Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

parafodur nedir?

Elektrik Genel Kategorisinde ve Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri Forumunda Bulunan parafodur nedir? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaşlar parafodur ne işe yarar nerelerde niçin kullanılır bilen arkadaşlar varmı, hep duyuyorum merak ettim....

 
Toplam 7 adet sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor.
Like Tree1Beğenilenler
  • 1 Mesajı Yazan identify

Konu: parafodur nedir?

  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    02-05-11
    Yaş
    27
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan parafodur nedir?

    arkadaşlar parafodur ne işe yarar nerelerde niçin kullanılır bilen arkadaşlar varmı, hep duyuyorum merak ettim.


  2. Entes
  3. #2
    Usta Üye

    Üyelik
    31-01-10
    Yaş
    29
    Mesajlar
    175
    Popülarite
    15

    Varsayılan

    Parafudur Y.G hatlarında (artık O.G de Y.G olarak adlandırılıyor) genelde hattı yıldırımdan ve aşırı gerilimlerden korumak için kullanılan koruma elemandır. Genelde trafo direklerinde görürsün. Şebekeye paralel bir şekilde bağlanır normal gerilim değerlerinde sonsuz direnç, aşırı gerilimlerde de sıfır direnç gösterir. Böylelikle aşırı bir gerilim meydana geldiğimde akım parafadurdan geçerek toprağa akar, trafomuz ve trafomuza bağlı elemanları korumuş olur.

  4. #3
    Üye

    Üyelik
    04-07-10
    Yaş
    19
    Mesajlar
    21
    Popülarite
    9

    Varsayılan

    teşekkür ederiz identify

  5. #4
    Üye

    Üyelik
    17-11-09
    Yaş
    38
    Mesajlar
    24
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Bir yüksek gerilim tesisini veya bunun bir kısmınımüsaade edilmeyen aşırıgerilimlere karşı koruyan aygıtlara aşırıgerilimlere karşı koruma aygıtları denir Bu korumaaygıtlarından biri de parafudrdur Parafudr,büyük akım darbelerini toprağa iletir ve işletmeyikesintiye uğratmadan aşırı gerilimleri şebekeizolasyonu için zararsız bir düzeye indirirYüksek gerilim cihazlarının hat arızaları, yıldırımdüşmeleri ve kesici açması gibimanevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlıçok yüksek gerilim şoklarının ve enerjiiletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalgalarınhasar etkisini önleyen cihazlara veyakısaca enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırıgerilimi toprağa deşarj eden korumaelemanlarına parafudr denirElektrik enerjisinin iletiminin başlangıcındanberi, yıldırımlara karşı koruma önemlibir güvenlik problemi olarak ortaya çıkmıştır İlkönceleri, ark boynuzları ile veya atlamanındaha az zarar vereceği noktalarda izolasyonuazaltarak, tesisler korunmaya çalışılmıştırBütün bu metotlar belli bir koruma seviyesi sağlamaktadır;fakat dik alınlı gerilim dalgalarıiçin atlama gerilimini ve izolasyon dayanmaseviyesini koordine etmek daima zor olmuşturDik alınlı aşırı gerilimler ile karşılaşıp çalışmalarıhalinde, ark boynuzları, izolasyondatransformatörleri hasarlandıracak düzeydezorlanmalara neden olabilir Parafudrlar,1930’larda yıldırımlara karşı korumada kullanıldıSon 20 seneden beri, bunların daha çok5manevra aşırı gerilimlerine karşı kullanıldığıgörülmektedir Normal olarak, manevra aşırıgerilimleri 245 kV’un üzerindeki şebekelerdeönem kazanırlarNormal durumda parafudrlar yalıtkan durumdadırAncak üzerinden çok büyükakımlar geçirerek toprağa iletir Aşırı akımınetkisi geçince tekrar eski haline (yalıtkan)dönerBilindiği gibi güç transformatörlerin yüksekgerilim buşinglerinin enerji besleme vetoprak tarafında eklatörler (ark boynuzu) tespitedilmiş olarak imal edilmektedir Trafolarınmontajı aşamasında ark boynuzu uçlarınınbirbirine baktığı ve mesafelerinin kontrol edilmesibozuldu ise ayarlanması gerekmektedir

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    09-10-10
    Mesajlar
    11
    Popülarite
    10

    Varsayılan







    Elimdeki projede güç trafosunun 31.5 tarafına 5kA lik parafudur konulmuş .bunu amacı nedir? niye koyulmuş olabilir çözemedim

  7. #6
    Onursal Üye

    Üyelik
    16-10-07
    Yaş
    33
    Mesajlar
    999
    Popülarite
    644

    Varsayılan

    projeyi paylaşma veya özelden gönderme şansınız var mı?

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    21-03-11
    Yaş
    34
    Mesajlar
    361
    Popülarite
    36

    Varsayılan

    anahtarlama islemlerinde yada çesitli sebeplerle meydana gelecek gerilim yükselmelerinde trafoyu koruma amaçlı olarak konulmuştur. Yalnız 5kA günümüzde pek kullanılmamaktadır. Onun yerine 10kA kullanılmaktadır.


 

Benzer Konular

  1. Termik Manyetik Şalter Nedir
    tolga264 isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 6
    Son Mesaj: 02-07-2012, 20:53
  2. Elektirik Devresi Nedir Tanımı Nedir?
    ReiS_ isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 17-01-2012, 09:20
  3. Akım nedir? Gerilim nedir?
    m-usta-fa isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 43
    Son Mesaj: 24-05-2011, 14:27
  4. bu ses nedir ?
    abı_hayat isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 02-09-2010, 11:06
  5. parafodur patlaması
    mehmetnalcı isimli üyenin Topraklama & Yıldırımdan Korunma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 23-04-2010, 14:24

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220