kablo kesiti sizce uygun mu

Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
39
slm mesafe 70 metre kablo 3x50+25 toplam güç122 kw sizce kurtarır mı (122 kw sürekli aynı anda çalışacak)ayrıca kablo toprak üstünde
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.122/50
%e=2,15<3 Kablo gerilim düşümüne uygun

Isınma bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=122000/1,73.380.0,8
I=231A

cosfi'niz hat sonunda 0,99 yapılabilirse eğer I=187A olur.
3x50+25mm2 kablo toprakta 185A akım taşıyabilir.
Her iki durumda da risk var (cosfi 0,8 durumunda kablo yanar).

En iyisi 3x70+35mm2 bakır kablo kullanmak. (70'lık kablonun toprata akım taşıma kapasitesi de 230A)

______________________________________________________________________________________________

Bir de şu yol var:
Çift 3x25+16mm2 kablo kullanmak. (Bu sayede en fazla 136kW lık enerji nakli yapabilirsiniz.)

Güç ikiye bölüneceği için gerilim düşüümü ve akım taşıma kapasiteleri kurtarır:
P=122kW
P/2=62kW

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.62/25
%e=2,11<3

Isınma Bakımından
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=62000/1,73.380.0,8
I=118A 3x25+16mm2 kablo toprakta 130A taşıyabilir.
 
Oncelikle sayin genc arkadasin emegine saglik...Sonradan farkettim, kablonun toprak ustunde oldugunu...
Bu yuzden eklemekte fayda gordum...
3x25+16 mm2 lik kablo, toprak ustunde 30 C sicaklikta sadece 105 A cekmektedir...Sicaklik daha fazla ise bu deger daha da az olacaktir..
3x70+35 mm2 lik kablo ise toprak ustunde 30 C sicaklikta 202 A cekebilir...Bu da daha yuksek sicakliklar icin daha da azalacaktir...Dikkat etmekte fayda var...Herkese kolay gelsin
 
uzunköprülü arkadaşım.Sisteminizde,yüksek demeraj akımlı motorunuz yok ise ,3x70+35 mm2 uygun-
dur.Büyük güçlü motorunuz var ise,yeniden hesap yapmakta yarar var.Gerilim düşümü hesabı ile ilgili
olarak,Desteknik sitesinde,oldukça güzel bir hesap programı var,oradan yararlanabilirsiniz.
Desteknik/yüklemeler/teknik tablolar/elektrik ve otomasyon/kablo kesit hesabı
 
hicbirsey ' Alıntı:
Oncelikle sayin genc arkadasin emegine saglik...Sonradan farkettim, kablonun toprak ustunde oldugunu...

Mesajımdan sonra düzeltilme yapıldığı için ben de yeni gördüm hattın toprak üstü olduğunu. Dedikleriniz doğrdur.
Kablo en az 3x70 +35mm2 olmalı bu durumda. İşletme şartlarına göre 3x95+50mm2'de gerekebilir.
 
slm arkadaşlar soruma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. ancak bazı değişiklikler yaptım sorumu tekrar sormak zorunda kaldım. şimdi mesafe 70 m kullanılan motorlar 1 adet 55 kw 2 adet 7.5 kw 1 adet 11 kw 4 adet 5.5 kw toplam 103 kw yapıyor 3x50+25 kablo ile havadan beslemek istiyoruz sizce problem yapar mı 103 kw aynı anda devreye girip çıkacak en kötü ihtimal 2 adet 3x50+25 ile beslesem buna gerek var mı . ilginize teşekkür ederim
 
Hocam 103 kW yaklasik olarak 200 A degerine tekabul eder...
3x70+35 mm2 lik kablonun toprak ustunde 30 C de 202 A cektigini biliyoruz...
Tam bir kompanzasyon olmadigini,motorlarin ort. cos fi =0.8 oldugunu,
Dis cevre sicakliginin yaz ayinda 50 C ye kadar cikabildigini,
Motor etiketleri uzerinde yazan guc degerinin, verim faktorunden yoksun,mil gucu degeri oldugunu bu yuzden motorlarin en iyi ihtimalle %90 verimle calistiklarini dikkate aldiginizda, 3x70+35 mm2 lik kablo cok riskli hatta yanlis bir secim olacaktir...
Bu yuzden ihtiyac duydugunuz kablo kesidi 3x95+50 mm2 dir.Saygilar
 
1 adet 3x95+50 veya 2 adet 3x35+16 ( 3x50+25 te tabiki olur ) yapabilirsiniz.
 
bende bu konuda fahri beye katılıyorum 3x95+50 lik kablo kullanmak en iyisi
 