merhaba arkadaşlar. 256 konut uygulamasında tek katlı 2+1 evler için keşif çıkarıyorum. ama şöyle bir sıkıntımız var: 630 kva lık tek trafo düşündük. saha ve dairelere dağılım için 6 adet ag pano düşündük. ama panolarla trafo arası 1000 metreyi ve panoyla ev arası da 500 metreyi buluyor. hal böyle olunca da kablo kesiti çok büyük değerlere çıkıyor. her bir pano 0rtalama 43 evi besliyor. iki panodan aynı zamanda çevre aydınlatmayı da alıcaz. bu konuda ne yapabiliriz fikir verebilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafo ile abone arası mesafe 1500 metreyi buluyor.Trafo sayısını ikiye çıkaramazmısınız..
 
trafo yerini değiştirmeniz gerekli, AG de 400 MT sonrası işler kötü oluyor çünkü

saygılar
 
üç trafo kullanıcaz ama yine de kurtarmıyor. boxlarla sayac arası her binaya nerdeyse 240 lık nyy çekmemiz gerekiyor.
 
Bir yerlerde hesap hatası yapıyosun,boxla sayaç arasına 240 kablo neden olsun..son boxa olan mesafeyi,boxla sayaç arası mesafeyi söylermisin
 