.Zaten kompanzasyonun esas amacı güç kaynağından çekilen endüktif akıma kapasitif akım ekleyerek rezone etmek (yaklaşık olarak) ve güç kaynağını maksimum verimde kullanmaktır.
 