Standart DIŞ ÜNİTE ARIZASI

selamün aleyküm arkadaşlar 12 btü lük klima markası coollıng dış ünite ekovat yanındaki kılcal boruları kaplayan izole erimiş ekovat altında gaz yağı mevcut buda gösteriyorki gaz kaçağı olmuş boruda delik yada çatlama var sorun dış ünite devreye girmiyor neden? gaz bittiğinden dolayı olabilirme arıza iç ünitede olabilirmi? şimdi kondansatörler sağlam 4 yollu vana bobini sağlam enerji verdiğimde ekovat ınlıyor devreye girmiyor devreye girse bile ısıtmayacağı belli devreye girmeme sebebi gazın bitmiş olmasımı yoksa başka bir sorunmu var birde ustalara sormak istiyorum bu klima çalışırken kendi kendine hata veriyor kırmızı ışığı yanıyor bazen öyle kalıyor aç kapatla düzeliyor bazende 5veya 10 dakika sonra kendini resetleyip devreye giriyor arıza ne olabilir usta arkadaşlar herkese başarılar
__________________
Bizler yalnızca kullarız.Suphan olan yalnız O.Kusurumuza bakma
ardakal isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Sponsorlarımız
Alt 05-02-2010, 23:08   #2 (permalink)
Kullanıcı Profili
Profesyonel Üye
ferittt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 06-08-07
Yaşadığı Yer: İzmir
Üye No : 16899
Yaş: 39
Mesajlar: 522
Popularite : 62
Populerlik : ferittt will become famous soon enough
Standart

önce saptadıgın arızaları gidermen lazım.sistemde gaz olmadıgı için arızaya geçme ihtimali yüksek.
__________________
KENDİSİNE FAYDASI OLMAYANIN,BAŞKASINA FAYDASI OLMAZ.
ferittt isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Otes Win-Fair 2010
Alt 05-02-2010, 23:59   #3 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
raporsuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 31-01-10
Yaşadığı Yer: İzmir
Üye No : 133482
Mesajlar: 6
Popularite : 11
Populerlik : raporsuz is on a distinguished road
Standart

ustam çogu klima gaz eksik oldugu zaman çalısmıyorr bencede gazını tammla proplem düzelecektir
raporsuz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 15:37   #4 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-09-09
Yaşadığı Yer: Adana
Üye No : 104354
Yaş: 40
Mesajlar: 72
Popularite : 12
Populerlik : ardakal is on a distinguished road
Standart

selamün aleyküm arkadaşlar merak ediyorum ekovat içindeki yağ eksilirmi veya gaza karışırmı ekovat içinde yağ bitermi ekovata yağ nasıl konur 12 btu lük ekovat kaç litre yağ alır utalar acil cevap verirseniz memnun olurum saygılar
__________________
Bizler yalnızca kullarız.Suphan olan yalnız O.Kusurumuza bakma
ardakal isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 16:49   #5 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 03-11-07
Yaşadığı Yer: İstanbul
Üye No : 22114
Mesajlar: 6
Popularite : 10
Populerlik : nemasis is on a distinguished road
Standart

Merhabalar;
Sorunlarınızı okudum ve anladığım kadarı ile yardım etmeye çalışayım.
1-Klima cihazlarının kompresörlerindeki yağ her daim gaz ile karışır. Bu engellenemez. Önemli olan basma hattındaki gaz ile sisteme giden yağın geri dönmesi için uygun koşulların (Montaj aşamasında) oluşturulması gerekir.
2-Sistem de kaçak var ise kesinlikle yağ da de şarj olmuştur diye bir durum söz konusu değildir. Sistemden kaçan gazın debisi ne kadar çok ise de şarj olan yağda o kadar çoktur (mantıksal kavaram).
3-Her kompresöre kafanıza göre yağ şarjı yapamazsınız. Çalışan sistemin gaz cinsine göre (örn: Freon22 R22 ise yağ mineraltip viskosite 45 tir genellikle). Ama sistem doğa dostu denilen gazlar ile çalışıyor ise işte o zaman yağı komple değiştirmek gerekir.
4-Eğer kompresörünüz enerjilendiğinde kalkmıyor ise üzülerek söylemem gerekiyor ki kompresörünüz uzun zaman eksik gaz yada gazsız çalıştığından aşınmaya uğramış ve kilitlenmiş durumda. Monafaz çalışan kompresörlerde daimi kondansatöründen eminseniz, kompresörü değiştirmeniz gerekmektedir.
nemasis isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2010, 19:25   #6 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-09-09
Yaşadığı Yer: Adana
Üye No : 104354
Yaş: 40
Mesajlar: 72
Popularite : 12
Populerlik : ardakal is on a distinguished road
Standart

