Arkadaşlar şöyle bir durum vardır;
Mevcut talep gücüne göre çekilmiş 3x35+16 mm² kablonun, tesise yapılan ilave yük neticesinde çektiği akım arttığından dolayı ilave gelecek kablonun kesiti aynı olmalıdır. Bu doğru mudur? (ilave kablo mevcut kabloya paralel bağlanıyor)
Değilse ilave gelecek kablonun kesiti az olduğunda ya da kesiti fazla olduğunda ne gibi durumlar söz konusudur teknik açıdan açıklar mısınız..
(uzunluk sabit)

Teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
hocam bence sız normal gucunuzu ve nekadar artırmak ıstedııgnız yazarsanız kablo kesıtı olarak daha ıyı bır cevap alabılrısınız..birde ne calıstıracaksınız bunlar onemlı . paralel baglama konusu hakkında bır bılgım yok .saygılar...
 
Arkadaşlar şöyle bir durum vardır;
Mevcut talep gücüne göre çekilmiş 3x35+16 mm² kablonun, tesise yapılan ilave yük neticesinde çektiği akım arttığından dolayı ilave gelecek kablonun kesiti aynı olmalıdır. Bu doğru mudur? (ilave kablo mevcut kabloya paralel bağlanıyor)
Değilse ilave gelecek kablonun kesiti az olduğunda ya da kesiti fazla olduğunda ne gibi durumlar söz konusudur teknik açıdan açıklar mısınız..
(uzunluk sabit)

Teşekkürler...

Evet aynı kesitte kablo ilave etmeniz gerekir. Paralel çekilen farklı kesitte kablolardan direnci az olanınki çok daha fazla yüklenecektir. Yüksek kesit kablonun direnci düşük olacağından yük akımı bu kablodan geçecektir ilave çekilen küçük kesit kablonun bir esprisi olmayacaktır. Kablo kesitleri eşit seçilirse yük akımıda ikiye bölünür bu durumda destek vermek amacıyla çekilen kablo görevini yerine getirmiş olur.
Bu konuyla ilgili yorumlar sitemizde olması lazım 2 sene önce böyle bir mevzu geçmişti yanlış hatırlamıyorsam !
 
teknikadam a katılıyorum
ayrıca kabloların uzunluklarının da eşit olması gerekir. daha önceden çekilen kablonun yaklaşık mesafesini bulamıyorsanız en iyi çözüm eski kabloyu demontaj edip uygun kesitte kablo montaj etmenizdir. eğer ilave güçler çok fazla değilse ikinci bir 3x35+16 kesitte kablo çekmeniz israfa sebepiyet verebilir.
 
Peki maliyeti göz önüne almayacak olursak doğru kesitte kablo kullanılması mı daha sağlıklı yoksa aynı kesitte paralel bir kablo çekmek mi?

Bir de çekilen kablo neden illa aynı kesitte olmalı buraya 25 lik bir paralel kablo çekmenin (Kablo ucundaki termik manyetik şalteri de yeni güce göre çekersek) sakıncası nedir?
 
Son düzenleme:
Peki maliyeti göz önüne almayacak olursak doğru kesitte kablo kullanılması mı daha sağlıklı yoksa aynı kesitte paralel bir kablo çekmek mi?

Bir de çekilen kablo neden illa aynı kesitte olmalı buraya 25 lik bir paralel kablo çekmenin (Kablo ucundaki termik manyetik şalteri de yeni güce göre çekersek) sakıncası nedir?


Sn secret'in sorusu ilk okuduğunuzda çok basit bir soru gibi görünmekte ancak konunun detaylarına girince farklı sonuçlara ulaşılmakta.
Elektrik akımı kablonun iletkenin dış yüzeyinden ilerler bunun etkileri yüksek gerilimde iletimde daha çok görülmektedir (skin effect).
Skin-Effect.gif


Dolayısıyla tek iletkenin kesitini arttırdığımızda aslında daha fazla akım geçişi için kaydadeğer bir hacim artışı olmadığını rahatlıkla görebilmekteyiz. Aynı kesitte ikinci bir kablo çekilmesi ile elde edilen akım yolunun hacim artışı haliyle çok daha fazla olacaktır. Bu anlattığım olayın kanıtı elinizdeki kabloların akım taşıma kapasiteleri cetvelidir; İki adet 35mm2 kesitte kablonun akım taşıma kapasitesi 1 adet 70mm2 kablonun akım taşıma kapasitesinden yüksektir. Paralel çekilen kablolarda dikkat edilmesi gereken kablonun düzgün,eşit boyda döşenmesi bağlantılarının iyi yapılması gerekir. Her iki kablonunda toplam dirençleri (kablo direnci+bağlantı temas direnci) mümkün olduğunca eşit olmalıdır. Güç arttıkça kablo sayısını arttırmak uygundur.
 
