Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

Elektrik Kategorisinde ve Elektrik Motorları Forumunda Bulunan Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Motor üreticileri,ürettiği motorun nerede kullanılacağını bilemezler,bilmeleri de gerekmiyor.Bizim yö- netmeliklerimizde,5,5 kw tan sonraki motorlara yıldız/üçgen yolverilir diye evlereşenlik bir madde var. Konuyu tam bilmeyenler,5,5 kw tan sonraki motorlara illa böyle yolverilmesi lazım fikrine kapılıyorlar. Birincisi,eğer mekanik sistemin kalkınabilmesi için yüksek ...

 
Toplam 6 sayfadan 6. sayfa BirinciBirinci ... 23456
Toplam 59 adet sonuçtan 51 ile 59 arası gösteriliyor.
Like Tree13Beğenilenler

Konu: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

  1. #51
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Motor üreticileri,ürettiği motorun nerede kullanılacağını bilemezler,bilmeleri de gerekmiyor.Bizim yö-
    netmeliklerimizde,5,5 kw tan sonraki motorlara yıldız/üçgen yolverilir diye evlereşenlik bir madde var.
    Konuyu tam bilmeyenler,5,5 kw tan sonraki motorlara illa böyle yolverilmesi lazım fikrine kapılıyorlar.
    Birincisi,eğer mekanik sistemin kalkınabilmesi için yüksek moment gerekli ise,o motoru yıldız/üçgen kal-
    dıramazsınız,direkt startlı yapmak zorundasınız.
    İkinci olarak,bazı sistemler ( şerit testereler,zımpara makinaları vs. )yüksüz kalksa bile,üçgen olarak kak-
    dırılmaya çalışıldığında,tehlikeli durumlara sebep olabilirler.
    O nedenlerle,öncelikle tahrikimizin ne olduğunu bilmemiz ve ona göre karar vermemiz gerekir.
    Demeraj akımının düşürülerek motora yolverme metodu olan yıldız/üçgen devreler,yerini artık soft star-
    terlere bırakmaya başlamıştır ( aşağı yukarı aynı fiyat civarında ).
    Eğer besleme sisteminiz güçlü ise,istediğiniz motoru direkt start edebilirsiniz ( biz 400 kw lık baca fan-
    larını direkt startlı çalıştırıyorduk ).
    Fan,Taş kırıcı,Öğütücü,Santrifüj pompalar ( bazı tipleri ),ağır kalkınmalı tip makinalar olup,yıldız/üçgen
    yolverme ile kaldırılamazlar.Demerajın azaltılması düşünülüyor ise,sürücüler ,bilezikli asenkron motorlar,
    hidrolik kaplinler vs. gibi metotlar kullanılması gerekir.


  2. Entes
  3. #52
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    11-07-07
    Mesajlar
    66
    Popülarite
    11

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    paylaşımınız icin sağolun arkadaslar

  4. #53
    Yeni Üye

    Üyelik
    24-12-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    6
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    eğer bir motorun etiketinde üçgen-yıldız:220-380 yazıyorsa, şebekenizde 380 ise bu motor yıldız çalışmalıdır.yıldız üçgen çalışabilmesi için etiketinde yıldız-üçgen:220-380 yada üçgen-yıldız:380-660 v yazmalı.etiketinde üçgen-yıldız :220-380 yazan bir motora yıldız üçgen yolverilirse motor üçgene geçtiğinde herbir sargıya 380v gideceğinden motor yanar.Bence bu motor önceden yanmıştır ancak etiketi değiştirilmemiştir.

  5. #54
    Üye

    Üyelik
    05-12-07
    Yaş
    44
    Mesajlar
    47
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    bir zamanlar böyle bir olay benimde başıma gelmişti.kitapları kurcalaya kurcalaya kafayı yiyecektim neredeyse.tabi o zamanlar internet yok ki hemen bir forum sitesine girip sorumu sorabileyim ..şimdi herşey kolaylaştı ve güzelleşti tabii. neyse sonunda olayı çözdüm.uyanığın birisi bu motorun bir etiketi bile yok diyerek hurdaya ayrılmış benzer bir motorun etiketini buna takmış..bütün yorumları okuduktan sonra en son cevabı veren mehmet yılmazın cevabına katılıyorum.kesinlikle aynı fikirdeyim..

  6. #55
    Onursal Üye

    Üyelik
    25-06-07
    Yaş
    54
    Mesajlar
    1,831
    Popülarite
    2349

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Sayın arkadaşlar !

    Bu konuyla ilgili birşeyler yazmıştım önceden. Fakat iyi anlaşılamadı düşüncesindeyim.

    Amerika Birleşik Devletlerinde şebeke gerilimi faz-nötr 110 volttur. İyide Amerikadan bize ne diyeceksiniz. İstanbulun birçok semti 1986 yılına kadar 110 volttu. En son Nişantaşı, Teşvikiye ve civarı semtler 1986 yılında 220 ye geçti. Bunları niye yazdım, az sonra yazacaklarıma zemin olsun diye.

    juano2782 rumuzlu arkadaşımız üçgen 220- yıldız 380 v. etiketli motorun bağlantısı hakkında bilgi istemiş. Hemen yarın gidip, 4 kw. altında küçük bir trifaze motor alın veya çalıştığınız fabrikadaki motorların etiketlerine bakın aynen öyle yazacaktır. Yani yıldız çalışan motorlar. Bu motor önceden yanmış ve sarım görmüş, etiketi değiştirilmemiş motorlar değildir. Orijinali öyledir.

