Kullanım alanlarına göre kablolar ve kodları

sendame

Üye
Katılım
1 Ağu 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,

Kablolar naa nyy gibi çeşitli kodlar kulanılark ayrılıyor bu kodların anlamlırını ve kullanım yerleri hakkında bilgi verebilecek dökümanlar aramaktayım teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Slm arkadaşlar bişeyler buldum sizlerle paylaşömak istedim iyi günler...

Aydınlatma Hesapları, Gerilim Düşümü Formülleri
Devreler Voltaj Formüller Sonuç
TRIFAZE 380 %e = 100L.N = 105 L.N.(kW)
K.S.U2 56S.(380)2
0,0124 L.N
S

MONOFAZE 220 %e = 200L.N = 2x105 L.N.(kW)
K.S.U2 56S.2(20)2
0,074 L.N
S

DIFAZE 380 %e = 100L.N + 100L.N = 15.104 L.N.(kW)
2.K.S.U2 K.S.U2 56S.(220)2
0,056 L.N
S

TRIFAZE 42 %e = 100L.N = 105 L.N.(kW)
K.S.U2 56S.U2
1 L.N
S

MONOFAZE 24 %e = 100L.N = 2x105 L.N.(kW)
K.S.U2 56S.(24)2
6,2 L.N
S



% e GERİLİM DÜŞÜMÜ Yüzde
L HAT MESAFESİ Metre
N GÜÇ (Kw)
S İLETKEN KESİTİ Mm2
U GERİLİM Volt
K İLETKEN KATSAYISI m/Ωmm2


VDE 0271,0272 ve 0273' e Göre Güç Kablolarının Simgelerini Belirleyen Harflerin Anlamları
Harf // Simge Anlam Örnek
N Standart uygun (Norm) kablo
A
- Alüminyum iletken
Bakır iletken için bir simge kullanılmaz NAYY
NYY
Y
2Y
2X Termopilastik (PVC) yalıtkan
Polietilen (PE) yalıtkan
Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkan NYY
N2YHSY
N2XSY
C
CE
CW Ortak bakır sarmal sargı
Bireysel bakır sarmal sargı
Dalgalı boyuna bakır sargı NYCY
NYCEY
NYCWY
S
SE Bir damarlı ve ortak siperli çok damarlı
Çok damarlı kablolarda bireysel siper NYSY
NYSEY
R
F
G Yuvarlak çelik tel zırh
Yassı çelik tel zırh
Çelik tutucu sargı (R ve F için) NKRA
NYFY
NYFGY
- J
-O 0.6/1 Kv Sarmal bakır sargı bulunmayan kablolarda
Yeşil - Sarı iki renkli koruma damarı var
Yeşil - Sarı iki renkli koruma damarı yok NYY-J
NYY-O
Alçak Gerilim Şebekesi Gerilim Düşümü Hesapları
MONOFAZE %e=k1 L Nw + m1 LNdw L = metre
DİFAZE %e=k2 L Nw + m2 LNdw Nw = watt
TRİFAZE %e=k3 L Nw + m3 LNdw Ndw = var

k = 200 m1 = 200Xo X = 35m / Ω mm2 (Al)
x.q.v2 V2 X = 56m / Ω mm2 (Cu)
k = 75 m2 = 75 q = (mm2) Kesit
x.q.v2 V2
k = 100 m3 = 100Xo U = 380 Volt
x.q.v2 3V2 V = 220 Volt

Bakır k x 10 -7 m x 10-7
q Monofaze Difaze Trifze
10 74,5 15,7 27,9 5,90 12,4 2,62
16 46,5 14,4 17,5 5,40 7,75 2,40
25 29,8 13,6 11,2 5,08 4,96 2,26
35 21,2 13,0 8,0 4,86 3,54 2,16
50 14,9 12,4 5,6 4,95 2,48 2,06
70 10,6 11,9 4,0 4,75 1,77 1,98

Alüminyum k x 10-7 m x 10-7
m ve k katsayıları "k" katsayıları k x 10-7 Al. m x 10-7 Katsayıları
İLETKEN KOD KESİT MONOFAZE DIFAZE TRIFAZE
ADI NUMARA mm2 k1 m1 k2 m2 k3 m3
ROSE 4 21,14 55,8 13,96 20,94 5,24 9,36 2,34
LILY 3 26,66 44,3 13,62 16,60 5,14 7,42 2,28
IRIS 2 33,65 35,1 13,38 13,15 5,02 5,88 2,24
PANSY 1 42,37 27,9 13,04 10,44 4,89 4,67 2,18
POPPY 0 53,49 22,1 12,80 8,27 4,80 3,70 2,14
ASTER 00 67,45 17,5 12,46 5,56 4,65 2,83 2,07
PHLOX 000 84,99 13,9 12,10 5,20 4,54 2,33 2,02
OXLIP 0000 107,3 11,0 11,84 4,12 4,45 1,84 1,98
DAISY 266800 135,2 8,73 11,56 3,27 4,34 1,44 1,93
PEONY 300000 152,1 7,8 11,36 2,91 4,26 1,30 1,90

Orta Gerilim Şebekesi Gerilim Dönüşümü Hesapları

%e = K x L x N x 10-4 (L = km. N = kVa) ( CosQ = 0,8 )
k = 80 1+0,75 Xo
x.q.V2 Ro

Orta Gerilim Şebekesi Güç Kaybı Hesapları
P= R x N2 x
U2
C= R (N x kVAL = km)
U2


Orta Gerilim Şebekesi Güç Kaybı Hesapları
K Katsayıları C Katsayıları
İletken U = 15 kV U = 34,5kV U = 15kV U = 34,5kV
Swallow AWG3 4,803 0,908 4,773 0,902
Raven 1/0 2,834 0,536 2,370 0,449
Pigeon 3/0 2,102 0,397 1,490 0,282

Akım Taşıma Kapasitesi

Kablo
Cinsi PRODODUR N ve F
kabloları 1 PRODODUR N ve F
kabloları 2 PROTOTHEN X , Ykabloları 3
Gerilim 380 - 1000 V 0.6/1 Kv 3.5/6 kV 5.8/10 kV 8.7/15 kV 20.3/35 kV
Damar
Sayısı 1 2 - 5 1 3 ve 4 3 1 3
Döşeme Şekli
kesit mm2 boru hava hava yer hava yer hava yer hava yer hava yer hava yer hava yer hava

0.75 - 13 16 - - - - - - - - - - - - - -
1 12 16 20 - - - - - - - - - - - - - -
1,5 16 20 25 27 17,5 - - - - - - - - - - - -
2,5 21 27 34 36 24 - - - - - - - - - - - -
4 27 36 45 46 32 - - - - - - - - - - - -
6 35 47 57 58 41 - - - - - - - - - - - -
10 48 65 78 77 57 - - - - - - - - - - - -
16 65 87 104 100 76 - - - - - - - - - - - -
25 88 115 137 130 101 120 105 125 115 105 97 - - - - - -
35 110 143 168 155 125 150 130 150 135 130 117 189 199 208 195 172 148
50 140 178 210 185 151 175 155 175 165 155 146 223 238 247 234 204 178
70 175 220 260 230 192 215 195 215 205 190 181 273 296 302 292 251 220
95 210 265 310 275 232 260 240 255 250 225 220 325 358 359 354 300 265
120 250 310 365 315 269 295 275 290 285 260 255 368 412 402 404 335 304
150 - 355 415 355 309 335 315 325 320 300 295 410 465 443 456 375 347
185 - 405 475 400 353 375 360 365 365 340 340 463 532 496 515 - -
240 - 480 560 465 415 435 430 425 430 400 405 534 627 462 602 - -


Redüksiyon faktörlerinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.
1- VDE 0100 25oC çevre sıcaklığı.
2- VDE 0271 Toprakta 20oC, Havada 30oC çevre sıcaklığı. Toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W. Derinlik: 70 cm.
3- VDE 0298 Toprakta 20oC, Havada 30oC çevre sıcaklığı. Toprak özgül ısı direnci 100 Kcm/W. Derinlik: 70 cm
 