sistemimde rg8t role var iki faturadır kapasitif arttı bunu role den nasıl ayarlayabilirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
2 faturadır sisteminizdeki yüklerde değişme oldu mu?artış,azalma,yeni makina ,yeni UPS gibi.Ve sistemde her hangi bir şeyle oynandı mı?
 
m-usta-fa'ya ilaveten:

Kodansatörlerin çektiği akımları ölçün. Akım trafosunun olduğu fazdaki kısımları yıpranmış, diğre kısımları sağlam kalmışsa röle devreye aldığı kondansatörü tam algılayamaz.
Yapışık kontatör olabilir.
İki fatura önce sayacınız değişti ise sebep bu da olabilir.
İşletmede değişiklikler oldu ki iki fatura döneminde ortaya çıktı sorun...
 