38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

Elektrik Genel Kategorisinde ve Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri Forumunda Bulunan 38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Selammun aleykum, Arkadaşlar kesit hesaplama programından hesapladım ama yinede danışmakta fayda bulduö 100 metre mesafede 38 kW lık bir fırın. 3 fazlı. Çin malı. Programa göre 25mm kablo istiyor.. bu değer doğrumudur? besleme sigortası olarak 160A taksam yeterlimidir?...

 
Toplam 3 sayfadan 1. sayfa 123 SonuncuSonuncu
Toplam 28 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
Like Tree4Beğenilenler

Konu: 38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

  1. #1
    Bölüm Yöneticisi

    Üyelik
    17-12-06
    Yaş
    30
    Mesajlar
    392
    Popülarite
    21

    Exclamation 38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

    Selammun aleykum,
    Arkadaşlar kesit hesaplama programından hesapladım ama yinede danışmakta fayda bulduö
    100 metre mesafede 38 kW lık bir fırın. 3 fazlı. Çin malı. Programa göre 25mm kablo istiyor.. bu değer doğrumudur?
    besleme sigortası olarak 160A taksam yeterlimidir?


  2. Entes
  3. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Evet hesapladığın değer doğru 25 mm2 lik kablo da 38 kw yüke ve mesafeye göre gerilim düşümü % 1.88 oluyor

    38 kw yükde yaklaşık olarak 57 amper civarı akım çeker 160 amper yüksek bence

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    11-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    433
    Popülarite
    29

    Varsayılan

    yaklaşık 58 a çeker fırının 80 a sigorta yeterli(kaliteli olmak şartıyla)
    %3 gerilim düşümüne göre 3*16+10 kablo yetrli

  5. #4
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-01-10
    Yaş
    37
    Mesajlar
    686
    Popülarite
    40

    Varsayılan

    Alıntı sistem45 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yaklaşık 58 a çeker fırının 80 a sigorta yeterli(kaliteli olmak şartıyla)
    %3 gerilim düşümüne göre 3*16+10 kablo yetrli
    hesaplamanız doğrudur bir ekleme yapmadan geçemeyeceğim
    lütfen imkanınız varsa bilimsel formülün verdiği rakamların bir üstünü kullanırsanız farkınız daha iyi ortaya çıkar
    3x25+16 kullanırdım ben fırının etiketinde 3x25+16 ise 3x35+16 yapardım teşekkürler.

  6. #5
    Onursal Üye

    Üyelik
    16-10-07
    Yaş
    33
    Mesajlar
    999
    Popülarite
    644

    Varsayılan

    Alıntı yavuz31 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hesaplamanız doğrudur bir ekleme yapmadan geçemeyeceğim
    lütfen imkanınız varsa bilimsel formülün verdiği rakamların bir üstünü kullanırsanız farkınız daha iyi ortaya çıkar
    3x25+16 kullanırdım ben fırının etiketinde 3x25+16 ise 3x35+16 yapardım teşekkürler.
    2 üst kesit kullanmakla kişinin farkı nasıl ortaya çıkıyor??? olsa olsa işi pahalıya mal etmekten başka bir işe yaramaz. Bize bu üst kesit seçmenizin mantıklı bir izahını yaparsanız sevinirim.

    saygılar...

  7. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-09-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    309
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    ebu cendel 2005 arkadaşım rezistans devrelerinde gerilim 400 volt alınır.bu durumda ısıtıcının akımı:38000/1.73x400=54.9 A çıkar 63 A sigorta yeterlidir.
    gerilim düşümü%u=ixL/KXS=54.9X100/56X10=9.8 Volt sonuca göre 3x10 kablo yeterli oluyor 3x16 da kullanabilirsiniz.
    not :ısıtıcı devrelerinin farkı şudur rezistans ısındıkça akım düşer.
    kolay gelsin

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    11-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    433
    Popülarite
    29

    Varsayılan

    işin püf noktası hesaplamadan sonra ortaya çıkıyor.
    kaliteli malzeme ,kaliteli işçilik, sorunsuz çalışma....
    üst malzeme seçimi...
    kalitesiz malzeme ,kaliteli işçilik......sorunlar..
    kaliteli malzeme,kalitesiz işçilik.......sorunn..
    kalitesiz malzeme,kalitesiz işçilik....yine sorun..
    hesaplamada çıkan sonuçlar ideale yakın değerler değilmidir...

