Motor çalışma frekansı

Motorun etiket değerlerini vermen gerek yoksa yorum yapmak yanlış olur...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motor için kritik frekans 2 Hz dir. Burda da mile sbağlı soğutma yapmaman lazım çünkü bu kadar düşük hızda fanın devri de düşeceğinden dışarıdan cebri soğutma yapman lazım. Mile bağlı fanın varsa minimum frekansı 10 Hz de tutmak en uygunudur. Bir de minimum frekans motorun bağlı olduğu elemanla ilgilidir. Eğer bir pompa ya da fan motoru sürülüyorsa pompa ya da fanın imalatçı firma tarafından öngörülmüş Hız/debi oranlarını belirten eğriler mevcuttur. Bu eğrilerde fanın ya da pompanın minimum çalışma hızları mevcuttur. Minimum frekansı bu eğride açıklanan hıza göre ayarlamak gereklidir.
 
Düşük devirlerde motor istiyorsan;asenkron motorlar yerine step motor kullanabilirsin. Çok hassas poziyon konumlamaları yapabilirsin.
 