Rittal Pano Petek Teknoloji PLC Merkezi
Testo Elektronik KontrolKalemi Mobile
Toplam 9 sayfadan 1. sayfa 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 88 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-11-07
    Mesajlar
    585
    Popülarite
    153

    Varsayılan 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    geçenlerde ustamızın ölçtüğü kablo planlanan yere kısa geldi bende ek yapalım dedim usta büyük kablolara ek olmaz verimi düşer bilgisayarlara zarar verir dedi hattı fabrikanın idari bölümüne çekmiştik bizde kabloyu çaprazdan çekmek zorunda kaldık benim forumdaki arkadaşlara sorum şu olacak böyle 3x120+70 lik olsun 3x95 lik olsun ek olmaz mı böyle bir sorunla karşılaşılınca ne yapmalıyız yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler


  2. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    06-08-07
    Yaş
    43
    Mesajlar
    806
    Popülarite
    67

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    ;D
    arkadaşım ek şartları yerine getirildikten sonra her kabloya ek olur.
    ustan neden böle dedi acaba...... ???
    Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

  3. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-11-07
    Mesajlar
    585
    Popülarite
    153

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    bende anlamadım kablo okadar büyük bir kabloda değildi kaldıki yüksek gerilim hatlarına bile ek yapıyorlar kafasından geçenide anlatmadı bende çok kez ek yapalım dedim olmaz dedi nedense ek şartları yerine getirsek kaçırmazsa bence sorun yok

  4. #4
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    06-08-07
    Yaş
    43
    Mesajlar
    806
    Popülarite
    67

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    bence üşendi veya mühendise hesap vermemek için böle bir yola başvurdu.başka sebebi olmaz bence.

    ustana bi sor bakalım buraya kadar enerji tek parça kablo ilemi geliyor diye...eger çok parça ise bilgisayarlar neden etkilenmiyor
    Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

  5. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-11-07
    Mesajlar
    585
    Popülarite
    153

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    bina yeni trifaze besleme bağlanacaktı uzaktaki bir panodan aldık beslemeyi ama 10 metre yetmedi ek yapalım dedim olmaz binadaki bilgisayarlar falan var onlara bir şey olur böyle kablolara ek olmaz dedi kabloyu mecburen kısa yoldan dolaştırdık ama görüntü çok kötü oldu iyi bir ekde aranması gerekenler neler ne kullanmak lazım ek klemensi olarak

  6. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    06-08-07
    Yaş
    43
    Mesajlar
    806
    Popülarite
    67

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    valla bilmem ben kablo pabucu kullanıp civata ile sıkardım heralde .senin usta milletin bilmediği çok şeyi biliyo heralde....bence onun hatası kablo ölçüsünü yanlış alması...
    iyi çalışmalar...
    Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

  7. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-11-07
    Mesajlar
    585
    Popülarite
    153

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    yüksek gerlim kablolarını bile ek yapıyor tedaş kaç kez gördüm kaldıkı bu kablo iyi bir ek olsa sorunsuz çalışır en iyisi problemi gidermek sorumluluğu üstüne almak istemedi galiba

  8. #8
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,607
    Popülarite
    1900

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Tekniğine uygun olmak şartiyle,her kabloya ek yapılabilir.AG kablolarında ek yapmak,sıradan bir iştir.Pa-
    buçla veya ek boru klemensi ve pabuç sıkma pensesi ( pabuçlar veya klemensler çekiçle ezilmediği ! )
    kullanılarak ve iyi izolasyon malzemesi ile izole edilerek yapılan ekin,orijinal kablodan farkı olmaz.
    Zengin paylaşmalı,
    Fakir terlemeli,
    Herkes kendi işini bilmeli.

  9. #9
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    08-01-08
    Yaş
    35
    Mesajlar
    630
    Popülarite
    56

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Yunus bey...AG kablolarina fahri bey'in de dedigi ek yapmak siradan ve alisilagelmis bir istir...Dogru yapildiktan sonra sakincasi yoktur...4 mm2 den 240 mm2 kesite kadar hemen her kesitte hazir paket halinde satilan ek muf setleri var...Yerli ve kaliteli firma olarak Tamer Elektrik urunlerini cok kullandim ve memnun kaldim...
    Setin icinde, sikmali ek muflari,damar ayiricilar,ek kutusu ve protolin cikar...(Protolin, pekmez kivaminda bir izolasyon malzemesi olaup, soguyunca sertlesen bir malzeme)...
    Su linki inceleyebilirsiniz :
    http://www.tamerelektrik.com.tr/sikm...sp?urun_id=118
    her sey olmasi gerektigi gibidir

  10. #10
    Yönetici

    Üyelik Tarihi
    08-03-07
    Mesajlar
    3,698
    Popülarite
    1918

    Varsayılan Ynt: 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Yüksek gerilim kablolarında enerji gerilimle (gerilim büyük, akım küçük) taşınır (Bunun için nispeten incedir) . İzolasyon iyi yapılmalıdır
    Alçak gerilim kablolarında ise akımla (gerilim küçük, akım büyük). Alçak gerilim kablolarında ekler çok iyi yapılmazsa, en küçük bir gevşeklik bile zamanla ek yerinin patlamasına sebep olur.

    Ek yapılmaz değil. Yapılır. Bunun için kablo ek mufları var:





    Kablo uçları ek muflarından geçirilerek kaplo sıkma pensesiyle sıkılır. 1kg dondrucu (protolin) dökülür. Donmaya bırakılır. Çok zor değildir uygulaması.
    Ama senin ustanın bir bildiği vardır. Adamı hemen yargılamayalım.
    Konu genç arkadaş tarafından (11-12-2008 Saat 17:14 ) değiştirilmiştir.
    Beğendiğiniz konuları daha fazla kişinin ziyaret etmesini istiyorsanız eğer google +1 butonunu kullanın.

    .: KAÇARAK ÖZGÜR OLUNMAZ :.





 

Benzer Konular

  1. gemilerde topraklama nasil olur
    balikcipasa isimli üyenin Topraklama & Yıldırımdan Korunma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 12
    Son Mesaj: 07-01-2013, 17:45
  2. S7 200 12 Saat Zamanlayıcı Nasıl Olur?
    Mehmetf isimli üyenin Siemens PLC - Program & Dökümanlar bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 05-10-2011, 01:09
  3. 3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo
    boranturk isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 15
    Son Mesaj: 21-04-2011, 14:17
  4. 3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?
    gencelektrik isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 7
    Son Mesaj: 04-03-2011, 21:33
  5. 120lik kabloya 95lik pabuç
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 24
    Son Mesaj: 01-03-2010, 14:45

Bu Konunun Etiketleri