  9. #8
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    02-09-10
    Yaş
    38
    Mesajlar
    80
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    35 lik kablo da iyi olur

  10. #9
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-09-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    309
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Alıntı mehmet dikici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ebu cendel 2005 arkadaşım rezistans devrelerinde gerilim 400 volt alınır.bu durumda ısıtıcının akımı:38000/1.73x400=54.9 A çıkar 63 A sigorta yeterlidir.
    gerilim düşümü%u=ixL/KXS=54.9X100/56X10=9.8 Volt sonuca göre 3x10 kablo yeterli oluyor 3x16 da kullanabilirsiniz.
    not :ısıtıcı devrelerinin farkı şudur rezistans ısındıkça akım düşer.
    kolay gelsin
    ebu cendel arkadaşım rezistans devrelerinde 3-5 kat akım çekme diye birşey yoktur.çıkanb sonuca göre kablo seçilir.

  11. #10
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-01-10
    Yaş
    37
    Mesajlar
    686
    Popülarite
    40

    Varsayılan

    Alıntı hemmuhhemtek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 üst kesit kullanmakla kişinin farkı nasıl ortaya çıkıyor??? olsa olsa işi pahalıya mal etmekten başka bir işe yaramaz. Bize bu üst kesit seçmenizin mantıklı bir izahını yaparsanız sevinirim.

    saygılar...
    teknik bir izahatım yok
    3x10=6.5 tl
    3x16=8.5 tl
    3x25=17 tl

    tecrübeme istinaden piyasada yapılan işlerin 1 defaya mahsus mecaz anlamda söylüyorum ömürlük yapılmadığını yapılan bir işte ilk başlangıçta yapılması gereken 2 kat masrafın yapılmayıp en alt düzeyde yetinilmesi daha sonra zamanla tasarruf edilen masrafın kısa sürede 3 veya 4 katı tekrardan masraf edildiği işi keşkelere bırakmamak acabalarla yada amaaaaan larla milli servete zarar vermemek açısından sanatımızın karalanmaması arkamızdan konuşulmaması velevki teknik hesaplamalar uygun olsa dahi dahi dahi dahi....
    ustalarım 8 lira yerine imkan varsa 18 liralık ürün aldırın sağlam olsun o fırına çekilen kablodan illaki bir şeylere bağlantı olacaktır önümüzdeki yıllarda

    mühendis bana 57 kw lık bir binanın projesini önüme attı yap dedi şu işi projeye baktım her ofis
    6 linye ben yaptım 10 linye
    her ofise 2 telefon hattı ben yaptım 4 telefon hattı
    4 lük nya yok tesisatta ben nötr ve klimalara çektim 4 lük nya
    ana hat 3x25 ben yaptım 3x35
    projede zil yok ben kurdum audıo diafon
    ana pano 110x150 ben yaptım 160x250
    işi yaparken yan binanın 3x25 liği yandı mal sahibi yavuz istersen 3x50 çek dedi
    adana metal sanayinde 4000 dükkan var inanın 3998 dükkanın tesisatı amazonda çekilen 2x0.75 kablo tesisatından daha berbat tamam iyi iş çıkıyo bana ama yazık yani şu ülkenin zamanına ve servetine 15 yıllık sanayi sitesi iflasss

    arkadaşım illede teknik bir izahatmı lazım yanlışmı benim yaptığım iş
    bu cevabımın sorusunu ırak anakonda hava üssünde amerikalı elektrik mühendisine sordum neden 2 kat masraf edip fazla kablo çekiyonuz dedim belki dedi 67 yıl sonra torunlarım iranıda alırsa bunlarla uğraşmasınlar diye cevap verdi. 2 defa abdest almakdan zarar gelmez saygılarımla.
    Konu yavuz31 tarafından (01-02-2011 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir.


 

Benzer Konular

  1. Linux ile ilgili temeller, Temel kavram tanımları
    Hanibal isimli üyenin Unix & Linux İşletim Sistemi bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 01-07-2011, 09:02
  2. Word Öğreniyorum - Word'de Ne nasıl Yapılır Kılavuzu
    ömer18 isimli üyenin Unix & Linux İşletim Sistemi bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 06-10-2008, 07:35
  3. Fiberoptik Kablolar Hakkında Aradığınız Bir Çok Bilgi
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 14
    Son Mesaj: 17-06-2008, 22:28
  4. kısaltma terimler
    teknoseko isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 09-05-2008, 23:40
  5. Temel Otomatik Kumanda Bilgisi.
    Mesut isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 16-09-2007, 11:11

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121