Benim sorunum şu s7 200 ile dop ae panel kullanıyorum.Panel programında bir aktif alarm tablosu olusuruyorum
alarm bilgisini plc den bir vw adresinden okutuyorum (mesela vw200).İlk alarmı okuyabiliyorum fakat o alarm aktifken (yani alarm ile ilgili giriş plc de aktif iken) baska bir alarm girişini aktif ettiğimde onu göremiyorum.Yani ikinci bir alarmı okuyamıyorum.Sebebi büyük ihtimal plc programı ile alakalı fakat bir yol bulamadım.Plc programında ilk alarm için vw adresine mov_w komutu ile 1 aktarıyorum.Alarm tablosunda bir numaralı alarm listede okunuyor fakat ikinci alarm için aynı vw adresine 2 göndermem gerekiyor.Sorunda burda aynı adrese 2 aktardığımda 2 numaralı alarm okunuyor fakat bu sefer 1 numaralı alarm siliniyor yada 1. alarm aktifken 2 numaralı alarm okunmuyor.Bu sorunu nasıl aşabilirim yardımcı olan arkadaslara şimdiden teşekkürler.
Logged
Sponsor Linkler
« Posted on: 04 Aralık 2008 20:52:30 »


Logged
İsm@il
Yönetici
*****

Popularite: 125
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 745



« Yanıtla #1 : 05 Eylül 2008 06:46:11 »

Sn.Ali Arda
Sorununuzun çözümü şu şekilde olmalı
 Her alarmiçin basttiğiniz word ün bitlerini set etmeli veya (ayarladığınız alarmdurmuna göre) rest etmelisiniz (0-1) yani word e kople mov tarzı komutlar la yükleme yerine sadece 0,1,2,3,4,5,... 15 bitlerini durumlarını değiştirmelisiniz.
 Bu sorununuzu çözecektir. Simens kullanmadığım için word içinde bitlerin durumlarını değiştiren komut nedir bilmiyorum.

Saygılar
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #2 : 05 Eylül 2008 23:10:29 »

İşte bu işlemi nasıl yapabilirim word adresindeki bitlere tek tek nasıl erişebileceğimi bilmiyorum.
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #3 : 06 Eylül 2008 23:52:59 »

Sn.Ali Arda
Sorununuzun çözümü şu şekilde olmalı
 Her alarmiçin basttiğiniz word ün bitlerini set etmeli veya (ayarladığınız alarmdurmuna göre) rest etmelisiniz (0-1) yani word e kople mov tarzı komutlar la yükleme yerine sadece 0,1,2,3,4,5,... 15 bitlerini durumlarını değiştirmelisiniz.
 Bu sorununuzu çözecektir. Simens kullanmadığım için word içinde bitlerin durumlarını değiştiren komut nedir bilmiyorum.

Saygılar
Dediğiniz gibi uyguladım fakat buda çözüm olmadı yani (v200.0 bitini set ettiğimde yine mesaj görüntülenmedi) bunun baska bi yolu olmalı
Logged
İsm@il
Yönetici
*****

Popularite: 125
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 745



« Yanıtla #4 : 07 Eylül 2008 00:37:24 »

Sn.Ali Arda

örneği inceleyin, gerekli ayarları yapmanız gereken yerleri bulamssanız bildirin
(Ekranın dahili wordü kullanılmıştır $10) off-line similasyon da deneyin

Saygılar
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #5 : 07 Eylül 2008 00:52:01 »

Bir fikir olustu deneyip durumu buraya yazarım sağolun
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #6 : 08 Eylül 2008 19:42:53 »

Sayın abuzettin20 panel üzerinde tanımladığınız butonlardan hata $10 adresinden okuma yaparak hata mesajı çıkıyor fakat ben gercek giriş kullanmak istiyorum.Bunun için bir buton tanımlıyorum butonun okuma adresi olarak plcnin girişini yazıyorum (mesela I0.0) yazma adresi olarakta $10.0 bu durumda alarm tablosunda alarmı göstermesi gerekiyor burda bir yanlışlık varmı.
Logged
İsm@il
Yönetici
*****

Popularite: 125
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 745



« Yanıtla #7 : 08 Eylül 2008 19:53:13 »

Alıntı
bu durumda alarm tablosunda alarmı göstermesi gerekiyor burda bir yanlışlık varmı.

evet bu düşünceniz yanlış

Gerekli ayarlar için değişiklik yapmanız gereken menüler
1. seçenekler\AlarmSetup -> açılan menüde en üst sola okuma kısmına PLC ye ait bir word adresi girin, (örneği inceleyebilirsiniz)

