birden fazla HMI ı nasıl bağlarım ?PLC Sistemleri Katagorisinde ve HMI Sistemler Forumunda Bulunan birden fazla HMI ı nasıl bağlarım ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Herkese merhaba .. Projemde 2 HMI ı aynı plc ye bağlamam gerekiyor. Kullandığım PLC S7-200 CPU 226 PLC üzerinde 2 ... |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| Herkese merhaba .. Projemde 2 HMI ı aynı plc ye bağlamam gerekiyor. Kullandığım PLC S7-200 CPU 226 PLC üzerinde 2 port var. Bunlardan birisi printer için diğerinide HMI a bağlamak için kullanıyordum. Ancak şimdi 2 HMI bağlamam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim ? Yardımlarınızı bekliyorum .. Kolay gelsin .. | |
| | |
| Sponsorlarımız |
| | #2 (permalink) |
| 1. Micro panel dışındaki Siemens HMI'lardan birkaçını aynı porta bağlayabiliyorsunuz (Örneğin aynı porta 4 tane OP77A bağlayabiliyorsunuz). 2. EM277 modülü ekleyebiliyorsunuz. HMI'ı ona da bağlayabilirsiniz. Hangi HMI olduğunu belirtirseniz daha net bilgi vermek mümkün olur. | |
| | |
| | #5 (permalink) |
| hocam tamamda 2 tane HMI bağlıyacam şimdi ben. Bunun için ek bir modüle ihtiyacım var mı ? Siemens S/-200 CPU 226 kullanıyorum bir portu zaten printer bağlı. Diğer portuna 2 HMI bağlamam gerekiyor. Yani aynı porta 2 HMI. Kullandığım HMI Easyview mt-500. Şimdi ikisini Aynı porta nasıl bağlarım ? Araya bir modül lazım mı ? Ben kendim direk olrak RS-485 e 2 HMI ı paralel olarak bağladım. Sonuçta ikiside haberleşme hatası verdi. Bunun bir yöntemi var mı ? Ek bir modül mü kullanmak gerekiyor ? Teşekkürler .. | |
| | |
| | #8 (permalink) |
![]() | siemens te hmi lerin adreslerini değiştirerek bağlanılabiliyor. sizin sisteminizdede adreslerinizi kontrol ediniz. sorunu çözebilir.
__________________ Sevgiler Saygılar. ______________________________________________ Boynuz Kulağı geçer ama, Boynuz herzaman boynuzdur duymaz [Lütfen. Üye Olunuz...] |
| | |
| | #9 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 10-12-08 Üye No : 62049 Mesajlar: 6
Popularite : 10 Populerlik : ![]() | 2 tane op mt 500 war ise bunları birbiri üzerinden haberleştirebilirsiniz..Mt 500 un arkasında bi dişi bi erkek girişler wardır.PLC nin portuna bagladıgınızı master op yapıcaksınız ve digerini slave op yapıcaksınız..Kablo baglantısı ise master op için dişi uç,slave op için ise erkek uç hazırlamanız gerekiyor..(7-3,8-2,5-5) |
| | |
| | #10 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 07-12-07 Üye No : 24190 Yaş: 25 Mesajlar: 102
Popularite : 24 Populerlik : ![]() | Dostum siemensin profibus konnektörleri var. Bir tarafı erkek bir tarafı dişi. 9 pinli. Plc'den çıkıp bu konnektör ile hmi'ın birine girersin. Diğer hmi'a da ilk girdiğin hmi'dan gidersin. Profibus ile bağlarken bu şekilde sorun olmuyor. Bu konnektörleri kullanabileceğini düşünüyorum. kodunu da vereyim 6se7 972-0bb51-0xa0 [Lütfen. Üye Olunuz...] gördüğün üzere bir tarafı dişi bir tarafı erkek. rs485 e bu şekilde bağlayabilirsin ekipmanlarını. |
| | |
![]() |
| Etiketler |
| bağlarım, birden, fazla, hmi, nasıl |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| assembly ile birden fazla kesme | optipesimist | Pic Programlama | 1 | 04-08-2009 13:08 |
| Bilgisayarıma Bu Anfiyi Nasıl Bağlarım? | dj_safkar | Ses Sistemleri | 3 | 24-03-2009 10:01 |
| 4 pili nasıl bağlarım? | ismosoft | Elektronik Genel | 2 | 09-02-2009 15:29 |
| Birden fazla PİC haberleştirme | gogoce | Pic Programlama | 4 | 11-01-2009 00:04 |
| Kuru aküyü nasıl bağlarım? | zaferbas | Elektronik Genel | 5 | 25-07-2008 18:31 |