30kW yük 1,4 km' den nasıl beslenir.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Çalıştığım yerde 1 km uzunluğunda atık barajı V şeklinde bir çanak gibi.Valilik ve çevre bakanlığı burayı aydınlatmamızı istedi.Fakat çevre de 34,5 Kv hat yok sadece 300-400m yukarlarda 380V bulunmakta yani 1400metre kablo yada havai hat gerekli gibi ama malumunuz gerilim düşümü var.380V ile 30kW lık yük 1400 metreden nasıl beslenir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her 40 metrede 250 W lamba kullanılsa; 1400/40+1=36 adet yaklaşık lamba yapar. 36*250=9.000 W yapar. 30 kW yük hesabını nasıl yaptınız?
 
Aydınlatılacak alanın çevresi 3,5 km yani boyu 1km eni 0,3 km civarı dikdörtegene yakın bir bölge ben sadece 1km boya 5 yada 6 projektö direği ve her direkte 1000w+2500w projektör düşündüm sadece 1 km lik boya projektör direği yerleştiricem.1000watt projektör yakın kıyıyı aydınlatırken 2500watt projektörüde uzak kıyıya ışığı vurdurucam.3500x6=21000 watt yaklaşık payıyla birlikte 30kw düşündüm.Ama bölgede 380V tan başka yakınlarda enerji hattı vs yok .Yakın böldegedeki 380V ta 6,3/0,4 trafodan elde ediliyor.
 
300 400 metrede 380 var ise 50 lik veya tercihen 70 lik NYY kablo ile enerji bölgeye getirilir. PANSY veya Tercihen POPY aliminyum kablo ile yapılacak havai hat tesisatı ile aydınlatma yapılır.

Yeraltı NYY kablosunun geldiği noktaya zaten bir pano yapılacak Şalter, fotosel, sigorta VS konulacak alanınız dikdörtgen olduğu için aliminyun kablonun 2 yönden yani başlangıç ve bitişten beslenmesi gerilim düşümünü oldukça azaltır.

Kabloların hepsi Aliminyum da seçilebilir bakır da seçilebilir. Önemli olan gerilim düşümü hesapları tutsun. Yol boylarında yada cadde aydınlatmalarında da uzun mesafeler var. Yukarıda şu veya bu kablo yazmamın 1 nedeni şebekenin yani 380 nin alınacağı noktadaki yükü ve gerilim düşümünü bilmemem. 2 nedeni ekonomik olarak ne kadar rahat olduğunuzu bilmemem dir. İsterseniz yada ileride bir yük artışı ihtimali varsa 95 lik NYY de kullanabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,849
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst