    Varsayılan 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Merhabalar ;

    Bir işmerkezinin maksimum 110 KW tüketimi var , kofra ile pano arası 3x120+70mm NYY kablo döşeyeceğim , sorum şu;

    3x120+70 mm NYY kablo 25 metre mesafede maksimum kaç KW taşıyabilir ? yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevaplamalarını rica ederim.

    Teşekkürler


  2. #2
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    08-01-08
    Yaş
    35
    Mesajlar
    630
    Popülarite
    56

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
    1-) Gerilim dusumu
    2-) Akim Kontrolu

    3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

    P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

    P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

    Bu kablo aciktan dosenecekse :

    P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

    Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
    Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
    Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

    Ayni hesaplari 3x95+50 mm2 lik kablo icin de yaparsaniz, 3x95+50 mm2 nin de yeterli oldugunu goreceksiniz...Ki bence 3x95+50 Kullanmaniz yeterlidir.Kolay gelsin
    her sey olmasi gerektigi gibidir

  3. #3
    Üye

    Üyelik Tarihi
    23-05-08
    Yaş
    28
    Mesajlar
    24
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Bilgiler için teşekkür ederim ,









  4. #4
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,604
    Popülarite
    1900

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Kablo uzunluğunuz ne kadar.
    Zengin paylaşmalı,
    Fakir terlemeli,
    Herkes kendi işini bilmeli.

  5. #5
    Üye

    Üyelik Tarihi
    05-09-08
    Yaş
    28
    Mesajlar
    26
    Popülarite
    13

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    hicbirsey arkadaşa teşekkürler çok güzel açıklamış

  6. #6
    Yeni Üye

    Üyelik Tarihi
    01-03-11
    Yaş
    33
    Mesajlar
    5
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
    --------
    K.S.U KARE
    FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  7. #7
    Katılımcı Üye

    Üyelik Tarihi
    09-02-10
    Mesajlar
    89
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    sadece kesit yeterli olmaz kaç metre ye çekeceğini de söylemelisin
    p x l x 0.0124/ s frmülüyle bulursun sonuç 5 ten büyük olmamalı

    p= aktif güç
    l=kablo uzunluğu
    0.0124= 3 faziçin bakır kablo sabiti
    s= kablo kesiti

  8. #8
    Yönetici

    Üyelik Tarihi
    08-03-07
    Mesajlar
    3,698
    Popülarite
    1918

    Varsayılan

    Alıntı mesen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
    --------
    K.S.U KARE
    FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
    %e=100.L.N/k.s.U.U
    %e=100.2200.7200/35.42.380.380 (35 alüminyum için iletkenlik katsayısı, 42 pansy'nin kesiti)
    %e=%7,46 gerilim düşümü yapmakta.
    Hatbaşı voltajı 400V olursa %6,7 olur. Hat sonunda da 373V'a düşer.

    Hat başından gücünüze göre yaptıracağınız bir yükseltici trafo ile voltajı 415V'a çıkarabilirseniz eğer, 7,2kW'lık yükle beraber hat sonu voltajınız 390V'a düşer.

    Aster kullanırsanız, %4,2 olur (Hat başı voltajı 400V iken). Hat sonunda 383V olur.

    Ya da hat sonuna bir regülatör koyarak da çözüme ulaşabilirsiniz.
    Beğendiğiniz konuları daha fazla kişinin ziyaret etmesini istiyorsanız eğer google +1 butonunu kullanın.

    .: KAÇARAK ÖZGÜR OLUNMAZ :.





 

Benzer Konular

  1. Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 17
    Son Mesaj: 15-12-2011, 17:06
  2. 31.5 KV lık Enerji Taşıma Sistemi
    ata_1983 isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 17-08-2011, 18:06
  3. 3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo
    boranturk isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 15
    Son Mesaj: 21-04-2011, 14:17
  4. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu
    yunusx isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 87
    Son Mesaj: 15-04-2011, 15:41
  5. Kısa devre kesme kapasitesi
    elceto isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 10-03-2007, 21:09

Bu Konunun Etiketleri