Alıntı:
nemasis Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhabalar;
Sorunlarınızı okudum ve anladığım kadarı ile yardım etmeye çalışayım.
1-Klima cihazlarının kompresörlerindeki yağ her daim gaz ile karışır. Bu engellenemez. Önemli olan basma hattındaki gaz ile sisteme giden yağın geri dönmesi için uygun koşulların (Montaj aşamasında) oluşturulması gerekir.
2-Sistem de kaçak var ise kesinlikle yağ da de şarj olmuştur diye bir durum söz konusu değildir. Sistemden kaçan gazın debisi ne kadar çok ise de şarj olan yağda o kadar çoktur (mantıksal kavaram).
3-Her kompresöre kafanıza göre yağ şarjı yapamazsınız. Çalışan sistemin gaz cinsine göre (örn: Freon22 R22 ise yağ mineraltip viskosite 45 tir genellikle). Ama sistem doğa dostu denilen gazlar ile çalışıyor ise işte o zaman yağı komple değiştirmek gerekir.
4-Eğer kompresörünüz enerjilendiğinde kalkmıyor ise üzülerek söylemem gerekiyor ki kompresörünüz uzun zaman eksik gaz yada gazsız çalıştığından aşınmaya uğramış ve kilitlenmiş durumda. Monafaz çalışan kompresörlerde daimi kondansatöründen eminseniz, kompresörü değiştirmeniz gerekmektedir.
selamün aleyküm arkadaşlar sayın nemasis ben şunu diyebilirmiyim klimanın gazı komple boşalmış ekovatın altındada yağ birikintisi var o zaman klimanın yağıda gazla beraber kaçmıştır doğrumu (birde şunu öğrenmek istiyorum ekovatın içindeki yağ seviyesini nerden biloyorsunuz veya tahmin ediyorsunuz ekovata gazı bastık yağ yok ekovat büyük bir ihtimalle çalışır bu klima randımanlı ısıtırmı veya çalışırmı) birde 12 btu luk klima ekovatı kaç litre yağ alır bu yağın litresi kaç lira saygılar ustalar konu hakkında cevaplarınızı bekliyorum
__________________
Bizler yalnızca kullarız.Suphan olan yalnız O.Kusurumuza bakma
ardakal isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2010, 10:33   #7 (permalink)
Kullanıcı Profili
Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 29-02-08
Üye No : 30855
Yaş: 25
Mesajlar: 25
Popularite : 11
Populerlik : soğutmacı is on a distinguished road
Standart

merhaba kardeş
arıza tanımına göre kömpresörde sıkışma var gibi gözüküyor,büyük ihtimallede durum bu ama açılma şansı var bence dene.belirlenen yeredeki gaz kaçağını giderdikten sonra gaz vererek şansını dene,kompresörde hala yağ miktarı mevcuttur biraz (100-150g) ileve edilirse daha iyi olur ama edilmezsede bence sıkıntı olmaz.
eğer yine sonuç alamazsan kompresörü değiştirmen gerekecek sanırım.
soğutmacı isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 01:27   #8 (permalink)
Kullanıcı Profili
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 08-02-10
Yaşadığı Yer: Ankara
Üye No : 134626
Mesajlar: 9
Popularite : 10
Populerlik : ahmet yt is on a distinguished road
Standart

arkadasim diher arkadaslarin yazdiklari dogrudur ancak soklama ile koprasörü tekrar devreye sokmak mumkundur 250 mf lik kondansatör gerekir. yagida fazla verme 100 ml civari yeter .kondansatöru dinlama aninda cihazin kendi kondansotur uclarina hizli bir sekilde temas ettirip cek .kalkmazsa koprasöru degistir.yada daha mantikli olani yeni klima al daha ucuza gelir montaj bedava
ahmet yt isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2010, 23:03   #9 (permalink)
Kullanıcı Profili
Katılımcı Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik Tarihi: 04-09-09
Yaşadığı Yer: Adana
Üye No : 104354
Yaş: 40
Mesajlar: 72
Popularite : 12
Populerlik : ardakal is on a distinguished road
Standart

selamün aleyküm arkadaşlar dediğiniz gibi klimacı yaptı gaz basmış kaçağı lağimlemiş termiğini değiştirmiş ama klima ısıtmıyor kompresör devreye giriyor sıcak gaz iç üniteye geliyor boruları dolaşmadan devreden çıkıyor anında fan devreyi soğutuyor yarın tekrar gelecek dediğine göre ya gaz fazla yada gaz az diyor ayarlıyacak sizce nedeni ne olabilir 12 btu lük klimanın gazı ne kadar kaç bar olmalı birde şunu sormak istiyorum ekovat altındaki takozlar biraz boştmı kalacak yoksa iyice takoza ypışıncaya kadar sıkılacakmı çünkü biraz sesli çalışıyor klimacı takozlar boştaydı iyice sıkdım diyor 4 yollu vana üzerindeki borularda aşırı titreşim var ustalar yorumlarınızı bekliyorum hayırlı akşamlar.
__________________
Bizler yalnızca kullarız.Suphan olan yalnız O.Kusurumuza bakma
ardakal isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
klima arıza kodları husnutan İklimlendirme 7 12-03-2010 13:07
Denki klima arızası avenist İklimlendirme 8 08-02-2010 02:15
klima arızası hakkında .... antalyalii İklimlendirme 17 08-02-2010 01:47
Klima ile ısınırken neler yapılmalı?Dış ünite fanı ısıtma konumunda neden çalışır? TahsinONAR İklimlendirme 1 10-12-2009 20:10
Klimam bazen geç çalışıyor? guleryuz79 İklimlendirme 10 10-12-2009 12:51


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:33.

Favorilere Ekle | Gizlilik | İletişim | Arşiv | Yukarı git

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1
kontrolkalemi.com mesleki gelişim amacı ile kurulmuş ücretsiz otomasyon portalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170