3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

Elektrik Genel Kategorisinde ve Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri Forumunda Bulunan 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Merhabalar ; Bir işmerkezinin maksimum 110 KW tüketimi var , kofra ile pano arası 3x120+70mm NYY kablo döşeyeceğim , sorum şu; 3x120+70 mm NYY kablo 25 metre mesafede maksimum kaç KW taşıyabilir ? yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevaplamalarını rica ederim. Teşekkürler...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 12 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Üye

    Üyelik
    23-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    31
    Popülarite
    10

    Varsayılan 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Merhabalar ;

    Bir işmerkezinin maksimum 110 KW tüketimi var , kofra ile pano arası 3x120+70mm NYY kablo döşeyeceğim , sorum şu;

    3x120+70 mm NYY kablo 25 metre mesafede maksimum kaç KW taşıyabilir ? yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevaplamalarını rica ederim.

    Teşekkürler


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    08-01-08
    Yaş
    36
    Mesajlar
    781
    Popülarite
    80

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
    1-) Gerilim dusumu
    2-) Akim Kontrolu

    3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

    P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

    P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

    Bu kablo aciktan dosenecekse :

    P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

    Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
    Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
    Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

    Ayni hesaplari 3x95+50 mm2 lik kablo icin de yaparsaniz, 3x95+50 mm2 nin de yeterli oldugunu goreceksiniz...Ki bence 3x95+50 Kullanmaniz yeterlidir.Kolay gelsin

  4. #3
    Üye

    Üyelik
    23-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    31
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Bilgiler için teşekkür ederim ,









  5. #4
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    Kablo uzunluğunuz ne kadar.

  6. #5
    Üye

    Üyelik
    05-09-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    26
    Popülarite
    13

    Varsayılan Ynt: 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    hicbirsey arkadaşa teşekkürler çok güzel açıklamış

  7. #6
    Yeni Üye

    Üyelik
    01-03-11
    Yaş
    34
    Mesajlar
    5
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
    --------
    K.S.U KARE
    FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  8. #7
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    09-02-10
    Yaş
    23
    Mesajlar
    91
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    sadece kesit yeterli olmaz kaç metre ye çekeceğini de söylemelisin
    p x l x 0.0124/ s frmülüyle bulursun sonuç 5 ten büyük olmamalı

    p= aktif güç
    l=kablo uzunluğu
    0.0124= 3 faziçin bakır kablo sabiti
    s= kablo kesiti

  9. #8
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı mesen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
    --------
    K.S.U KARE
    FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
    %e=100.L.N/k.s.U.U
    %e=100.2200.7200/35.42.380.380 (35 alüminyum için iletkenlik katsayısı, 42 pansy'nin kesiti)
    %e=%7,46 gerilim düşümü yapmakta.
    Hatbaşı voltajı 400V olursa %6,7 olur. Hat sonunda da 373V'a düşer.

    Hat başından gücünüze göre yaptıracağınız bir yükseltici trafo ile voltajı 415V'a çıkarabilirseniz eğer, 7,2kW'lık yükle beraber hat sonu voltajınız 390V'a düşer.

    Aster kullanırsanız, %4,2 olur (Hat başı voltajı 400V iken). Hat sonunda 383V olur.

    Ya da hat sonuna bir regülatör koyarak da çözüme ulaşabilirsiniz.