2. alttaki satırlar bu word ün 0. bitinden 15. bitine dek gider, ve bit'in 0 veya 1 olma durumuna göre yazılacak mesajı içeriri (renk, alarm oluştuğunda hangi sayfaya gidilecek, ve alarm durumu bit 1 -> on, 0 -> off)

3. element\Alarm menüsünden görmek istediğiniz alarm şeklini eklemeniz gerek (örnekte en çok tercih ettiğim 3 adedini koymuştum)

PLC kısmına gelince de söylediğim gibi siemes ile fazla tanışıklığımız yok, sadece size bu kısımda lazım olan alarm girişleri ile, ekranda tanımlamış olduğunuz word'ün bitlerinin durumlarını kontrol etmek

yani acil stop basıldı -> giriş1 0 oldu -> word'ün 0. bitini 0 yap(ekranda off ise), ya da tercihen 0.bitini 1 yap (ekranda on ise)

hepsi bundan ibaret (ben örnekte HMI nin dahili iç hafızasını kullanmıştım)

Kolay gelsin
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #8 : 08 Eylül 2008 20:24:35 »

tekrar bi deneme yapacağım insallah olur tanımlamaların hepsini dediğiniz sekilde yaptım ama sonuc alamadım belki gözden kacırdığım birşey olabilir
Teşekkürler
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #9 : 09 Eylül 2008 20:56:04 »

Bir türlü beceremedim bu alarm işini panel üzerine buton tanımlayarak oluyor fakat ben  plc girişinden aldığım sinyalle alarmı göstermek istiyorum bunu yapamadım.Yani sunu yapabilen yokmu I0.0 basınca listede yazan 1. alarm listede çıksın.
Logged
fatiherci
Yeni Üye
*

Popularite: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #10 : 09 Eylül 2008 21:38:07 »

Ali Arda şimdi ben Delta HMI ile Telemekanik PLC leri kullanıyorum...
Senin bahsettiğin direkt olarak PLC nin INPUT ve Outputlarına Yazma \okuma...
Telemakanik PLC direct oalrak Her türlü HMI dan I\O larına yazmaya izin vermez.

Bunun için yapman gereken örneğin I0____________M0 gibi yardımcı kontak kullanman olacaktır.
HMI da yani delta ekranda sen M0 ı okutacaksın.

Bu bit için verdiğim örnekti.Gel gelelim aktif alarm tablosuna.Delta HMI da alarm tablusnda sana başlangıç wordu tanımlamanı ister.Telemekanikten örnek vereyim ,örneğin %MW50.
Bu word bildiğin gibi 16 bitlik yer kaplar.Şimdi sen alarm tablosunda ilgili alarmı görmek için PLC de MW50 ye ait ilk bittten başlayarak aktif edeceksin. MW50 için toplam 16 adet farklı alarm verdirebilirsin.
Örneğin  %I0___________________________%MW50:x0
              %I1___________________________%mw50:x1
                .........................................................
              %I15__________________________%mw50:x15

Yukarıda yazdıklarım telemekanik için geçerli bunu Siemense uyarlayabilirsin.

Burada I0 aktif iken 0 nolu bite verdirdiğin alarma aktif olur.I0 deaktif olursa ilgilialarm tablodan silinir.
Tabi set yapmadığın sürece bu geçerli....

Bir de mw50 nin tüm bitlerini kullandın ise bir sonraki wordu diğer alarmlar için kullanabilirsin.
Bir sonraki wordun %mw51....
Daha sonrası %mw52 vs.
Kolay gelsin

Logged
fatiherci
Yeni Üye
*

Popularite: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #11 : 09 Eylül 2008 21:40:45 »

Ayrıca aklıma gelmişken şunu da hatırlatmak isterim.
Delta HMI dökümanını incelersen Siemens PLC deki bir word değerinin HMI deltada hangi word değerine karşılık geldiğine bakmalısın.
Logged
Ali Arda
Katılımcı üye
**

Popularite: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 80


Olsun Be Güzelim Varlığın Yeter


« Yanıtla #12 : 14 Eylül 2008 14:42:24 »

Arkadaslar sorun çözüldü yaptığım hata yanılış bitleri set etmekmiş.Yani alarm okuma adresi olarak girdiğim word adresinin yanlış bitlerini set ettiğim için alarmları okuyamıyordum.Örn: okuma adresi vw 200 ben ilk alarm için v200.0 bitini set ediyordum bu yanlış doğru olan v201.0 bitini set etmek
mesaj yazan arkadasların hepsine tesekürler
                 