motorun çektiği akım

mylasa4820

Üye
Katılım
1 Mar 2011
Mesajlar
64
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar 12kw lık asenkron motor(su çekmek için) yıldızdan üçgene geçince 6.17A,5.93A,6.03A akım çekmekte bu akım değerleri normal mi daha fazla olması gerekmez mi?

Bir de motorla ilgili piyasada yararlı olabilecek dosya ekleyebilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zannederim motorunuz 15 Hp dalgıç...
Yoksa milli pompa mı?

Her ne ise , ama çok sayıda dalgıç ve milli pompa bağladım ,ama 15 Hp de 15 A. in altında akım çeken motor görmedim...

Bir yanlışlık olmasın...

Yoksa motor boşta mı çalışıyor... Su içinde değil mi ve/veya yoksa mili bağlı değil mi?
 
Son düzenleme:
Sayın mylasa4820

Motorlar etiketleri üzerinde yazan akımı çekmek zorunda değildirler. Akım değeri yükle doğru orantılıdır. Motorun kaldırdığı yük arttıkça akım da artar. Yük değeri azaldıkça akımda düşer.
 
arkadaşlar 12kw lık asenkron motor(su çekmek için) yıldızdan üçgene geçince 6.17A,5.93A,6.03A akım çekmekte bu akım değerleri normal mi daha fazla olması gerekmez mi?

Bir de motorla ilgili piyasada yararlı olabilecek dosya ekleyebilir misiniz?

12kw motor nominal yükte 22A civarı akım çeker yüklenme oranı P olsa bile 11A akım çeker siz ise yaklaşık 6A akım ölçmüşsünüz. Yıldız üçgen yol verilen motorlarda motorun u-v-w uçlarına ve zxy uçlarına 3x iki kablo gider siz muhtemelen bunlardan birisi üzerinden ölçüm yaptınız yani üçgen devre içinde burada akım nominal akımın kök üç'de biridir. P yüklenme ile 11A ana hat akımı kabul edilirse üçgen kol akımı 11/1,732= 6,35A çıkar.
 
12kw motor nominal yükte 22A civarı akım çeker yüklenme oranı P olsa bile 11A akım çeker siz ise yaklaşık 6A akım ölçmüşsünüz. Yıldız üçgen yol verilen motorlarda motorun u-v-w uçlarına ve zxy uçlarına 3x iki kablo gider siz muhtemelen bunlardan birisi üzerinden ölçüm yaptınız yani üçgen devre içinde burada akım nominal akımın kök üç'de biridir. P yüklenme ile 11A ana hat akımı kabul edilirse üçgen kol akımı 11/1,732= 6,35A çıkar.



arkadaım verdiğin bilgiler için teşekkür ederim bu anlattıklarını daha ayrıntılı olarak bulabileceeğim bir kaynak var mı acaba
 