  10. #9
    Uzman Üye

    Üyelik
    02-10-07
    Yaş
    37
    Mesajlar
    250
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Alıntı hicbirsey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
    1-) Gerilim dusumu
    2-) Akim Kontrolu

    3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

    P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

    P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

    Bu kablo aciktan dosenecekse :

    P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

    Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
    Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
    Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

    Ayni hesaplari 3x95+50 mm2 lik kablo icin de yaparsaniz, 3x95+50 mm2 nin de yeterli oldugunu goreceksiniz...Ki bence 3x95+50 Kullanmaniz yeterlidir.Kolay gelsin
    Selam Sayın Üyeler;
    3x120+70mm2 NYY kablo hakkında benimde takıldığım nokta şurasıdır;Yüklerimiz monofaze yüklerse,fazlara 120mm2'lik kablo,nötre 70mm2'lik kablolar denk gelmektedir.120mm2'lik kabloya göre hesap yaptığımızda, 70mm2'lik kablomuzda, bir ısınma olmaz mı? Nihayetinde monofaze yüklerde fazlarda ölçtüğümüz akımı nötr hattında da görüyoruz.Beslememiz 3 faz ama nötr tek,hesap yaparken tamamıyla 120mm2'lik kabloya göre mi?Hesap yapacağız.Şimdiden teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  11. #10
    Uzman Üye

    Üyelik
    27-08-06
    Yaş
    51
    Mesajlar
    269
    Popülarite
    38

    Varsayılan

    Alıntı Ertug_TR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam Sayın Üyeler;
    3x120+70mm2 NYY kablo hakkında benimde takıldığım nokta şurasıdır;Yüklerimiz monofaze yüklerse,fazlara 120mm2'lik kablo,nötre 70mm2'lik kablolar denk gelmektedir.120mm2'lik kabloya göre hesap yaptığımızda, 70mm2'lik kablomuzda, bir ısınma olmaz mı? ... Nihayetinde monofaze yüklerde fazlarda ölçtüğümüz akımı nötr hattında da görüyoruz.Beslememiz 3 faz ama nötr tek,hesap yaparken tamamıyla 120mm2'lik kabloya göre mi?Hesap yapacağız.Şimdiden teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
    Sayın Ertuğ_TR;

    Tek fazlı sistemlerde (faz - nötr) iletkenin faz kesiti ile nötr kesiti eşdeğer olması zorunludur, fakat bu üç fazlı sistemlerde geçerli değildir. Her ne kadar üç fazlı sistemde eğer her bir faz dengeli yüklenmişse nötr iletkeninden sıfır akım geçer, yalnızca fazlar dengesiz yüklenmiş ise nötrden belli bir miktar akım geçer, bu da en yüksek faz akımından fazla olamaz. Buna göre ısınmada olamaz. Hesaplama faz iletekenine göre yapılır.

    Çok damarlı kablolar üretilirken belli bir kesite kadar nötr iletkeni faz iletkenleri ile eş değer imal edilirler (4x10 mm²'ye kadar) Üst kesitlerde ise nötr iletken kesiti, faz iletken kesitinin (yaklaşık) yarısı kesitte imal edilir. Nedeni (yukarıda da açıklandığı gibi) üç fazlı sistemlerde nötr iletkeninden dengesiz yükleme de olsa faz akımı kadar akım geçmeyeceği ve buna bağlı olarak maliyet düşüreceği içindir.

    Üç fazlı sistemlerde dengesiz yüklerle ilgili sitede konu başlığı Toprak ile Nötr Ayırt Etme olan ve #23 başlıklı yazıyı incelerseniz sevinirim.

    3faz.jpgfaz.jpg
    Şekil 1 ............... Şekil 2

    Ayrıca Kablo kesitleri, akım taşıma kapasiteleri ve taşıyabilecekleri en fazla mesafeler cetvelleri de aşağıdaki tablolardadır, umarım faydalı olur.

    ATK1.jpgATK2.jpg


 

Benzer Konular

  1. Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 17
    Son Mesaj: 15-12-2011, 17:06
  2. 31.5 KV lık Enerji Taşıma Sistemi
    ata_1983 isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 17-08-2011, 18:06
  3. 3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo
    boranturk isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 15
    Son Mesaj: 21-04-2011, 14:17
  4. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu
    yunusx isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 87
    Son Mesaj: 15-04-2011, 15:41
  5. Kısa devre kesme kapasitesi
    elceto isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 10-03-2007, 21:09

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121