    Şu an kullandığımız faz-nötr 220 olan şebekede 3 faz 380 v. hepimiz biliyoruz. Yıldız motorun seri bağlı 2 bobinine 380 v. veriyoruz. Her bobine 220 v. vermiş oluruz. Peki aynı motoru faz-nötr 110 v. 3 fazı 190 v. olan şebekede nasıl bağlarız.

    İşte o zaman motor klemensinde bağlantıyı üçgen bağlayıp, her bobine 190 v. vermiş oluruz.

    1986 yılından önce inşaatlarda kullanılan malzeme taşıyan kazanlı vinç motorlarını bulunduğu bölgeye göre bağlantılarını devamlı değiştiriyorduk. Hatta inşaat kalfası dahi bu işi öğrenmiş, o bile klemens kutusundan bağlantıları değiştirebiliyordu.

    Hepinize kolay gelsin. HOŞÇAKALIN

  7. #56
    Üye

    Üyelik
    05-12-07
    Yaş
    44
    Mesajlar
    47
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    sayın şef, konuyla ilgili cevaplarınızı okudum.bakalım doğru anlamışmıyım:siz 20 yıl önceki durumdan bahsediyorsunuz.günümüzde veya birkaç yıl önce üretilmiş motorların etiketlerinde artık böyle aykırılıklar olmuyor herhalde..doğru mu anlamışım.saygılar.

  8. #57
    Yeni Üye

    Üyelik
    12-12-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    9
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    kardeşim o yıldız üçgen işi birazda makinanın kalkışıyla alakalı eğer makina fazla yük çekmeyen bi makinaysa direk üçgende kaldırılır yıldız istemez yok devirli ise ilk kalkışta bile zorlayacaksa o zaman yıldız ilk sonra üçgen bağlantı yani yıldız üçgen panosu yapılır

  9. #58
    Onursal Üye

    Üyelik
    25-06-07
    Yaş
    54
    Mesajlar
    1,831
    Popülarite
    2349

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Maalesef doğru anlayamamışsınız sayın melpa !

    Ben 1986 yılında nişantaşı'nın elektriği 220 ye dönüştü derken 110 v. şebeke var olduğunu vurgulamak için yazmıştım. Bu tip motorlar o tarihte kaldı anlamında yazmadım. HEMEN YARIN GİDİP, 4 KW. ALTINDA KÜÇÜK BİR TRİFAZE MOTOR ALIN VEYA ÇALIŞTIĞINIZ FABRİKADAKİ MOTORLARIN ETİKETLERİNE BAKIN AYNEN ÖYLE YAZACAKTIR cümlesini iyi okumadığınız anlaşılıyor.

    Fluoresant balastlarına nötr de bağlandığını biliyormuydunuz ? Sanmıyorum. Forum üyelerinin de bilmemesi gayet normaldir. 1977 yılında Cerrahpaşa hastanesinin bir bölümünün tadilatında çalışırken eski armatürleri söktüğümüzde görmüştüm. Balasta 3 kablo giriyordu. Faz giriş, faz çıkış ve ortaya da nötr bağlanmıştı. Ben çalışmaya başladığımda piyasada yoktu. Kimbilir kaç sene önce takılmıştı.

    Bu balastlar için " şimdi öyle aykırılıklar yok " diyebilirsiniz. Fakat trifaze motorlar için aykırılık devam ediyor maalesef.

    Çalıştığım yerde bir trifaze motorun etiketinin resmini çektim. 2002 yılında takılan bir motor. Resim ölçülerini küçülttüğüm için net çıkmayabilir. SAĞLICAKLA KALIN
    Ekli Resimler
    Konu MuraTh tarafından (17-05-2009 Saat 22:47 ) değiştirilmiştir.

  10. #59
    Onursal Üye

    Üyelik
    09-02-07
    Mesajlar
    684
    Popülarite
    8942

    Varsayılan Ynt: Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Alıntı hoobyelektrik Nickli Üyeden Alıntı
    motor bağlantılarında normalde 5,5kw motora kadar yıldız bağlıyoruz 5,5 hariç sonrası yıldız-üçgen bağlanıyor peki bazı motorlara direk yol veriliyor konu hakkında bilgilerinizi bekliyorum.
    Konuda yukarıdaki soruya hitaben verilen cevaplar açıklayıcı nitelikte olduğundan bu konu yoruma kapatılmıştır.


 

Bu Konuyu Kaynak Gösterenler (?)


Benzer Konular

  1. Üçgen Yıldız, Üçgen Üçgen Bağlantı
    Emrah isimli üyenin Transformatörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 23
    Son Mesaj: 30-01-2014, 16:29
  2. yıldız-üçgen bağlantılı bazı motorlarda (u-v-w;x-y-z) harfleri
    jemali isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 7
    Son Mesaj: 21-03-2011, 08:35
  3. yıldız bağlantı değilde üçgen
    emreee isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 18-05-2007, 22:18

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121