Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

Split Klima İç Ünite Aşırı Buzlanma Var

Otomasyon Kategorisinde ve İklimlendirme Forumunda Bulunan Split Klima İç Ünite Aşırı Buzlanma Var Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: 1- gazı eksilmiş olabilir 2- iç fan kapasitörü arızalı olmasından dolayı fan devrinden kaynaklanabilir. 3-enerji giriş bölümündeki röle devamlı çıkış vermesinden dolayı kompresör dinlenmeye geçmez geçmemeside buzlanmaya yol açar....

 
Toplam 3 sayfadan 2. sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 28 adet sonuçtan 11 ile 20 arası gösteriliyor.
  1. #11
    Yeni Üye

    Üyelik
    27-12-08
    Mesajlar
    17
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    1- gazı eksilmiş olabilir
    2- iç fan kapasitörü arızalı olmasından dolayı fan devrinden kaynaklanabilir.
    3-enerji giriş bölümündeki röle devamlı çıkış vermesinden dolayı kompresör dinlenmeye geçmez geçmemeside buzlanmaya yol açar.


  2. Entes
  3. #12
    Yeni Üye

    Üyelik
    24-02-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    13
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Eger kalın borudada buzlanma var ise gaz fazla geliyordur.sadece iç ünite yarıya kadar buzlanırsa fan devri düşük ve 16 derece soğutma istenmiştir...

  4. #13
    Yeni Üye

    Üyelik
    16-07-10
    Yaş
    28
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Mrb. arkadasım 1.iç unıte fanı gereken hızda çalışmıyordur.2.petekler ezıkse.3.gaz basıncını kontrol et.4.kompresor degışımı yapılmışmı,uygunmu.5.yanlış gaz basılmış olabılır sıfırlama yap.6.boru sensoru arızasından yapabılır.7.dış unıte normal çalışma ortamından daha soguk bır yerdemı çalışıyor,konuyu bıraz detaylı anlatırsan daha fazla yardımcı olabılırım ıyı çalısmalar.

  5. #14
    Yeni Üye

    Üyelik
    18-04-11
    Yaş
    34
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    fan motoru arızalı olabilir .Evaparatörün kirli olabilir. Soğutucu akışkan eksik veya dış ünite fan motoru dış ortamın ısısına göre çalısmayabilir.Kondanserden cıkan likit haldeki gazın sıcaklığı düşüksede yapar .İç ünite filtenin temiz olduğu var sayıyorum bu arada

  6. #15
    Üye

    Üyelik
    12-01-11
    Yaş
    29
    Mesajlar
    23
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    iç fan kirli olabilir yeterli hava sirküle edemez.. kapasite süşük olabilir.. ve klima bulunduğu ortam için çok ufaktır...

  7. #16
    Yeni Üye

    Üyelik
    10-12-09
    Mesajlar
    2
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    evaporatördeki rezistanslar çalışmıyo olabilir, defrost zamanı az olabilir sogutulmak istenilen ortama sürekli dış ortam sıcaklığı giriyo olabilir yani kapı sürekli açık

  8. #17
    Üye

    Üyelik
    10-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    33
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    klimamın gazına bir bak muhtemelen eksik gazla çalışıyor olabilir . iç ünite dış ünite serpantinlerini temizle fanlara bi bak bunlarda birisi ile karşılaşabilirsin

  9. #18
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    07-09-07
    Mesajlar
    70
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    klimanın gazına baktıktan sonra eğer gazı tam ise birde iç ünite fanını kontrol et derim bazen fanın kondansatör degeri düşüyor ve normalden yavaş dönüyor üstündeki yükü atamayıp buzlanma yapıyor.

  10. #19
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    03-11-07
    Mesajlar
    98
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Alıntı yasara_84 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    split klima iç ünite aşırı buzlanma var nedeni ne olabilir arkadaslar ??*
    1- %99 gazın eksik2- filtrelerin kirli3- İç ünite fanında sıkıntı varNot: Önem sırasına göre yazılmıştır

  11. #20
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    03-11-07
    Mesajlar
    98
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Alıntı gokay634 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evaporatördeki rezistanslar çalışmıyo olabilir, defrost zamanı az olabilir sogutulmak istenilen ortama sürekli dış ortam sıcaklığı giriyo olabilir yani kapı sürekli açık
    Kardes ne dıyordun Allah askına Adam split klima diyor. Farkında misin?


 

Benzer Konular

  1. Klima İç Ünite Fan Motoru Bağlantı Şeması
    yusufii isimli üyenin İklimlendirme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 6
    Son Mesaj: 21-11-2013, 22:40
  2. vestel 24000 btu klima dış ünite çalışmıyor
    enderteknik isimli üyenin İklimlendirme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 03-09-2010, 19:57
  3. york klima dış ünite
    rze isimli üyenin İklimlendirme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 16
    Son Mesaj: 07-07-2010, 21:39

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220