Yangın Dedektörleri Bağlantıları

Otomasyon Kategorisinde ve Güvenlik Sistemleri Forumunda Bulunan Yangın Dedektörleri Bağlantıları Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Selamlar Yangın alarm sisteminin mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu bağlamda bir kaç sorum olacak. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Soru 1) Yangın alarm sistemine bağlanacak dedektörler, butonlar veya sirenler devreye nasıl bağlanıyor? Yani paralel mi yoksa seri mi? Soru 2) ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
Like Tree3Beğenilenler

Konu: Yangın Dedektörleri Bağlantıları

  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    08-11-08
    Mesajlar
    15
    Popülarite
    12

    Varsayılan Yangın Dedektörleri Bağlantıları

    Selamlar

    Yangın alarm sisteminin mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu bağlamda bir kaç sorum olacak. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

    Soru 1) Yangın alarm sistemine bağlanacak dedektörler, butonlar veya sirenler devreye nasıl bağlanıyor? Yani paralel mi yoksa seri mi?

    Soru 2) Konvansiyonel ve adresli sistemlerde kullanılacak kablolar birbirinden farklı mı? Her bir sistemde kaç iletkenli kabloya ihtiyacım var?

    Soru 3) Konvansiyonel sistemlerin aşağıda anlattığım gibi çalıştığını tahmin ediyorum. Eger yanlışım varsa beni lütfen düzeltin?
    3.1) terminal çıkışında 12V veya 24V'luk gerilim var.
    3.2) sensorler veya butonlar birbirine seri bağlanıyorsa bunlar aslında kapalı kontak ve herhangi bir sensör yangını algılarsa veya herhangi bir butona basılırsa kontaklar açılıyor. Boylece terminal devresi de açılıyor ve ilgili çevrimden alarm geldiği anlaşıyor.
    3.3) sensorler veya butonlar birbirine paralel bağlanıyorsa bunlar aslında açık kontak ve herhangi bir sensor yangını algılarsa veya herhangi bir butona basılırsa kontaklar kapanıyor. Boylece terminal devresi de kapanıyor ve ilgili çevrimden alarm geldiği anlaşıyor.
    3.4) sensor ve butonları 2 iletkenli kablo ile dolaşmak gerekiyor.

    Soru 4) Adresli sistemlerin dedektörlerininin de adresli olması gerektiğini tahmin ediyorum. Eğer böyleyse sistem kurulurken her dedektör yangın alarm terminaline tanıtılıyor mu? Yani bu bölgedeki sensörün adresi bu vb...

    Teşekkürler


  2. Entes
  3. #2
    Üye

    Üyelik
    04-02-09
    Yaş
    22
    Mesajlar
    26
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Analog adresli sistemlerde herbir LOOP hattına markaya göre 150 civarında sensör,buton.siren,tekrarlama paneli vs... LOOP hattına bağlanabilir LOOP hattı üzerinden hem 24DC hemde RS-485 haberleşme bulnur ve 4 damar kablo ile bağlanır ve son 2 damardan dedektörden LOOP hattı geri dönüşü için kullanılır eğer ürünler sıfır ürünler ise panelden otomatik tarama yaparak LOOP çevrimine göre panel kendi otomatik adresler ürünler adreslendikten sonra 2 dedektörün yerleri değişse dahi adresleri değişmez

  4. #3
  5. #4
    Üye

    Üyelik
    17-10-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    29
    Popülarite
    10

    Thumbs up

    Alıntı AvcıKaplan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler AvcıKaplan

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-10-09
    Mesajlar
    3
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    merhaba bu siteye üye oldum 2 hafta oldu üyeliğimi kabul etmedi indirdiğiniz dosyayı buraya uplaod edebilirmisiniz bende kablosuz yangın alarm dedektörü yapacağım yardımlarınıza ihtiyacım var...
    şimdiden teşekkürler...

  7. #6
    Uzman Üye

    Üyelik
    10-09-08
    Yaş
    26
    Mesajlar
    282
    Popülarite
    32

    Varsayılan

    Merhaba arkadaşlar,

    Kombine yangın dedektörlerinin (Örnek: Isı+Duman) tesisinde bildiğimiz optik duman dedektörlerinden farklı bir kablolama mı uygulanıyor? [
    1x2x0,60mm² J-H(st)H]
    Bilgisi olan arkadaş aydınlatırsa sevinirim.

  8. #7
    Üye

    Üyelik
    05-09-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    32
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    gerçekten bilgilendiricibir topic olmus teşekkurler

  9. #8
    Yönetici

    Üyelik
    14-02-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    992
    Popülarite
    165

    Varsayılan

    farklı bir kablolama gerektirmiyor

  10. #9
    Yönetici

    Üyelik
    18-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    1,352
    Popülarite
    125

    Varsayılan

    Alıntı nefer87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,

    Kombine yangın dedektörlerinin (Örnek: Isı+Duman) tesisinde bildiğimiz optik duman dedektörlerinden farklı bir kablolama mı uygulanıyor? [
    1x2x0,60mm² J-H(st)H]
    Bilgisi olan arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
    Sn. nefer87,

    Multisensing diye de adlandırılan ısı + duman dedektörleri için farklı bir kablolama gerekmiyor. Sadece panel üreticilerinin tavsiye ettikleri bazen kablo kesitleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin GE Security ürünlerinde 1'lik kablo kullanımı tavsiye edilmemektedir. Tabii ki mesafe arttıkça kesit de değişecektir ancak kullanılacak kablonun kesitinin minimum 1.5'luk olması önerilmektedir. En azında distribütörü tarafından söylenenler bunlardır.

    Saygılarımla,
    Konu etuzuner tarafından (25-04-2012 Saat 08:35 ) değiştirilmiştir. Sebep: Eksik yazı

  11. #10
    Uzman Üye

    Üyelik
    10-09-08
    Yaş
    26
    Mesajlar
    282
    Popülarite
    32

    Varsayılan

    Merkeze, "aşırı ısı algılandı" ya da "duman algılandı" haberleri göndereceğine direkt "yangın var" haberi gönderiyor anlaşılan..

    Kafamdaki soru işaretinin nedeni de buydu. Teşekkürler aydınlattığınız için.


 

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220