Tüm Klima Arıza Kodları

Otomasyon Kategorisinde ve İklimlendirme Forumunda Bulunan Tüm Klima Arıza Kodları Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaşlar North Aire klima ların arıza kodlarını arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.......

 
Toplam 22 sayfadan 9. sayfa BirinciBirinci ... 567891011121319 ... SonuncuSonuncu
Toplam 218 adet sonuçtan 81 ile 90 arası gösteriliyor.
Like Tree60Beğenilenler

Konu: Tüm Klima Arıza Kodları

  1. #81
    Yeni Üye

    Üyelik
    20-07-11
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    arkadaşlar
    North Aire klimaların arıza kodlarını arıyorum
    yardımcı olursanız sevinirim....


  2. Entes
  3. #82
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    24-05-10
    Yaş
    50
    Mesajlar
    801
    Popülarite
    52

    Varsayılan

    Alıntı muztix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba;

    Bende North Aire 9 btu'luk klima var ve durmadan E5 arızası veriyor.Birtürlü bulamadım arızayı gaz takviyesi dış sensörü hepsini değiştirdim.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    EGER
    cihaz çalıyor ve soğutuyorsa
    iç ünite fanı çalışıyorsa
    iç ünite sensörü normalse
    akışkan gaz yeterli miktarda ise
    dış fan çalışıyorsa
    dış ünite sensörunun kablosu iç ünite ye kadar sağlamsa(kopuk değilse)
    ana kart da bir sıkıntı olabilir
    piyasadaki üniversal kartla değiştirin gitsin üstadım...

  4. #83
    Yeni Üye

    Üyelik
    23-07-11
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Selam, dükkanımda SEG - 12 Klima kullanıyorum. yukarda verdiğiniz 1200 btu kodlarını denedim olmadı. Diğerlerini de denedim. SEG - 12 Klima içinde bana kodları gönderirimisiniz. yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

  5. #84
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    03-11-07
    Mesajlar
    98
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Alıntı demiray teknik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    EGER
    cihaz çalıyor ve soğutuyorsa
    iç ünite fanı çalışıyorsa
    iç ünite sensörü normalse
    akışkan gaz yeterli miktarda ise
    dış fan çalışıyorsa
    dış ünite sensörunun kablosu iç ünite ye kadar sağlamsa(kopuk değilse)
    ana kart da bir sıkıntı olabilir
    piyasadaki üniversal kartla değiştirin gitsin üstadım...
    Paylaşımcı aRkadaşımıza bu güzel kütüphane için teşekkür ederim. Bu kaynaklar çok aranır nette. Hepsinin bir arada olması çok güzel. Teşekkürler @demirayteknik

  6. #85
    Üye

    Üyelik
    18-06-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    23
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    meraba arkadaşlar samsung inverteli 12 btu klima e4 ve arkasına 58 hatası veriyor soğutma konumundayken motor devreye giriyor fan düşük devirde dönüyor ve arkası arkasına e4-ve 58 hatasını veriyor bir aydır klimacı gelip parcayı deiştirecek bende elektirikciyim dış ünite fan capasitörü gitmiş diyor bu capasitörün kac uf veya nf kac volt oldunu bana söylebilecek arkadaş varmı ve bu kondansitör kart üzerindemi yoksa paneli vidalımı oldunu söyleybilecek arkadaş varsa sevinirim şimdiden teşekürler

  7. #86
    Yeni Üye

    Üyelik
    11-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    3
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    36 000 lık yer tavan tıpı klıma kumandalı kaplolu degıl kardeş

  8. #87
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-08-11
    Yaş
    35
    Mesajlar
    11
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    arkadaşlar kaset midea klima arıza kodları olan varmı lütfen.ve bu klimaları temizlerken nelere dikkat etmeli?

  9. #88
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    24-05-10
    Yaş
    50
    Mesajlar
    801
    Popülarite
    52

    Varsayılan

    Alıntı ömer_913 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar kaset midea klima arıza kodları olan varmı lütfen.ve bu klimaları temizlerken nelere dikkat etmeli?
    dostum elimdekiler bunlar ingilizcen varsa yardımı olur belki yoksada google translate den tercüme edebilirsin...
    Display = E1
    Malfunction or Protection = Phase Protection

    Display = E2
    Malfunction or Protection = Communication error between indoor units and outdoor unit

    Display = E3
    Malfunction or Protection = Outdoor tube temperature sensor T3 malfunction

    Display = E4
    Malfunction or Protection = Outdoor ambient temperature sensor T4 malfunction

    Display = E5
    Malfunction or Protection = Digital discharge temperature sensor T5 malfunction

    Display = E6
    Malfunction or Protection = Outdoor tube temperature sensor T3B malfunction

