alüminyum gerilim düşümü hesabı

Elektrik Genel Kategorisinde ve Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri Forumunda Bulunan alüminyum gerilim düşümü hesabı Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: 55 kw motor 500 m kaçlık alüminyum kablo gerekir.?...

 
Toplam 4 adet sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    25-09-12
    Mesajlar
    63
    Popülarite
    10

    Varsayılan alüminyum gerilim düşümü hesabı

    55 kw motor 500 m kaçlık alüminyum kablo gerekir.?


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,869
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    3x185+95 mm2 uygun görünüyor.
    Ekli Dosyalar

  4. #3
    Usta Üye

    Üyelik
    15-07-11
    Yaş
    26
    Mesajlar
    166
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    3*150-70 lk kullanman gerekiyor bakırda 3*120-70

  5. #4
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    26-08-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    353
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Normalde 3*150'lik kablo kurtarır,ama sizin mesafe çok uzak. hemde alüminyum kullanıyorsunuz.


 

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121