GARDTEC 300 - 350

serkanspy

Üye
Katılım
13 Ağu 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
44
GARDTEC 300 - 350

GARDTEC 350, beş zonlu mikroişlemci kontrollü her zonu ayrı işlevler için programlanabilen gelişmiş bir alarm kontrol panelidir. Üç farklı parçalı bölge tanımlanabilir. Güç ünitesi 800 mA’e kadar akım tüketimlerine izin vermesi sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kompakt ve programlanabilir yapısı sayesinde, küçük ve orta ölçekli yerler için idealdir. Fabrika şifreleri, mühendislik modu için 1234, ana şifre için 5678 dir.

Sisteme enerji verildikten hemen sonrra 4, 6, YES, NO tuşlarına sırayla basılırsa Gardtec 350 fabrikasyon programlarına döner. Fabrikasyon rprogramları ilerki sayfalarda verilmiştir.

LED FONKSİYONLARI :

Panel üzerinde 8 adet LED bulunmaktadır. İkisi kullanıcı modunda, diğer mühendislik modunda olmak üzere LED’lerin 3 farklı anlam gurubu vardır. Alarmı kurma yada devre dışı bırakma gibi durumlarda LED’ler Panel üzerindeki siyah renkli anlamları taşırlar. Kullanıcı programlarına girildiğinde. LED’ler panel üzerindeki beyaz renkli anlamları ifade eder.

PROGRAMLAMA MODLARI :

İki programlama tipi mevcuttur. Mühendislik programlama modu, Kullanıcı programlama modu. Mühendislik Programlama modunda aşağıdaki yapılır ;

BELL OPSİYONU : BELL TIME Alarm durumunda siren çalma süresi ayarı.

: RE-ARMS Siren çalma süresinden sonra otomatik olarak tekrar kurulma miktarı.

ENTRY OPSİYONU : ENTRY TIME 1 Giriş zamanı 1 ayarı

: ENTRY TIME 2 Gririş amanı 2 ayarı ( 1’e ilave olarak )



EXIT OPSİYONU : FULL SET EXIT TIME Sistemin normal kurulması durumunda çıkış süresi ayarı.

: PART SET EXIT TIME Sistemin parçalı kurulması durumunda çıkış süresi ayarı.



SOUNDER OPSİYONU : ENTRY / EXIT LEVEL Giriş – çıkış’lardaki ses seviyesi ayarı.

: CHIME LEVEL Çan durumunda ses seviyesi ayarı.

: SILENT PART TIME Hoparlörü devreye alma / çıkarma.

: PROGRAMMABLE Çıkış terminal ucu isteğe göre proramlanır.

OUTPUT LEVEL



ZONE OPSİYONU : ZONE NUMBER Zon seçimi yapılır.

: ZONE TYPE Zon tipi seçilir.

: PART SET STATUS Parçalı kurulma tipi belirlenir.

: CHIME STATUS Çan özelliği belirlenir.

Kullanıcı Programlama modunda aşağıdakiler yapılır;



REMOVE OPSİYONU Devreden çıkarılan zon belirlenir.

TEST OPSİYONU Sistem testi yapılır.

LOG OPSİYONU Hafızadaki giriş / çıkışlar ve alarm çalan zonlar okunur.

CHIME OPSİYONU Çan özelliği devreye alınır veya çıkarılır.

PROGRAM ( CODE ) OPSİYONU Mühendislik şifresi değiştirilir.



MÜHENDİSLİK PROGRAMLAMA MODU :



Mühendislik şifresini giriniz ( Enerji ilk verildiğinde 1234’dür. ) Sistem kurulmaya başlayacaktır.



Cıkış süresini geçirmeden YES tuşuna basınız. POWER LED’i yanıp sönmeye başlayacaktır.

Şu anda Mühendislik programlama moduna girmiş bulunuyorsunuz.



İstediğiniz programa gelene kadar NO tuşuna basınız.



İstediğiniz programa geldiğinizde YES tuşuna basınız. ENTER LED’i yanıp sönecektir.



Yapmak istediğiniz program değişikliğine göre 4 haneli numarayı giriniz.



YES tuşuna basınız. Farklı bir tonda ses duyacaksınız.



Başka program yapmak istiyorsanız NO tuşuna basarak istediğiniz programın üzerine geliniz. YES tuşuna basarak 4 haneli seçiminizi giriniz.