    Display = E9
    Malfunction or Protection = Voltage error

    Display = H1
    Malfunction or Protection = Communication malfunction between chips

    Display = H2
    Malfunction or Protection = Quantity of MS lessen (recovered by cut off the power)

    Display = P1
    Malfunction or Protection = Hi-pressure protection

    Display = P2
    Malfunction or Protection = Low-pressure protection

    Display = P3
    Malfunction or Protection = Digital compressor current protection

    Display = P4
    Malfunction or Protection = Digital compressor discharge temperature protection

    Display = P5
    Malfunction or Protection = Outdoor condenser high temperature protection

    Display = P7
    Malfunction or Protection = Current protection, No.1 fixed compressor

    Display = dF
    Malfunction or Protection = Defrosting

    MSC-18HRIN1; MSH-18HRIN1
    MSE-09HRIN2; MSE-12HRIN2

    Indoor Unit Error Display
    Display LED STATUS
    E0 EEPROM error
    E1 Indoor / outdoor units communication protection
    E2 Zero-crossing examination error
    E3 Fan speed beyond control
    E5 Open or short circuit of outdoor temperature sensor
    E6 Room temperature or evaporator temperature sensor open or short circuit of
    P0 Module protection
    P1 Over voltage or too low voltage protection
    P2 Compressor top protection against temperature
    P3 Outdoor low temp. protection
    P4 Inverter compressor drive error

  10. #89
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-08-11
    Yaş
    35
    Mesajlar
    11
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    kardeş tşk ederim belirtmeyi unutmuşum lcd ekran yok led ışıklarla ihbar ediyor run def error gibi kırmızı arıza ledi yaklaşık 10 dak sonra flas yapıyor klima devreden çıkıyor.tahminim drenaj suyunu atamıyor ama emin olmak istiyorum.eğer böyleyse ne yapmam gerekir hiç daha önce sökmedim yardımın için şimdiden teşekkürler.

  11. #90
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    24-05-10
    Yaş
    50
    Mesajlar
    801
    Popülarite
    52

    Varsayılan

    BİRDE BUNLARI BULABİLDİM BAŞKA BİR ARKADAŞA YARAR BELKİ...

    midea chiller

    E0 Water-flow detection error (the third time)
    E1 Power phases sequence failure
    E2 Communication failure
    E3 Total outlet water Temperature sensor failure (available for main unit)
    E4 Outlet water temperature sensor in double-pipe heat interchanger error
    E5 Pipe temperature sensor in condenser A error
    E6 Pipe temperature sensor in condenser B error
    E7 Outdoor Temperature sensor failure
    E8 Error of the Air Exhaust Temp. Sensor at Digital Compressor
    E9 Water-flow check trouble(wire controller and control board can recover automatically when the trouble is displayed
    for the first and second times
    EA Main unit detect that auxiliary unit’s quantity have decreased.
    Eb Freeze-proof temperature sensor 1 in double-pipe heat interchanger error
    EC Wire controller can not search the modules on line
    ED Wire control and module unit communication error
    Ed 1-hour consecutive 4-times PE protection
    EE Wire control and computer communication error
    EF Inlet water temperature sensor error
    P0 System A high-pressure protection or discharge gas Temperature protection
    P1 System A low-pressure protection
    P2 System B high-pressure protection or discharge gas Temperature protection
    P3 System B low-pressure protection
    P4 System A current protection
    P5 System B current protection
    P6 System A Condenser high-Temperature protection
    P7 System B Condenser high-Temperature protection
    P8 Digital compressor discharge Temperature protection, when it is above 125℃
    Pb System anti-freeze protection
    PE Low-temperature protection of double-pipe heat interchanger
    F1 Eprom failure
    F2 Failure of reduction of wired controller number at parallel connection of multiple wired controller (reserved)


    http://www.friotech.hu/downloads/ser...50Hz__V1.0.pdf



 

Benzer Konular

  1. Arçelik 5060 Ar 5040 Ar 5056 Bk 9052 NF Serisi Arıza Kodları!
    sarus isimli üyenin Soğutucular bölümünde açtığı konu
    Cevap: 88
    Son Mesaj: 15-03-2014, 18:00
  2. Arçelik-Beko Tv 11.1 Şase Arızaları
    Mesut isimli üyenin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 13
    Son Mesaj: 12-02-2014, 20:00
  3. Motorlarda Elektrik Bakım ve Arıza Bulma
    Roboelektronik isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 13-01-2012, 09:17
  4. Akıllı binalardaki teknik sistemler Güncelleme 20.12.2009
    Berdibek isimli üyenin İklimlendirme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 63
    Son Mesaj: 04-12-2009, 00:06
  5. SABA IKC2 Televizyon Arızaları
    Mesut isimli üyenin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 24-07-2007, 16:40

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121