9 çıkışlı asenkron motor nasıl bağlanır

commonster

Üye
Katılım
9 Eki 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 9 çıkışlı bir asenkron motor var. kazan dairesinin 7.5 kW lık fan motoru.6 tanesi yıldız üçgen bağlantı için bağlı, diğer 3 tane ucu içinden kısadevreli o üç ucu nasıl bağlayacağım yol vermek için mi kullanılıyor.Bişe bağlamasam olurmu... bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayın commonster !

Bahsettiğiniz motor büyük ihtimalle 3 hızlı dahlander motor.
 
önceki bağlantısında 1-2-3-4-5-6 nolu uçlar yıldız üçgen bağlı, 7-8-9 uçlarındanda üç kablo çıkmıştı klamens kutusundan dışarıya panoda uçları sökülmüş sizce bu üç uç ne ucudur. Şefin gönderdiğinde 7 bağlantı ucu var. benim bahsettiğim motorda 9 kablo çıkışı var
 
Sayın commonster !
Sizin motor 3 hızlı dahlander motor. İlk sorduğunuz soruda 3 kablo içerde kısa devre demiştiniz. Evet kısa devre olması gerekli. Ayrıca 3 hızlı kullanmak için 4 kontaktör kullanmalı. Yok ben yıldız-üçgen kullanıyorum derseniz sadece yavaş ve orta hızlı olmak üzere 2 hızda kullanabilirsiniz. O takdirde birleştirilmiş uçlara birşey bağlamanıza gerek yok.Bu durumda yıldız-üçgen değilde yıldız-seri yıldız olarak kullanabilirsiniz.

Şemadaki birleştirilmiş uçlarla beraber gene 9 kablo oluyor. Motor bobin uçları ile motor klemensinden çıkan kablo sayısını birbirine karıştırmayın.
 
Sayın commonster !
9 kablo çıkışı olan dahlander motor bağlantısını ne yaptınız, bağlayabildinizmi ? Sizin gönderdiğiniz şemadaki 1-2-3-4-5-6 nolu uçları şemada olduğu gibi bağladıktan sonra, 7. kabloyu 7-8 ve 9 nolu klemenslerin ortak ucuna bağlamalıyız. 7-8 ve 9 nolu klemesler boş kalıyor. Bu durumda bobin bağlantıları paralel yıldız konumuna geçer ve hızlı çalışır. Kolay gelsin.
 
commonster 7,8,9 uçlar elektro mıknatıs firenlemenin ola bilirmi ?
 