Başka program değişikliği yapmak istemiyorsanız 0 tuşuna basınız. Mühendislik modundan çıkmış bulunuyorsunuz.



SİSTEM BAKIM MODUNA ALMAK :



Mühendislik modunda iken , POWER ve Z1 LED’lerin yanıp sönene kadar NO tuşuna basıp bırakınız. Z1 LED’i yanıp sönmeye başlayınca YES tuşuna basınız. ENTER LED’inin yanıp sönmesi sizden 4 haneli bir sayı beklendiğini göstermektedir.



1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ve 2. Haneler dakika olarak siren çalma süresini belirler. 3. ve 4. Haneler sistem kurulduktan sonra ( gece modu ) alarm çaldığında siren çalma süresinden sonra kaç kez kendi kendine kurulacağını belirler.



Örneğin 2003 sayısını giriyorsak bu, alarm durumunda siren çalma süresi 20 dakika olacak ve sistem siren süreleri sonunda 3 kez kendi kendisini kuracak anlamındadır. ( Re-Arm özelliği olarak adlandırılır ).



4 haneli sayı girildikten sonra YES tuşuna basınız. Değişik tonda bir sesle birlikte ENTER ışığı sönecektir. Bu bilgi hafızaya alınmıştır.



NO tuşuna basarak yeni bir programa girebilirsiniz.



Çıkmak için 0 tuşuna basınız.



ENTRY OPSİYONUNUN PROGRAMLANMASI :



Mühendislik modunda iken , POWER ve Z2 LED’leri yanıp sönene kadar NO tuşuna basıp bırakınız. Z2 ledi yanıp sönmeye başlayınca YES tuşuna basınız. ENTER ledinin yanıp sönmesi sizden 4 haneli bir sayı beklendiğini göstermektedir.



1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ve 2. Haneler saniye cinsinden giriş zamanı 1’i, 3. Ve 4. Haneler saniye cinsinden giriş zamanı 2’yi belirler.



Örneğin 2010 sayısının yazılması giriş zamanı 1’in 20 saniye, giriş 2’nin ise 10 saniye olduğunu belirler.



4 haneli sayı girildikten sonra YES tuşuna basınız. Değişik tonda bir sesle birlikte ENTER ışığı sönecektir. Bu bilgi hafızaya alınmıştır.



NO tuşuna basarak yeni bir programa girebilirsiniz.



Çıkmak için 0 tuşuna basınız.





EXIT OPSIYONUNUN PROGRAMLANMASI :



Mühendislik modunda iken , POWER ve Z3 LED’leri yanıp sönene kadar NO tuşuna basıp bırakınız. Z3 LED’i yanıp sönmeye başlayınca YES tuşuna basınız . ENTER LED’inin sönmesi sizden 4 haneli bir sayı beklendiğini göstermektedir.



1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ve 2. Haneler saniye cinsinden tüm sistem kurulduğu zamanki çıkış süresini ( Full Set Exit Time ) , 3. Ve 4. Haneler saniye cinsinden sistemin parçalı kurulması durumundaki çıkış süresini ( Part Set Exit Time ) belirler.



Örneğin 2010 sayısının yazılması Full Set çıkış süresinin 20 saniye, Part Set çıkış süresinin 10 saniye olduğunu belirler.



4 haneli sayı girildikten sonra YES tuşuna basınız. Değişik tonda bir sesle ENTER ışığı sönecktir. Bu bilgi hafızaya alınmıştır.



NO tuşuna basarak yeni bir programa girebilirsiniz.



Çıkmak için 0 tuşuna basınız.



SOUNDER OPSİYONUNUN PROGRAMLANMASI :



Mühendislik modunda iken , POWER ve Z4 LED’leri sönene kadar NO tuşuna basıp bırakınız. Z4 LED’i yanıp sönmeye başlayınca YES tuşuna basınız. ENTER LED’inin yanıp sönmesi sizden 4 haneli bir sayı beklendiğini göstermektedir.



1. hane ( 0 – 9 arası bir sayı ) ÇAN durumundaki ses şeklini ( chime ) belirler.

2. hane ( 0 – 9 arası bir sayı ) giriş / çıkış anındaki ses şeklini belirler.

3. hane ( 0 – 3 arası bir sayı ) sistem kurulurken hoparlör durumunu belirler.

0 = Sistem kurulurken her durumda hoparlör kapalı.

