Mesela bir kampüsümüz var diyelim. Bu kampüsün içinde 5 bina var. Binalardan birinde de data merkezimiz var. Diğer binalarda da 100er tane bilgisayar kullanılacak. Şimdi diğer binalar ile data merkezi arasında nasıl bir fiber kablo çakmeliyiz?

Single-mod mu kullanmalıyız, multi-mod yeterli gelir mi?
Kaç core kullanmalıyız. Bir yerde şöyle yazıyordu " Cat kablonun yaptığı işi 2 core kablo başarabilir." Cat kablonun sınırları nelerdir?

Özet olarak fiber-optik kablo seçimi ile bilgisi olan üyelerin yorumlarını bekliyorum.
İyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,

Fiber optik kablo seçimindeki en temel 2 adet kriter vardır.
1. Aktarım yapılacak mesafe
2. İstenilen band genişliği
Bundan sonraki kritelerler kablonun yapısı ile alakalıdır.

Genelde Multimode kısa mesafelerde (<5000m) 100Mbps lik aktarımlar için tercih edilir.
- Gigabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 270m
50/125um olur ise 550m dir.

- Megabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 4000m
50/125um olur ise 5000m

Singlemode ise 1 veya 10 Gigabit veri transferini 32.5km ile 200km arasında iletebilmektedir.

Not : Bu mesafeler, kullanılacak donanıma göre değişiklik gösterebilir.

Cat kablonun sınırı teorikde 100m dir ancak düzgün bir işçilik ile 110-120m arasında da veri transferi yapılabilir.
 
Merhaba,

Fiber optik kablo seçimindeki en temel 2 adet kriter vardır.
1. Aktarım yapılacak mesafe
2. İstenilen band genişliği
Bundan sonraki kritelerler kablonun yapısı ile alakalıdır.

Genelde Multimode kısa mesafelerde (<5000m) 100Mbps lik aktarımlar için tercih edilir.
- Gigabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 270m
50/125um olur ise 550m dir.

- Megabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 4000m
50/125um olur ise 5000m

Singlemode ise 1 veya 10 Gigabit veri transferini 32.5km ile 200km arasında iletebilmektedir.

Not : Bu mesafeler, kullanılacak donanıma göre değişiklik gösterebilir.

Cat kablonun sınırı teorikde 100m dir ancak düzgün bir işçilik ile 110-120m arasında da veri transferi yapılabilir.

Bilgiler için teşekkürler.

Cat kablo için tek bir durum söz konusu değil. Cat-5, Cat-6 ve Cat-7 kablonun ayrı ayrı mesafe kabiliyetleri var sanırım. Bunun hakkında bilginiz var mıdır?

Bir de eternet ağı oluşturmak için referansımız 100Mbps mi olmalı yoksa 1 Gigabit mi?

Teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst