Energy Saver Kandırmacası...Elektrik Katagorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan Energy Saver Kandırmacası... Konusunu Görüntülemektesiniz.=>[Lütfen. Üye Olunuz... ] Adam 2 adet manyetik balastlı fluresan devresine kompanzasyon yapıp çekilen akımın düşütüğünü gösteriyor, millette bu cihaz(kapalı ... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| [Lütfen. Üye Olunuz...] Adam 2 adet manyetik balastlı fluresan devresine kompanzasyon yapıp çekilen akımın düşütüğünü gösteriyor, millette bu cihaz(kapalı kutu) enerji tasarrufu yapıyor diye kanıyor ;D | |
| | |
| Sponsorlarımız |
| | #3 (permalink) |
![]() Üyelik Tarihi: 18-04-07 Üye No : 10823 Mesajlar: 641
Popularite : 55 Populerlik : ![]() | sn MuraTh evet yanlış görmüşsünüz başlangıçta 0.7A çekerken kompanzasyondan sonra 0.4A civarına düşüyor.Olay kompanzasyondan başka birşey değil tamamen kandırmaca. |
| | |
| | #4 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 21-11-06 Üye No : 2818 Yaş: 25 Mesajlar: 189
Popularite : 14 Populerlik : ![]() | teşekkürler üstad, bu yöntemle yüzlerce elektrikçiyim diyeni kandırabilirler tabiki. Bu iş bana bir zamanlar benzin hortumuna mıknatıs taktırıp milleti kandıranları hatırlattı.
__________________ GELECEĞE BİR DAMLA SAKLA… |
| | |
| | #5 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 19-04-07 Üye No : 10841 Yaş: 53 Mesajlar: 165
Popularite : 15 Populerlik : ![]() | [ link=topic=4922.msg32756#msg32756 date=1177013044] [Lütfen. Üye Olunuz...] Adam 2 adet manyetik balastlı fluresan devresine kompanzasyon yapıp çekilen akımın düşütüğünü gösteriyor, millette bu cihaz(kapalı kutu) enerji tasarrufu yapıyor diye kanıyor ;D [/quote] Sn.Teknikadam_41 Bu konuyu gündeme taşımanıza teşekkür ederim.Bende bu cihaz üzerinde bir araştırma yaptım.Aktif enerjinin tasarrufu anlamında hiç bir işe yaramadığını gördüm.Ölçüm sonuçlarımda var. Benim tereddütüm bu cihazı ithal eden firma Gn.Md. beni aradı.İzmirli bir firma. Biz bu cihazı Türkiyede üretmek için tesis kuruyoruz.Yatırım yapıyoruz dedi.Bu arkadaş ta Elektronik Müh.si. boşunamı yatırım yapıyor. Devreye 0.44 Amper kapasitif akım üretecinden başka bir fonksiyonu olamazmı? Kör cesaretimi tesis kurmak. saygılar
__________________ İNSANI KESİRLE İFADE EDERSEK PAYI KİŞİLİĞİNİ, PAYDASI KENDİNİ NE SANDIĞINI İFADE EDER.PAYDA BÜYÜDÜKÇE KESİR HER ZAMAN KÜÇÜLÜR... |
| | |
| | #6 (permalink) |
![]() Üyelik Tarihi: 18-04-07 Üye No : 10823 Mesajlar: 641
Popularite : 55 Populerlik : ![]() | Bizim milletimizi kandırmanın ne kadar kolay olduğunu iyi biliyorlar hele güzel bir deneyde yapınca iş bitiyor. Kompanzasyonu sigorta panosunda yaparsın otomatik yaparsın o zaman tamam derim bu işe yarar derim tebrik ederim ![]() |
| | |
| | #7 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-05-07 Üye No : 11729 Mesajlar: 208
Popularite : 16 Populerlik : ![]() | Sonuçta bir tasarruf söz konusu kompanzasyonda üretici kaynağı daha verimli kullanma anlamında bir tasarruftur.Adı geçen cihazın fiyatı ile bu işlemi kapalı olmayan bir kutuda yapmanın maliyeti kıyaslandığında cihazın avantaj mı dezavantaj mı olduğu anlaşılabilir.Son olarak Bu cihazın kullanımı sadece lokal kompanzasyon sağlayacaksa ana kompanzasyon panosu tasarlanırken buna dikkat edilmesi gerekebilir.
__________________ Bilgi Sevgi Gibidir ,Paylaşıldıkça Artar |
| | |
| | #8 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 21-11-06 Üye No : 2818 Yaş: 25 Mesajlar: 189
Popularite : 14 Populerlik : ![]() | fluoresant lambaların içinde kompanzasyon kondansatörü olduğu için (yoksa olması gerekir) çok gereksiz bir uygulamadır. devede kulaktır da diyebiliriz...
__________________ GELECEĞE BİR DAMLA SAKLA… |
| | |
| | #10 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 10-01-07 Üye No : 4946 Yaş: 25 Mesajlar: 4
Popularite : 11 Populerlik : ![]() | Bu konuda herkes TEDAŞ dan tepki beklerken sanırım TEDAŞ için konutlardaki endüktif sorunu için çözüm oluşturduğu için hiç sesini çıkarmıyor. Bu durumda aslında tedaşın yapacagı yatırımı halk elektrik faturam düşecek diye farkında olmadan kendisi yapıyor. Ülkeye hizmet diye buna derim ben ![]() Kandırılmış insanlar = Kazanan kurumlar + Kazanan düzenbazlar |
| | |
![]() |
| Etiketler |