1 = 1. Ve 3. Parça kurulurken hoparlör kapalı.

2 = Sistem ne şekilde kurulursa kurulsun hoparlör devrede.

4. hane ( 0 – 7 arası bir sayı ) programlanabilen çıkış ucunun durumunu belirler.



0 = ( Off ) Çıkış kapalıdır.

1 = ( Sw+ ) Sistem kurulduğunda ( SET ) +12Volt, kurulu değilken ( UNSET ) 0 Volt çıkış verir.

2 = ( Pulse Off ) Sistem kurulurken 2 saniye boyunca 0 volt olur, diğer durumlarda +12Volttur.

3 = ( On with Bell ) Siren çaldığında +12Volt, diğer durumlarda 0 Volttur.

4 = ( On with Strobe ) Flaşör çaktığında +12Volt, diğer durumlarda 0 volttur.

5 = ( On in En / Ex ) Giriş ve çıkış zamanlarında +12Volt, diğer durumlarda 0 Volttur.

6 = ( On in test ) Test durumunda +12Volt, diğer durumlarda 0 Volttur.

7 = ( On in Int / Alarm ) Siren süresi 0 olsa dahi, alarm durumunda +12Volt, diğer durumlarda 0 Volttur.



Örneğin 5501 sayısının yazılması durumunda, 1. Ve 2. Haneler giriş / çıkış ve çan durumlarında hoparlör saviyesinin 5 olduğunu, 3. Hane sistemin herçeşit kurulması durumunda hoparlörün sessiz kalacağını, 4. Hane programlanabilir çıkış ucunun Sw+ durumunda programlandığını gösterir.



4 haneli sayı girildikten sonra YES tuşuna basınız. Değişik tonda bir sesle birlikte ENTER ışığı sönecektir. Bu bilge hafızaya alınmıştır.



NO tuşuna basarak yeni bir prrograma girebilirsiniz.



Çıkmak için 0 tuşuna basınız.



ZON OPSİYONUNUN PROGRAMLANMASI :



Mühendislik modunda iken, POWER ve Z5 LED’leri yanıp sönene kadar NO tuşuna basıp bırakınız. Z5 LED’i yanıp sönmeye başlayınca YES tuşuna basınız.ENTER LED’inin yanıp sönmesi sizden 4 haneli bir sayı beklendiğini göstermektedir.



1. hane ( herzaman 0 ( sıfır ) olacaktır )

2. hane ( 1-5 arası bir sayı ) zon numarasını belirler.

3. hane ( 0 – 8 arası bir sayı ) zon tipini belirler.



0 = ( 12 Hour ) Sadece sistem kurulu iken devrede olan zon.



1 = ( Entry / Exit ) Zaman tanımalı girş / çıkış zonu.



2 = ( Access ) Sadece sistem kurulu iken devrede olan ve giriş / çıkış zonuna bağlı zaman tanımalı geçiş zonu.



3 = ( Panıc ) Panıc buton zonu. Her zaman devrede. İkaz durumunda siren çalar flaşör çakar.



4 = ( 24 Hour ) Sistem kurulu yada değil, sürekli devrede olan zon. Sistem kurulu iken ikaz durumunda siren çalar flaşör çakar, sistem kurulu

değilse sadece panel hoparlöründen ikaz verilir.



5 = ( Fire ) Yangın zonu. Her durumda devrede. İkaz durumunda full alarm çalışır.



6 = ( Alert ) Algılama durumunda sadece hoparlör ikazı verilir. Olay hafızasına kayıt yapılır.



7 = ( Bu sayı kullanılmamaktadır )



8 = ( Part Entry / Exit ) Parçalı kurulma durumunda giriş / çıkış zonu.4. hane ( 0 – 7 rarası bir sayı ) zon kontrol tipini belirler.



0 = ( Full Set ) Şifre girilmesi ile birlikte 2. Hanedeki seçili zon 3. Hanedeki zon tipi özelliğine göre kurulacaktır.



1 = ( Part ) 2. Hanede belirlenmiş zon, parçalı bölge 1’ye ait olacaktır. Sistem kurulurken parçalı bölge 1 seçildiğinde 1. Hanede seçilmiş

zon kurulmayacak devre dışı tutulacaktır.



2 = ( Part 2 ) 2. Hanede belirlenmiş zon, parçalı bölge 2’e ait olacaktır.sistem kurulurken parçalı bölge 2 seçildiğinde 2 . hanede seçilmiş

zon kurulmayacaktır devre dışı tutulacaktır.



3 = ( Part1 ve Part2 ) 2. Hanede belirlenmiş zon, parçalı bölge 1, ve parçalı bölge 2’ye ait olacaktır.

Sistem kurulurken parçalı bölge 1 yada parçalı bölge 2 seçildiğinde 2. Hanede seçilmiş zon kurulmayacak devre dışı

tutulacaktır.



4 = ( Full Set + Chime ) Şifre girilmesi durumunda 2.hanede seçili zon 3. Hanedeki seçim tipine göre kurulacak, aynı zamanda çan özelliği

gösterecektir.



5 = ( Part1 + Chime ) 2. Hanede belirlenmiş zon, parçalı bölge 1’e ait olacaktır. Sistem kurulurken parçalı bölge 1 seçildiğinde kurulmayacak devre

dışı tutulacak ve çan özelliği göstermeyecektir. Sistem kurulu değilken çan özelliği devrede olacaktır.



6 = ( Part1 ve 2+Chime ) 2. Hanede belirlenmiş zon, parçalı bölge 1 ve 2’ye ait olacaktır. Sistem kurulurken parçalı bölge 1 veya 2 seçildiğinde

kurulmayacak devre dışı tutulacaktır ve çan özelliği göstermeyecektir. Sistem kurulu değilken çan özelliği devrede olacaktır.



5 = ( Part1 ve 2+Chime ) 2. Hanede belirlemiş zon, parçalı bölge 1 ve 2’ye ait olacaktır. Sistem kurulurken parçalı bölge 2 seçildiğinde kurulmayacak

devre dışı tutulacaktır ve çan özelliği göstermeyecektir. Sistem kurulu değilken çan özelliği olacaktır.



FABRİKASYON PROGRAMLARI :



Mühendislik veya ana şifrenin unutulması yada zon tiplerinin kaybedilmesi durumunda, sistem enerjisini kesiniz, akü kutup uçlarını çıkarınız. 10 saniye bekleyiniz.Sisteme tekrar enerji veriniz.



5 saniye içersinde sırayla, 4, 6, YES , NO tuşlarına basınız. Sistem aşağıdaki fabrikasyon programına dönecektir.



FONKSİYON


OPSİYONLAR





FABRİKASYON




3.hane ( zon tipi )


4.hane ( zon kontrolü )




Mühendislik modundaki

Programlanan fonksiyonlar

Kitapçıklara bakınız.


0=12 Hr

1=Entry / Exit

2=Access

3=Panic

4=24Hr

5=Fire

6=Alert

8=Part Entry / Exit


0=full set

1=Part 1

2=Part 2

3=Part 1 & Part 2

4=Full set + Chime

5=Part 1 + Chime

6=Part 2 + Chime

7=Part 1 & Part 2 + Chime


Sistem 4, 6, YES, NO

Tuşlarına basılarak resetlendiğinde alınan değerler aşağıdaki gibi olacaktır.

Zone 1


0 – 8 arası


0 – 7 arası


0114

Zone 2


0 – 8 arası


0 – 7 arası


0280

Zone 3


0 – 8 arası


0 – 7 arası


0300

Zone 4


0 – 8 arası


0 – 7 arası


0401

Zone 5


0 – 8 arası


0 – 7 arası


0502

Chime seviyesi


0 – 9 arası





5

Entry / Exit seviyesi


0 – 9 arası





5

Part Set Sounders


0 – 3 arası





3

Entry Time 1


0 – 99 saniye





30

Entry Time 2


0 – 99 saniye





10

Full set Exit Time


0 – 99 saniye





30

Part set Exit Time


0 – 99 saniye





30

Bell on Time


0 – 99 saniye





20

Bell Re-arms


0 – 99 saniye





99

Programlanabilir çıkış ucu


0 – 7 arası





2

Mühendislik şifresi


4 haneli





1234

Ana kullanıcı şifresi


4 haneli





5678

Kullanıcı şifresi


4 haneli





YOK

Yalnız kuran şifre


4 haneli





YOK





Örneğin 0315 sayısının yazılması durumunda, 3. Zonun giriş / çıkış zonu olduğu, parçalı bölge 1’e ait olacağı ve çan özelliği göstereceği belirtilmiş olur.