Şebeke gerilimimiz 50 Hz olduğundan dolayı penetrasyon derinliği (skin efect) göz ardı edilebilir. Kablolar paralel bağlanacaksa mutlaka yükleri eşit paylaşabilmeleri için kesitlerin, Boylarının ve hatta marka ve tiplerinin bile aynı olması tercih edilmelidir. Kabloların içinde kullanılan bakırın kalitesi bile firmadan firmaya değişmektedir. Sn. Teknikadam41 in bahsettiği gibi kabloların çalışma frekanslarıyla alakalı akım taşıma yüzey ve alanları tabikide değişecektir. ancak 50 Hz. de çalışacak bir kablo için bu tip hesaplamalar göz ardı edilebilir değerlerdir diye düşünüyorum.
 
Tabloya bakarsak 3x35+25mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 155A dir. 3x70+35mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 230A dir. Arada 310-230= 80A gibi büyük bir fark vardır. Akım taşıma kapasitesi 3 fazda dengeli yük ile belirlenir dolayısıyla nötr iletken kesitinin bir faktörü yoktur. İki iletkenin döşenme şekline göre düzeltme faktörü gibi akım taşıma kapasitesini düşüren olumsuz bir redüksiyon faktörüde vardır.Aradaki bu akım farkı skin effect faktöründen başka birşey değildir.
Kablo hesaplarından kafası karışan arkadaşlar benzer olayı bakır baralar için yüklenme akımları cetvelini inceleyerek daha net anlayabilirler.
 
Sn Tossun2008 arkadaşım ile yaptığımız görüşmede akım taşıma kapasitelerindeki bu farkın tamamını skin effect olayına bağlamamak gerektiğini söyledi. Bende arkadaşımın bu uyarısı doğrultusunda biraz daha geniş çaplı bir araştırma yaptım yukarıda bahsettiğim redüksiyon faktörü olayını daha detaylı ele aldım,akım yoğunluğu arttıkça skin effect neticesi oluşan bu yüzey daralmasının kablonun ısınmasına sebebiyet verdiğini ve bununda redüksiyon faktörüne dolaylı olarak olumsuz yansıyacağını gözlemledim ;
Tek kablo yerine aynı kesitte iki kablo çekilmesi durumunda ;
k1: Ortam sıcaklığının 30°C den farklı olması durumundaki düzeltme katsayısı.
k2: Demetlenmiş, yan yana döşenmiş, alt alta döşenmiş, muhtelif kablo taşıyıcıları üzerinde yan yana ve alt alta döşenmiş kabloların (gruplanmış kablolar) düzeltme katsayısı
k1 Düzeltme Katsayısı
Kabloların açık havada döşenmesi durumunda akım taşıma kapasitesine ilişkin referans ortam sıcaklığı 30°C dir. Eğer tesisatın yapıldığı alandaki ortam hava sıcaklığı 30°C den farklı değerde ise, yalıtım malzemesine bağlı olarak verilmiş düzeltme katsayıları tablosu dikkate alınır.
k2 Düzeltme Katsayısı
Kablo akım taşıma kapasitesi, yakınında bulunan diğer kablolardan etkilenir. Döşenmiş bir tek kablonun ürettiği ısının yayılımı, aynı kablonun yanına diğer kablolar döşendiğinde farklılık gösterir.

Tossun2008 arkadaşımın desteği ve uyarıları için teşekkür ederim. Sonuç olarak skin effect,kabloların döşenme şeklinden oluşan redüksiyon faktörü ve akım yoğunluğu artışı yüzey daralmasından kablonun ısınmasından doğan kayıpların akım taşıma kapasitesini etkileyen olumsuz etkiler olduğunu, akım taşıma kapasitesi tablolarındaki farkın bu olumsuzluklardan kaynaklanmakta olduğu neticesine vardık. (amerikayı yeniden keşfettim :D)
 