bu durumda alarm tablosunda alarmı göstermesi gerekiyor burda bir yanlışlık varmı.
evet bu düşünceniz yanlış
Gerekli ayarlar için değişiklik yapmanız gereken menüler
1. seçenekler\AlarmSetup -> açılan menüde en üst sola
okuma kısmına PLC ye ait bir word adresi girin, (örneği inceleyebilirsiniz)
2. alttaki satırlar bu word ün 0. bitinden 15. bitine dek gider, ve bit'in 0 veya 1 olma durumuna göre yazılacak mesajı içeriri (renk, alarm oluştuğunda hangi sayfaya gidilecek, ve alarm durumu bit 1 -> on, 0 -> off)
3. element\Alarm menüsünden görmek istediğiniz alarm şeklini eklemeniz gerek (örnekte en çok tercih ettiğim 3 adedini koymuştum)
PLC kısmına gelince de söylediğim gibi siemes ile fazla tanışıklığımız yok, sadece size bu kısımda lazım olan alarm girişleri ile, ekranda tanımlamış olduğunuz word'ün bitlerinin durumlarını kontrol etmek
yani acil stop basıldı -> giriş1 0 oldu -> word'ün 0. bitini 0 yap(ekranda off ise), ya da tercihen 0.bitini 1 yap (ekranda on ise)
hepsi bundan ibaret (ben örnekte HMI nin dahili iç hafızasını kullanmıştım)
Kolay gelsin