4 haneli sayı girildikten sonra YES tuşuna basınız. Değişik tonda bir sesle birlikte ENTER LED’i sönecektir. Bu bilgi hafızaya alınmıştır.



NO tuşuna basarak yeni bir programa girebilirsiniz.



Çıkmak için 0 tuşuna basınız.



MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİMESİ :



Mühendislik şifresini giriniz. ( Fabrikasyon çıkışı 1234 )

PROGRAM LED’i yanıp sönene kadar NO tuşuna basınız.

YES tuşuna basınız.

4 haneli YENİ mühendislik şifrenizi giriniz.

YES tuşuna basınız.

Teyit amacıyla ikinci kez 4 haneli YENİ mühendislik şifrenizi giriniz.

YES tuşuna basınız. Farklı bir tonda ses duyacaksınız. Artık yeni mühendislik şifresi geçerlidir.

0 tuşuna basarak mühendislik modundan çıkınız.



TÜM SİSTEMİN KURULMASI :



Şifrenizi yazınız. DAY LED’i yanıp sönmeye başladığında ortamı terkediniz. Çıkış süresi sonunda sistem kurulacaktır.



SİSTEMİN PARÇALI KURULMASI :



Şifrenizi yazınız. DAY LED’i yanıp sönmeye başlayacaktır.



Parçalı bölge 1 ‘ i ihmal ederek kurmak için 1 tuşuna basınız. Yada



Parçalı bölge 2 ‘ yi ihmal ederek kurmak için 2 tuşuna basınız. Yada



Parçalı bölge 1 ve 2 ‘ yi beraber ihmal etmek için 3 tuşuna basınız.



DAY LED’i daha yavaş olarak yanıp sönmeye başlayacaktır. Ortamı terkediniz. Parçalı bölge çıkış süresi sonunda sistem kurulacaktır.



SİSTEMİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI :



Giriş / Çıkış zonundan giriniz. Giriş süresi işlemeye başlayacaktır. Süreyi geçirmeden şifrenizi yazıp sistemi devre dışı bırakınız.

Giriş / Çıkış zonundan sonra sadece accsess zonlardan geçilebilir. Aksi taktirde alarm çalacaktır.



Kurucu şifre ile sistemi devre dışı bırakma imkanı yoktur. Bu şifre sadece alarm sistemini kurar.



Mühendislik şifresi ile sistemi devre dışı bırakabilmek için mutlaka kurma sırasında da mührndislik şifresi kullanılmış olmalıdır. Aksi halde mühendislik şifresi sistemi devre dışı bırakmayacaktır.



ALARM SONRASI SİSTEMİN NORMALE ÇEVRİLMESİ :



Alarm çalması durumunda şifrenizi yazınız. Siren susacak ancak tüm Led’ler yanıp sönüyor olacaktır. Ayrıca flaşör takılı ise çakıyor olacaktır.

NO tuşuna basarak alarmın nereden geldiğini görünüz.

Ana şifrenizi yazınız. Sistem kurulmaya başlayacaktır.

Çıkış süresini geçirmeden ana şifrenizi birkez daha yazınız. Sistem devre dışına alınmış ve normal gündüz moduna geçmiştir.



GARDTEC 350 ALARM KONTROL PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLER :



Enerji Girişi : 240 Vac +/- % 10 50 Hz

Max. Kablo direnci : 2 Kohm ( her zon için )

Zon tarama süresi : 300 milisaniyede bir kez.

Şebeke sigortası : 200 mA hızlı atar tip

Sistem sigortası : 600 mA hızlı atar tip

Dedektör besleme gerilimi : 13.8 Vdc regüleli

Boştaki çekilen akım : 50 mA

Max. Çekilebilecek akım : 800 mA

Akü büyüklüğü : 12 Volt ( 1.2 Ah ile 2.6 Ah arası )

Malzeme cinsi : 3mm Polycarbonat

Uluslar arası onay : B.S 4737 Part 1

Zon sayısı : 5 zon + tamper

Gösterge tipi : LED

Ana kullanıcı şifresi : 5678 ( fabrikasyon çıkışı )

Mühendislik şifresi : 1234 ( fabrikasyon çıkışı )

Olay hafızası : 50 olay

Kullanılan şifre sayısı : toplam 4 şifre

( mühendislik şifresi )

1 – ( ana şifre )

2 – ( kullanıcı şifresi )

3 – ( kurucu şifre ) sadece sistemi kurar, kapatmaz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: