Sigma 12000BTU klima hakkında acil yardım

Katılım
23 Mar 2014
Mesajlar
5
Puanları
1
Dış ünite kartı 12 kez led uyarı veriyor devreye girmiyor. Modül Kartı arızalı olduğu hakkında bilgi aldım dış ünite kontrol kutusunu komple kart tamire gönderdim fakat geldiğinde yine arıza veriyor. Kompresör uçları sağlam bağlantıda hiç bir hata yok iç ünitede ekranda hiç bir hata yok ama dış ünite 12 kez ikaz veriyor acil yardım..!
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sornu çözdük arkadaşlar sonuç modül kartı arızalı. Bu tür inverter kartlar tamir revizyon olayına pek olumlu ynıt vermiyor kart değişimiyle düzeldi.
 