gerilim düşümü kontrol

fenerli

Üye
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merhaba benim problemim şu ana dağıtım merkezinden 500m uzaklıkta 100kw gücünde bir alıcı mevcut 0,0124*500*100/240=2,58 olduğuna göre bir problem yok sanırım Yalnız direnç-reaktans-düzeltme faktörünü hesaplayınca toplam gerilim düşümü %5 ten büyük çıkıyor bukonuda yardımcı olursanız sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
düzeltme hesabını da yayınlayabilirmisin.
 
tabloyu gönderiyorum arkadaş teşekkürler

sanırım daha açıklayıcı olmuştur
 

Ekli dosyalar

  • yükleme.rar
    7.3 KB · Görüntüleme: 25
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Madde 58
a) Kablo seçimi
4) Gerilim düşümü

Kabloların gerilim düşümü hesaplanırken omik dirençten başka endüktif
empedans da gözönüne alınmalıdır.

Gerilim düşümü indirici trafo merkezlerinin sekonderinden itibaren yüksek
gerilim dağıtım şebekelerinde %7'yi aşmamalıdır. Ancak ring şebekeler için
ayrıca arıza hallerinde ringin tek taraflı beslenmesi durumu için gerilim
düşümü tahkikleri yapılmalıdır. Bu durumda gerilim düşümü %10'u
aşmamalıdır.
Alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü %5'i aşmamalıdır. Kendi
transformatörü bulunan tesislerde, transformatörlerin AG çıkışından itibaren
gerilim düşümü bakımından en kritik durumda olan tüketiciye kadar olan
toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6,5,
motor yüklerinde %8'i
aşmamalıdır.
Ring olması halinde yüksek gerilim için yukarıdaki açıklamalar
aynen geçerlidir.

Sayfa 56-57
 

Ekli dosyalar

  • elektrik_kuvvetli_akim_tesisleri_yonetmeligi.rar
    344.6 KB · Görüntüleme: 37