Kaçak Akım Rölesi Test Devresi

antiocian

Üye
Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Öncelikle herkese merhaba. Kaçak akım rölesinin sağlam çalışıp çalışmadığını anlamak için bir devre yapmak istiyorum. Bunun için bir tasarımım var, bunu sizinle paylaşmak istedim.

Amacım 30mA den başlayıp 400mA kadar kaçak akım yaratmak. Böylece Kaçak akım rölesiniin görevini yerine getirip getirmediğini anlamış olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum.
 
Dijital bir Miliampermetre ve k.a.k.r çıkışı faz ile k.a.k.r girişi nötr arasına bağlayacağın bir potansiyometre ile açma değerini gözlemleyebilirsin.
30mA akımdaki direnç değeri
R=U/I
R=220/0,03
R=7333,33ohm=7,3kohm

Potansiyometrede direnci fazla azaltıp hatta sıfır yapıp kısadevre etme tehlikesine karşı önüne sabit bir direnç bağlayabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,271
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst