3 fazlı sistemin 2 fazı ayni diğeri farklı neden?

firat1986

Üye
Katılım
18 Kas 2011
Mesajlar
225
Puanları
16
Degerli Arkadaslar sorum su;

3 fazli çalışan fancoil ünitesi var, fazlari teker teker ölçünce 2 si 8 Amper diğeri 7 Amper gosteriyor. Olcen kişi olmaz diyor, hepsinin ayni olmasi gerekliymiş. Sizce bu fark neden kaynaklaniyor? Peki bu farktan dolayı cihaza her hangi bir zarar verir mi?ya da cihazın performansına etki eder mi? Akim değerlerini toplayarak cihazin 23 Amper cekdigini söyleyebilir miyiz?



Saygilarimla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Degerli Arkadaslar sorum su;

3 fazli çalışan fancoil ünitesi var, fazlari teker teker ölçünce 2 si 8 Amper diğeri 7 Amper gosteriyor. Olcen kişi olmaz diyor, hepsinin ayni olmasi gerekliymiş. Sizce bu fark neden kaynaklaniyor? Peki bu farktan dolayı cihaza her hangi bir zarar verir mi?ya da cihazın performansına etki eder mi? Akim değerlerini toplayarak cihazin 23 Amper cekdigini söyleyebilir miyiz?

Saygilarimla

Akımı direk motordan ölçüyorsanız, motor sarıma gittiyse düzgün sarılmamışsa ondandır.

Akım değerlerini o şekilde toplayamazsınız.

Saygılar...
 
Son düzenleme:
Akımı direk motordan ölçüyorsanız, motor sarıma gittiyse düzgün sarılmamışsa ondandır.

Akım değerlerini o şekilde toplayamazsınız.

Saygılar...

Pekı cıhaza bır zararı var mı? ya da cihazın performansına etki eder mi? Akım degerlerını nasıl toplayabılırız?
 
Cihaza zararı vardır..Eğer motor sıfır değilse, yani Sn. alpernbugra'nın dediği gibi sarılmış ise %100 sarım hatasıdır...Performansına olumsuz etki eder..Eğer motor sıfır ise, ölçü aletinin kalitesini de sorgulayın...
3 Fazlı sistemlerde akımlar toplanmaz, motor, etiketinde de yazdığı üzere mesela 8 Amperdir veya 7 amperdir...Motorun etiketinde yazan amper değeri kaç?
 
ilk önce motorun üç sargısının (ohm ) direncini ölç 3 ü aynı değeri vermesi gerekir.sonra her bir fazı faz nötr arası gerilimini ölç.dirençler eşit gerililer de eşit oldumu amperde eşit olması gerekir.amperi yüksek ölçtüğün hattı takip et.o hatta bağlı başka bir alıcı çalışıyormu bak bu arada akımı nere ölçtüğünde önemli. 3 fazlı motordaki çekilen dengesiz yük motorda ısınmaya yol açar. akımı nerede ölçtüğün önemli. saygılar
 
Bu konuda akımlardaki bu kadar fark sıkıntı yaratmaz ; büyük ihtimal spir sayılarında hata yapıldı sarım esnasında ya da farklı kesitte tel kullanıldı elde olan malzemeyle iş yürütmek adına ; ama sistemde toroidal denge trafosu ile kaçak akım ölçümü yapılıyorsa bu aradaki fark sıkıntı yaratabilir ; zira sürekli açma yapıp size sıkıntı verecektir........
 
Pekı cıhaza bır zararı var mı? ya da cihazın performansına etki eder mi? Akım degerlerını nasıl toplayabılırız?

Zatarlarından Sn.hiçbirşey bahsetmiş, eğer fazlardan sadece bir tanesinde akım fazla olsaydı ve siz cihazın giriş klemensinden akım ölçüyor olsaydınız içindeki kumanda ve ölçüm ekipmanları nedeniyle fazlardan birinde fazla akım gördüğünüzü söyleyecektim bu normaldir çünkü kumanda ekipmanları 3 fazın birinden beslenir. Acaba siz akımı nereden ölçüyorsunuz?

Akım değerlerini toplayamazsınız daha doğrusu toplanmaz sadece nötr hattından geçen akım hesaplanırken matematiksel işlem yapılır bunun dışında bir işlem yapmanıza gerek yok. Şuradan bakabilirsiniz;

https://www.kontrolkalemi.com/forum/kablolar-enerji-tasima-sistemleri/72599-notr-akim-hesabi.html
 