4 adet fan-coili 1 adet termostatla kontrol

custox

Üye
Katılım
30 Ocak 2007
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
39
İyi günler arkadaşlar,
elimde bulunan 4 adet trade marka fan-coili 1 adet termostatla kontrol edebilirmiyim..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
termostatın kontaklarının cihazları kaldıramayacagını düşünüyorsan....termostatla bir role yada kontaktörü çalıştır ....cihazlarıda role yada kontaktöre bagla olur...
 
Bağlayabilirsin ama bağlayacağın fan coil cihazlarının toplamda kaç amper akım çektiklerine bakıp termostatın kontak akımını geçip geçmediğini kontrol etmelisin. Fan coil termostatlarının kontak akımı ortalama 1-1,5 A'dir.
 
Selamlar...

1 termostala 4 adet fan çöl cihazını kontrol etmen mümkündür. Bizim firmanın ürettiği bir kart var. Her fan coil icin ayrı role grupları bulunmaktadır. [email protected] adresime mail atabilirsen sana cihazın katalogunu mail atarım...
 